Problème d'eau chaude sanitaire chaudière Nectra 2.23 FF
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
21359
Question Forum Chauffage : Problème d'eau chaude sanitaire chaudière Nectra 2.23 FF
Bonjour.
J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur chaudière Nectra 2.23 FF, dont la révision a été faite en mai cette année.
Quand je tire de l'eau chaude sur un robinet, seule de l'eau froide arrive et j'ai remarqué que les radiateurs chauffent, bien que le sélecteur de la chaudière soit réglé sur "eau chaude" et non sur "eau chaude + radiateurs".
C'est peut être dû à un problème au niveau de la vanne 3 voies m'a-t-on dit, mais comme je ne m'y connais pas trop...
Quelqu'un a-t-il un avis, des conseils ?
Merci par avance.
Phil
J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur chaudière Nectra 2.23 FF, dont la révision a été faite en mai cette année.
Quand je tire de l'eau chaude sur un robinet, seule de l'eau froide arrive et j'ai remarqué que les radiateurs chauffent, bien que le sélecteur de la chaudière soit réglé sur "eau chaude" et non sur "eau chaude + radiateurs".
C'est peut être dû à un problème au niveau de la vanne 3 voies m'a-t-on dit, mais comme je ne m'y connais pas trop...
Quelqu'un a-t-il un avis, des conseils ?
Merci par avance.
Phil
19 septembre 2021 à 11:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème d'eau chaude sanitaire chaudière Nectra 2.23 FF
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Votre problème est lié à un blocage de la vanne inverseuse (elle est bloquée ou hs) faite la remplacer et prévoyez un désembouage, rinçage et traitement de votre circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Votre problème est lié à un blocage de la vanne inverseuse (elle est bloquée ou hs) faite la remplacer et prévoyez un désembouage, rinçage et traitement de votre circuit de chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 septembre 2021 à 18:59