Question Forum Chauffage : Problème eau tiède douche avec chaudière gaz Chappée Luna 2.24 FF

ojal
Membre inscrit
ojal
1 message
Bonjour.

Dans un appartement que nous mettons en location, nous constatons le problème suivant sur la production d'eau chaude par une chaudière murale gaz Chappée Luna 2.24 FF qui n'a pas avoir de réservoir d'eau chaude.
Cette chaudière est dans la cuisine au dessus de l'évier et la salle de bain jouxte la cuisine à une distance de 3 mètres.

Lorsque nous ouvrons l'eau chaude de l'évier de la cuisine, l'eau est d'abord très chaude pendant 3 à 4 secondes puis chute à du presque froid, on entend la chaudière se mettre en route puis la température remonte rapidement au bout d'une dizaine de secondes. L'eau est parfaitement chaude même en laissant le robinet complètement ouvert.
La chaudière est donc capable de produire le chauffage instantané de l'eau même si je déplore qu'elle démarre avec un temps de décalage générant un passage transitoire par de l'eau tiède.

Dans la salle de bain, le phénomène transitoire est identique sur le lavabo.
Le problème survient lorsque l'on utilise la douche. Lorsque le mitigeur de la douche est ouvert à fond, la chaudière se déclenche bien mais ne chauffe pas suffisamment l'eau qui reste tiède. Lorsque le mitigeur de la douche est ouvert, alors l'eau des autres robinets lavabo ou évier reste tiède aussi! Pour avoir de l'eau un peu chaude dans la douche, il faut réduire drastiquement le débit. A l'ouverture du mitigeur, l'eau est très chaude pendant 3 à 4 secondes, puis tiédie sans se réchauffer.
J'ai changé sans succès le mitigeur de la douche par 2 autres mitigeurs non thermostatiques. La canalisation d'eau chaude n'est pas bouchée et le problème persiste!

L'installation a été entièrement refaite à neuf il y a 15 ans.
Je ne vois pas comment la plomberie pourrait être incriminée.
De plus tout a bien fonctionné durant les 15 dernières années.
Lors du dernier entretien annuel, la locataire a signalé le problème au technicien qui a incriminé un problème de plomberie, je pense à tort.

J'imagine que c'est un problème sur un organe de régulation de la chaudière ?
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème ?

Merci par avance.
22 avril 2022 à 14:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème eau tiède douche avec chaudière gaz Chappée Luna 2.24 FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

La première des choses est de vérifier que le débit d'eau, chaude quelque soit le robinet ouvert, est bien inférieur à 11 litres minutes (uniquement en ECS) puis il faut vérifier que le débit d'eau froide est lui aussi identique.
Une chaudière de cette puissance, quelque soit la marque de cette chaudière, est prévue pour assurer une température d'ECS avec une élévation de la température d'eau froide maximum de 30°C pour un débit de 11 litres/minutes.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 avril 2022 à 18:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème eau tiède douche avec chaudière gaz Chappée Luna 2.24 FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageforum chauffage depannage climatisation reversibleforumchauffage installation chaudierenettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuces



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite