FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


21358

Question Forum Chauffage : Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

Elfa
Membre inscrit
Elfa
4 messages
Bonjour à tous.

J'ai converti ma chaudière Ariston FF24 en gaz butane.
Bien entendu j'ai changé les gicleurs, mais pas de flamme, elle m'indique Err 501, donc pas de gaz.
Merci pour votre aide.
18 septembre 2021 à 19:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...

La conversion d'un gaz à un autre d'un appareil chauffant ne se résume PAS seulement à remplacer un/des gicleurs.
Cette opération doit être effectuée par un homme de l'art.

Pour obtenir une combustion ... il faut un combustible (gaz) et un comburant (oxygène contenu dans l'air).
Les quantités air - gaz sont différentes pour chaque type de gaz et nécessitent donc un réglage précis.
Citation :
elle m'indique Err 501, donc pas de gaz
NON ! Raisonnement erroné ERR 501 ne signifie pas "Pas de gaz" mais bien "PAS DE FLAMME" !
Voir ci-avant, il peut y avoir du gaz et de l'air mais les proportions sont inadéquates et il n'y a pas de combustion.

Ne bricolez pas cela peut être très dangereux pour vous et ceux qui vous entourent !
Faites appel à un professionnel.

Cordialement, Martien-071
20 septembre 2021 à 19:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?

Avant de transformer cette chaudière avez-vous vérifier qu'elle est bien homologuée pour fonctionner avec ce nouveau gaz ?
Le nouveau gaz est du BUTANE ou du PROPANE ?
Il est en bouteille ou en citerne ?
Quelle est la pression d'alimentation en gaz de votre chaudière ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Comme le précise Martien-071, la conversion d'une chaudière à un autre gaz ne consiste pas uniquement à remplacer les injecteurs, il faut également reprendre les réglages du bloc gaz et ajuster les pressions au brûleur.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2021 à 19:07
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

Elfa
Membre inscrit
Elfa
4 messages
Bonjour.

Veillez trouver ci-joint la référence de ma chaudière ainsi que la photo de mes radiateurs.
Merci infiniment.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
référence chaudièrephoto radiateur

28 septembre 2021 à 00:17
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Votre chaudière est bien homologuée pour fonctionner au Propane (G31) mais vous nous parlez de Butane : êtes-vous sûr du gaz utilisé ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos du stockage du gaz (bouteilles, citerne, autre...), de la chaudière, de son raccordement en gaz et de son évacuation des fumées ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 septembre 2021 à 20:23
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

Elfa
Membre inscrit
Elfa
4 messages
Bonjour.
Voilà je vous envoie les photos du gaz utilisé.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
gaz utiliséegaz utilisée

30 septembre 2021 à 16:26
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avec ce type de bouteille il sera impossible de faire fonctionner votre chaudière.
- Elles sont trop petites,
- Elles vont se vider trop rapidement,
- Elles vont geler en se vidant,
- Elles ne dureront que 2 à 3 jours,
- Vous devrez utiliser un détendeur assurant un débit de 4Kg/heure minimum,

Votre chaudière doit être raccordée à une citerne PROPANE, avec tous les équipements nécessaires et son installation devra répondre aux normes en vigueur.
Si vous n'arrivez pas à la faire démarrer c'est normal.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
01 octobre 2021 à 19:26
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501

Elfa
Membre inscrit
Elfa
4 messages
Bonjour.
Merci pour vos conseils.
J'ai bien appris des choses, il me reste un renseignement à vous demander, le gaz butane ça ne coûte que 4 euros au Maroc, la bouteille de 12 kg si je couple ou triple des bouteilles comme ils font ici avec un détendeur que vous m'avez dit et ce que ça va marcher.
Merci et bon week-end.
02 octobre 2021 à 09:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite