Bonjour.

J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS.
Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2 entrées TH1 et TH2.
Le relais clignote bien, puis après avoir appuyé sur le bouton du bas puis émet une lumière "constante".
En revanche le boitier de thermostat ne pilote pas du tout la chaudière, que ce soit pour gérer la température, lancer la chaudière etc.
A priori il ne semble pas y avoir de connexion entre le relais et le thermostat ??? j'ai l'impression que la reconnaissance du thermostat pas le relais ne se fait pas ???
Dans les anomalies NETATMO indique dans son manuel qu'il peut s'agir d'un mauvais contact sur les fils de commandes, j'ai vérifié et inversé les 2, même s'il est précisé qu'il n'y a pas de polarité à respecter pour ces 2 fils (noir et gris). mad
Quelqu'un a-t-il une idée sur le sujet ?

D'avance merci !
Autre précision à gauche des entrées TH1 et TH2 (qui étaient reliées par un pontage) il y a une entrée N (ce n'est pas le neutre d'alimentation car il est à droite et le branchement de retour alimentation (bleu était déjà en place).
Doit-on utiliser cette entrée pour l'un des deux fils pilote ?

Merci Merci !
JPaul
23 avril 2022 à 23:05
Réponses 1 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.
Votre chaudière est-elle une chaudière condensation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2022 à 18:37
Réponses 2 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

JpdokazJ75
Membre inscrit
JpdokazJ75
42 messages
Non elle n'est pas à condensation.
24 avril 2022 à 18:49
Réponses 3 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si votre thermostat ne communique pas avec son relai il faut vérifier la connexion et la liaison entre les deux.

Normalement le thermostat commande le contact du relais, quand le contact se ferme le chauffage fonctionne, quand le contact s'ouvre le chauffage s'arrête. Si vous remettez le shunt sur les bornes TH1 et TH2 et que votre chaudière fonctionne en chauffage c'est que votre relais n'est pas piloté correctement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 12:10
Réponses 4 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

JpdokazJ75
Membre inscrit
JpdokazJ75
42 messages
Bonjour.

Merci pour ce retour. En réalité je viens de comprendre que lorsque le voyant du relais est éteint la chaudière est également éteinte... au sens de "ne produit pas de chauffage".
Dans mon esprit c'était éteint comme s'il n'y avait plus d'alimentation ! titter
Une fois cette incompréhension levée... je constate que mes branchements étaient corrects et le relais et le thermostat sont bien appairés. smile
Donc tout fonctionne !
J'ai tout de même une dernière question à propos du réglage sur la chaudière...
Sur quelle position mettre le bouton de température chauffage sur la chaudière ? 1, 2 ou plus ?
Qui du thermostat Netatmo ou de la chaudière est prioritaire ? Je suis quasi certain que le bouton de température chaudière doit au moins être sur la position 1 car le mini c'est quand le chauffage est en hors gel...
Si vous avez des suggestions sur ce point, je suis preneur...
Encore merci pour vos réponses !
JPaul.
25 avril 2022 à 13:27
Réponses 5 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Comme votre chaudière est maintenant équipée d'un thermostat d'ambiance, pour que celui-ci fonctionne correctement et qu'il puisse couper la chaudière une fois la température ambiante de confort atteinte (ex : 19°C) il faut impérativement que la température de circulation de l'eau dans votre circuit de chauffage permette d'atteindre cette température ambiante.

Prenons un exemple si pour obtenir une température de 19°C dans l'ambiance, avec une température extérieure de 0°C, il faut une température de circulation minimum comprise entre 50 et 55°C vous devrez régler la chaudière sur 3. Si la température extérieure chute vous devrez augmenter la chaudière en conséquence sur 4, 5, 6 ou max dans le plus froid de l'hiver et inversement.

Comme votre thermostat n'a aucun pouvoir pour modifier automatiquement cette température de départ, c'est à vous de le faire manuellement. En cas de mauvais réglage de la température de départ vous risquez :
- En mettant trop bas de ne jamais avoir la bonne température ambiante, d'augmenter les temps de fonctionnement de la chaudière, de manquer de confort et d'augmenter vos consommations de gaz,
- En mettant trop haut d'obtenir trop rapidement la température ambiante demandée, d'avoir un fonctionnement en court cycle de la chaudière et d'augmenter l'usure de certains composants de votre chaudière.

La température la plus juste serait obtenue avec une sonde extérieure mais cette chaudière ne le permet pas : à vous de faire ce travail pour que l'algorithme de votre thermostat puisse faire le sien.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 17:40
Réponses 6 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

JpdokazJ75
Membre inscrit
JpdokazJ75
42 messages
Merci beaucoup.

Les explications sont très claires et je vais tâcher d'en faire bon usage.
C'est vraiment très sympa d'avoir pris le temps de rédiger ces explications détaillées.
Un GRAND MERCI !
JPaul
25 avril 2022 à 17:46
Réponses 7 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

rene31
Membre inscrit
rene31
28 messages
Bonjour,

Je possède un thermostat Netatmo qui fonctionne très bien sur ma chaudière ELM Megalia CGVA 24.
Je vais habiter un appartement équipé d'une chaudière ELM Acleis AGVAC 24 condensation commandée par un thermostat C100 de ELM.
Ma question est : est-ce que je pourrai remplacer ce dernier par mon Netatmo ?
Je vois que, dans votre réponse, vous demandez si la chaudière est une condensation ? Est-ce que cela empêche le Netatmo ?

Merci et bonne soirée.
25 septembre 2023 à 17:38
Réponses 8 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable d’adapter la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensation sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle.
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présences et absences, avec les températures de consigne (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergie : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Auto-nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialistes en chaudières condensation et/ou régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et à nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitables par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de température ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garantie en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 septembre 2023 à 12:01
Réponses 9 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

rene31
Membre inscrit
rene31
28 messages
Bonjour et merci de votre réponse technique et détaillée.

Mais, pour moi, profane en la matière, je ne comprends pas si ma chaudière est adaptée pour que j'y installe mon thermostat Netatmo qui, entre autre, me permet de commander la mise en route à distance ou de régler la température dans ces conditions ?
Que me conseillez-vous, expert en la matière ?
Merci beaucoup et bonne soirée.
27 septembre 2023 à 16:50
Réponses 10 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
27 septembre 2023 à 16:54
Réponses 11 du forum chauffage

Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS

Deds75
Membre inscrit
Deds75
1 message
Bonjour.

Que faites-vous des fils déjà branchés sur la phase et le neutre ?
Vous les laisser branché ?
Je souhaite brancher un thermostat Netatmo sur la même chaudière 5H.
Merci.

14 décembre 2024 à 14:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement thermostat Netatmo chaudière Elm Leblanc Egalis
    N°21521 : Bonjour à tous. J'ai farfouillé un peu partout mais sans succès pour connecter un thermostat Netatmo à ma chaudière Elm Leblanc Egalis. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur les branchements à réaliser ? Je joins la...
  • 2. Branchement thermostat Atenza sur chaudière Elm Leblanc
    N°23384 : Bonsoir. J'aurais besoin d'aide afin de savoir comment brancher un thermostat sur une chaudière. Il s'agit des deux éléments suivants : - D'une chaudière murale Elm Leblanc Acleis NGVM2 4kW achetée en 2013. - D'un...
  • 3. Installer thermostat Netatmo sur chaudière ELM Leblanc Acléis
    N°19661 : Bonjour, Je souhaiterais installer le régulateur de thermostat Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc Acléis NGLM24-5H Sur le vidéo d'installation il est expliqué de brancher la phase, le neutre, le fil pilote noir et le...
  • 4. Branchement thermostat sur chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM-23
    N°10391 : Bonjour à tous Merci d'avance pour vos réponses. Je souhaite raccorder un thermostat d'ambiance (DeltDore D10, alimenté par 2 piles, il y a 3 bornes mais seules le 1 et le 3 sont utilisées). La chaudière est une chaudière...
  • 5. Branchement thermostat NETATMO chaudière Elm Leblanc
    N°23622 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter le thermostat connecté Netatmo, mais je ne sais pas du tout où brancher le relais Wi-Fi sur ma chaudière ELM LEBLANC Soltis Condens, qui est le modèle ELSCR42. Sur le relais, il y a 4...
  • 6. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
    N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
  • 7. Thermostat filaire chaudière gaz ELM Acleis
    N°22716 : Bonjour. Complément béotien en ce qui concerne le mode de pilotage des chaudières gaz. J'aurais voulu savoir si on pouvait se passer des pilotes télécommandes modernes de type TL elm ou Netatmo pour préférer un bon...
  • 8. Brancher thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Egalis
    N°15929 : Bonjour, J'ai un thermostat avec horloge analogique que je voudrai brancher sur une chaudière murale ELM Leblanc modèle Egalis. Elle alimente les radiateurs et produit l'eau chaude sanitaire. Je ne trouve aucune information...
  • 9. Problème électrique chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-5H
    N°22396 : Bonsoir. Suite à la tentative de pose d'un thermostat Netatmo sur ma chaudière et après avoir testé plusieurs branchements du thermostat selon ce que je trouvais sur les forums, celle-ci ne s'allumait plus. J'ai donc viré...
  • 10. Fonctionnement régulation chaudière ELM Leblanc thermostat Netatmo
    N°19079 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc de 2014, Egalis Ballon NGLB28-4H qui fonctionne sans thermostat, juste avec le bouton rotatif sur la chaudière. J'ai installé un thermostat Netatmo, sur le 220 et sur les branchements...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ballon electrique reglage temperatureevacuation chaudierepoel a granulessortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales