Problème chaudière Deville CI23 eau chaude sanitaire
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
21903
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Deville CI23 eau chaude sanitaire
Bonjour à toutes et à tous.
Mes radiateurs à proximité de ma chaudière chauffe lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude.
Pour information la tige sorte du groupe priorité sanitaire et actionne le contact ainsi que celle du pressostat différentiel hydraulique.
Pouvez-vous m'aider dans ma recherche de panne ? Par avance merci.
BL
Mes radiateurs à proximité de ma chaudière chauffe lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude.
Pour information la tige sorte du groupe priorité sanitaire et actionne le contact ainsi que celle du pressostat différentiel hydraulique.
Pouvez-vous m'aider dans ma recherche de panne ? Par avance merci.
BL
19 janvier 2022 à 16:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chaudière Deville CI23 eau chaude sanitaire
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre problème peut avoir pour origine :
- Une vanne inverseuse non étanche,
- Un échangeur à plaques emboué.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre problème peut avoir pour origine :
- Une vanne inverseuse non étanche,
- Un échangeur à plaques emboué.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 janvier 2022 à 11:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chaudière Deville CI23 eau chaude sanitaire
Bonjour,
Un grand merci de vous occuper de mon problème.
Mon installation est composée de radiateurs équipés de thermostat et d'un thermostat d'ambiance dans mon salon.
Ma chaudière est de Marque DEVILLE CI23 (détail voir photos ci-jointes).
Lorsque je veux une pression correcte de l'eau chaude je dois fermer la vanne de chauffage en sortie de la chaudière.
Cordialement,
B.L
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Un grand merci de vous occuper de mon problème.
Mon installation est composée de radiateurs équipés de thermostat et d'un thermostat d'ambiance dans mon salon.
Ma chaudière est de Marque DEVILLE CI23 (détail voir photos ci-jointes).
Lorsque je veux une pression correcte de l'eau chaude je dois fermer la vanne de chauffage en sortie de la chaudière.
Cordialement,
B.L
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



31 janvier 2022 à 16:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chaudière Deville CI23 eau chaude sanitaire
Bonjour.
Merci, pour information, pour avoir de l'eau chaude a la bonne température il faut que mon chauffage soit déclenché.
Pouvez-vous m'aider dans ma recherche ? Par avance merci.
BL
Merci, pour information, pour avoir de l'eau chaude a la bonne température il faut que mon chauffage soit déclenché.
Pouvez-vous m'aider dans ma recherche ? Par avance merci.
BL
14 février 2022 à 10:45