Bonjour,
J'ai une chaudière ELM Leblanc GLM5/20 sans thermostat d'ambiance.
Tout marchait bien jusqu'à l'arrivée de l'hiver.
Depuis la mise en route du mode chauffage, je n'arrive plus à avoir correctement de l'eau chaude sanitaire.
Le premier truc bizarre a été lors de la mise en route du chauffage, même en indiquant la température mini eau chauffage (vers 1), il faisait très très chaud dans l'appartement au moins 26-28°C.
Mon problème est que lorsque je demande de l'eau chaude sanitaire en mode hiver, j'ai rien pendant 2, 3 minutes ensuite de l'eau tiède arrive (position température eau chaude sur 6) pendant 30 secondes et cela redevient froid.
La solution que j'avais trouvée était de passer en mode été le temps de prendre ma douche.
Un technicien ELM Leblanc vient de passer et m'a indiqué que dans mon cas, la consigne chauffage était prioritaire sur la consigne eau sanitaire et que cela devrait être l'inverse.
D'après lui, il semble que mon eau chaude sanitaire soit régulée par les 2 boutons de consigne de température (sanitaire et chauffage). Du coup il me propose de changer le tableau électrique complet (réf. 87167085760).
En attendant, il m'a dit qu'il fallait que j'augmente la consigne de température de chauffage le temps de prendre ma douche et de le remettre à une position basse après.
Qu'en pensez-vous ?
Le technicien semblait pas trop sûr de lui et la réparation coûte 300€.
Merci pour vos lumières et conseils.
Manu
J'ai une chaudière ELM Leblanc GLM5/20 sans thermostat d'ambiance.
Tout marchait bien jusqu'à l'arrivée de l'hiver.
Depuis la mise en route du mode chauffage, je n'arrive plus à avoir correctement de l'eau chaude sanitaire.
Le premier truc bizarre a été lors de la mise en route du chauffage, même en indiquant la température mini eau chauffage (vers 1), il faisait très très chaud dans l'appartement au moins 26-28°C.
Mon problème est que lorsque je demande de l'eau chaude sanitaire en mode hiver, j'ai rien pendant 2, 3 minutes ensuite de l'eau tiède arrive (position température eau chaude sur 6) pendant 30 secondes et cela redevient froid.
La solution que j'avais trouvée était de passer en mode été le temps de prendre ma douche.
Un technicien ELM Leblanc vient de passer et m'a indiqué que dans mon cas, la consigne chauffage était prioritaire sur la consigne eau sanitaire et que cela devrait être l'inverse.
D'après lui, il semble que mon eau chaude sanitaire soit régulée par les 2 boutons de consigne de température (sanitaire et chauffage). Du coup il me propose de changer le tableau électrique complet (réf. 87167085760).
En attendant, il m'a dit qu'il fallait que j'augmente la consigne de température de chauffage le temps de prendre ma douche et de le remettre à une position basse après.
Qu'en pensez-vous ?
Le technicien semblait pas trop sûr de lui et la réparation coûte 300€.
Merci pour vos lumières et conseils.
Manu
15 novembre 2012 à 10:14
Problème chaudière GLM5/20 1
Problème eau chaude sanitaire avec chauffage en route ELM GLM520
Bonsoir,
Effectivement l'explication est bazar... A t-il vérifié l'échangeur à plaque et la vanne 3 voies ??
Car ce sont les symptômes de votre problème et cela ne vous couterait pas 300 € !
Dans la plupart des cas, un nettoyage de ces éléments suffit...
Cordialement.
Effectivement l'explication est bazar... A t-il vérifié l'échangeur à plaque et la vanne 3 voies ??
Car ce sont les symptômes de votre problème et cela ne vous couterait pas 300 € !
Dans la plupart des cas, un nettoyage de ces éléments suffit...
Cordialement.
21 novembre 2012 à 22:48
Problème chaudière GLM5/20 2
Problème eau chaude sanitaire avec chauffage en route ELM GLM520
Bonjour,
Il a démonté le capot de la chaudière.
Ensuite il a fait des essais en faisant couler de l'ECS avec chauffage en route ou non, tout ça en tournant les 2 boutons de consigne de température.
Il a également débranché un fil et mis en lieu et place un sorte de petit interrupteur/switch pour voir si cela améliorait le déclenchement.
Il n'a rien démonté de plus.
Le démontage de la vanne 3 voies est compliquée ?
Y-a-t-il des notices techniques pour ces vieux modèles, j'ai rien trouvé sur le net.
Le problème je suis locataire, du coup ça m'ennuie un peu de bricoler la chaudière...
Cordialement.
Il a démonté le capot de la chaudière.
Ensuite il a fait des essais en faisant couler de l'ECS avec chauffage en route ou non, tout ça en tournant les 2 boutons de consigne de température.
Il a également débranché un fil et mis en lieu et place un sorte de petit interrupteur/switch pour voir si cela améliorait le déclenchement.
Il n'a rien démonté de plus.
Le démontage de la vanne 3 voies est compliquée ?
Y-a-t-il des notices techniques pour ces vieux modèles, j'ai rien trouvé sur le net.
Le problème je suis locataire, du coup ça m'ennuie un peu de bricoler la chaudière...
Cordialement.
22 novembre 2012 à 10:33
Problème chaudière GLM5/20 3
Invité

Problème eau chaude sanitaire avec chauffage en route ELM GLM520
Invité

Bonsoir,
Voilà j'ai un petit problème, j'ai une chaudière Elm Leblanc GLM, c'est ce qui est indiqué sur le capot de la chaudière, depuis quelque temps je n'ai plus d'eau chaude mais tiède.
Auriez-vous une réponse s'il vous plait.
Merci d'avance.
Voilà j'ai un petit problème, j'ai une chaudière Elm Leblanc GLM, c'est ce qui est indiqué sur le capot de la chaudière, depuis quelque temps je n'ai plus d'eau chaude mais tiède.
Auriez-vous une réponse s'il vous plait.
Merci d'avance.
17 mars 2013 à 22:55