Bonjour,
je possède une chaudière Nectra, aucun souci d'eau chaude mais lors de la mise en route du chauffage la chaudière atteint la température programmée et s'arrête.
Chose tout à fait normal sauf que la chaudière n'envoie pas d'eau chaude dans les radiateurs.
Tous les robinets d'entrée et sortie sont naturellement ouverts, j'ai l'impression qu'une vanne ne s'ouvre pas car le circuit interne d'eau chaude fonctionne.
La chaudière avait fonctionné ces 3 dernières semaines après avoir enlevé et remis une sonde (reliée avec un câble électrique) à l'endroit où la vanne ne s'ouvre pas.
Avez-vous une idée ?
je possède une chaudière Nectra, aucun souci d'eau chaude mais lors de la mise en route du chauffage la chaudière atteint la température programmée et s'arrête.
Chose tout à fait normal sauf que la chaudière n'envoie pas d'eau chaude dans les radiateurs.
Tous les robinets d'entrée et sortie sont naturellement ouverts, j'ai l'impression qu'une vanne ne s'ouvre pas car le circuit interne d'eau chaude fonctionne.
La chaudière avait fonctionné ces 3 dernières semaines après avoir enlevé et remis une sonde (reliée avec un câble électrique) à l'endroit où la vanne ne s'ouvre pas.
Avez-vous une idée ?
31 octobre 2009 à 09:24
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème circuit chauffage chaudière Nectra 223 CF FF
Invité

C'est très certainement la vanne 3 voies (185 €).
Le fait qu'elle ne s'ouvre pas pour laisser passer l'eau dans le circuit chauffage, cela entraîne la chauffe excessive de l'eau dans le tuyau venant du corps de chauffe, et la sonde dont vous parlez reliée avec un câble électrique, met la chaudière en sécurité.
Petit remède pour éventuellement vérifier mes dires, c'est de taper un peu sur la vanne 3 voies qui devrait se décoincer au moins un temps, mais ne remet pas en cause de changer la vanne.
A voir aussi si vous la changez, de prévoir peut-être un désembouage de l'installation, afin de nettoyer toutes les impuretés qui pourrait boucher ou gripper des éléments sensibles de la chaudière. Surtout si l'installation date !
Le fait qu'elle ne s'ouvre pas pour laisser passer l'eau dans le circuit chauffage, cela entraîne la chauffe excessive de l'eau dans le tuyau venant du corps de chauffe, et la sonde dont vous parlez reliée avec un câble électrique, met la chaudière en sécurité.
Petit remède pour éventuellement vérifier mes dires, c'est de taper un peu sur la vanne 3 voies qui devrait se décoincer au moins un temps, mais ne remet pas en cause de changer la vanne.
A voir aussi si vous la changez, de prévoir peut-être un désembouage de l'installation, afin de nettoyer toutes les impuretés qui pourrait boucher ou gripper des éléments sensibles de la chaudière. Surtout si l'installation date !
27 septembre 2013 à 11:10