Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21358
Question Forum Chauffage : Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501
Bonjour à tous.
J'ai converti ma chaudière Ariston FF24 en gaz butane.
Bien entendu j'ai changé les gicleurs, mais pas de flamme, elle m'indique Err 501, donc pas de gaz.
Merci pour votre aide.
J'ai converti ma chaudière Ariston FF24 en gaz butane.
Bien entendu j'ai changé les gicleurs, mais pas de flamme, elle m'indique Err 501, donc pas de gaz.
Merci pour votre aide.
18 septembre 2021 à 19:35
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...
La conversion d'un gaz à un autre d'un appareil chauffant ne se résume PAS seulement à remplacer un/des gicleurs.
Cette opération doit être effectuée par un homme de l'art.
Pour obtenir une combustion ... il faut un combustible (gaz) et un comburant (oxygène contenu dans l'air).
Les quantités air - gaz sont différentes pour chaque type de gaz et nécessitent donc un réglage précis.
Voir ci-avant, il peut y avoir du gaz et de l'air mais les proportions sont inadéquates et il n'y a pas de combustion.
Ne bricolez pas cela peut être très dangereux pour vous et ceux qui vous entourent !
Faites appel à un professionnel.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...
La conversion d'un gaz à un autre d'un appareil chauffant ne se résume PAS seulement à remplacer un/des gicleurs.
Cette opération doit être effectuée par un homme de l'art.
Pour obtenir une combustion ... il faut un combustible (gaz) et un comburant (oxygène contenu dans l'air).
Les quantités air - gaz sont différentes pour chaque type de gaz et nécessitent donc un réglage précis.
Citation :NON ! Raisonnement erroné ERR 501 ne signifie pas "Pas de gaz" mais bien "PAS DE FLAMME" !
elle m'indique Err 501, donc pas de gaz
Voir ci-avant, il peut y avoir du gaz et de l'air mais les proportions sont inadéquates et il n'y a pas de combustion.
Ne bricolez pas cela peut être très dangereux pour vous et ceux qui vous entourent !
Faites appel à un professionnel.
Cordialement, Martien-071
20 septembre 2021 à 19:45
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Avant de transformer cette chaudière avez-vous vérifier qu'elle est bien homologuée pour fonctionner avec ce nouveau gaz ?
Le nouveau gaz est du BUTANE ou du PROPANE ?
Il est en bouteille ou en citerne ?
Quelle est la pression d'alimentation en gaz de votre chaudière ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Comme le précise Martien-071, la conversion d'une chaudière à un autre gaz ne consiste pas uniquement à remplacer les injecteurs, il faut également reprendre les réglages du bloc gaz et ajuster les pressions au brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Avant de transformer cette chaudière avez-vous vérifier qu'elle est bien homologuée pour fonctionner avec ce nouveau gaz ?
Le nouveau gaz est du BUTANE ou du PROPANE ?
Il est en bouteille ou en citerne ?
Quelle est la pression d'alimentation en gaz de votre chaudière ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Comme le précise Martien-071, la conversion d'une chaudière à un autre gaz ne consiste pas uniquement à remplacer les injecteurs, il faut également reprendre les réglages du bloc gaz et ajuster les pressions au brûleur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2021 à 19:07
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501
Bonsoir,
Votre chaudière est bien homologuée pour fonctionner au Propane (G31) mais vous nous parlez de Butane : êtes-vous sûr du gaz utilisé ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos du stockage du gaz (bouteilles, citerne, autre...), de la chaudière, de son raccordement en gaz et de son évacuation des fumées ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est bien homologuée pour fonctionner au Propane (G31) mais vous nous parlez de Butane : êtes-vous sûr du gaz utilisé ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos du stockage du gaz (bouteilles, citerne, autre...), de la chaudière, de son raccordement en gaz et de son évacuation des fumées ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 septembre 2021 à 20:23
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501
Bonjour,
Avec ce type de bouteille il sera impossible de faire fonctionner votre chaudière.
- Elles sont trop petites,
- Elles vont se vider trop rapidement,
- Elles vont geler en se vidant,
- Elles ne dureront que 2 à 3 jours,
- Vous devrez utiliser un détendeur assurant un débit de 4Kg/heure minimum,
Votre chaudière doit être raccordée à une citerne PROPANE, avec tous les équipements nécessaires et son installation devra répondre aux normes en vigueur.
Si vous n'arrivez pas à la faire démarrer c'est normal.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Avec ce type de bouteille il sera impossible de faire fonctionner votre chaudière.
- Elles sont trop petites,
- Elles vont se vider trop rapidement,
- Elles vont geler en se vidant,
- Elles ne dureront que 2 à 3 jours,
- Vous devrez utiliser un détendeur assurant un débit de 4Kg/heure minimum,
Votre chaudière doit être raccordée à une citerne PROPANE, avec tous les équipements nécessaires et son installation devra répondre aux normes en vigueur.
Si vous n'arrivez pas à la faire démarrer c'est normal.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
01 octobre 2021 à 19:26
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501
Bonjour.
Merci pour vos conseils.
J'ai bien appris des choses, il me reste un renseignement à vous demander, le gaz butane ça ne coûte que 4 euros au Maroc, la bouteille de 12 kg si je couple ou triple des bouteilles comme ils font ici avec un détendeur que vous m'avez dit et ce que ça va marcher.
Merci et bon week-end.
Merci pour vos conseils.
J'ai bien appris des choses, il me reste un renseignement à vous demander, le gaz butane ça ne coûte que 4 euros au Maroc, la bouteille de 12 kg si je couple ou triple des bouteilles comme ils font ici avec un détendeur que vous m'avez dit et ce que ça va marcher.
Merci et bon week-end.
02 octobre 2021 à 09:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
- N°12023 : Bonjour. Ma chaudière Ariston Genus 23 MI déclenche toutes les 14 secondes et le réglage de température ne réagit pas en position minimum, la température de l'eau reste toujours à 70° : que faire ? Merci pour votre...
- 2. Chaudière gaz Buderus Logano G124 brûleur 1 ERR
- N°19461 : Bonjour, J'ai une panne sur ma chaudière gaz Buderus Logano G124. Sur l'écran Logamatic s'affiche brûleur 1 ERR Même en appuyant sur le bouton rouge, le bruit de l'électrode se déclenche puis le système se remet en...
- 3. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 4. Alimenter chaudière en gaz de propane ou butane au lieu de gaz de ville
- N°19736 : Bonjour et bonne année à tous et à toutes. J'ai une chaudière Saunier Duval Isosplit C28 (Gaz de ville) et je voudrais changer les injecteurs pour la faire marcher avec du gaz butane ou propane (j'habite dans la...
- 5. Problème chaudière murale Ariston 24 kW code erreur 501
- N°9061 : Bonsoir, Ma chaudière murale de marque Ariston 24 kW signale un code erreur : 501. Cela correspond à quoi ? Merci d'avance.
- 6. Flexible gaz butane identique à gaz propane
- N°3899 : Bonjour, pourquoi ma cuisinière au gaz ne fonctionne pas, est-ce que le flexible pour le gaz butane est le même que pour le gaz propane ? Merci.
- 7. Transformation chaudière gaz de ville au gaz butane
- N°5604 : Je possède une chaudière Saunier Duval qui était au gaz de ville, je voudrais la mettre au gaz butane, que dois-je faire ? Merci par avance pour vos conseils.
- 8. Recherche notice chaudière gaz Ariston 23/60
- N°19925 : Bonjour. Je suis à la recherche de la notice de fonctionnement de ma chaudière murale gaz Ariston 23/60. Merci par avance si vous en disposez. Cordialement.
- 9. Chaudière Ciney 2000 gaz butane changer gicleurs pour gaz de ville
- N°11196 : Bonjour, j'ai une chaudière sol de marque Ciney 2000 en gaz butane et je ne trouve pas les gicleurs car j'ai changé de gaz pour du gaz de ville.
- 10. Changement de gaz butane / propane sur chaudière Saunier Duval C25E
- N°12458 : Bonjour. J'ai changé la rampe d'injecteur sur ma chaudière Saunier Duval Thema C25E, mais la chaudière ne régule pas le débit du gaz. Quand on puise de l'eau elle chauffe puis s'arrête puis redémarre et ainsi de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite