Bonsoir.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 se met en code erreur 40 60 80 (défaut d'extraction) très souvent
J'ai vu sur votre forum quelqu'un qui avait le même souci et qui a résolu son problème en changeant un joint qui coûtait 8 euros. De quel joint peut-il s'agir et où peut-on se le procurer ?
Est-ce facile à changer ?
Merci pour toute votre assistance.
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 se met en code erreur 40 60 80 (défaut d'extraction) très souvent
J'ai vu sur votre forum quelqu'un qui avait le même souci et qui a résolu son problème en changeant un joint qui coûtait 8 euros. De quel joint peut-il s'agir et où peut-on se le procurer ?
Est-ce facile à changer ?
Merci pour toute votre assistance.
24 septembre 2014 à 18:29
Réponse 1 Dépanner chaudière
Invité

Problème débit d'extraction Chaffoteaux et Maury Centora 2.24
Invité

Bonjour.
Pour résoudre ce problème c'est très simple.
Avant que ce défaut apparaisse la chaudière indique thermistance départ chauffage ouverte pièce qui renseigne le circuit imprimé sur le débit et la température de l'eau.
Celle-ci étant défectueuse elle pose des problèmes lors du puisage de l'eau chaude sanitaire et met donc la chaudière en défaut 40.60.80. L'eau devient froide pendant la douche par exemple.
Si la chaudière redémarre normalement après le reset et que l'extracteur tourne alors il suffit de changer la thermistance qui se trouve sur la vanne 3 voies.
Pour la changer c'est simple il faut arrêter la chaudière, couper l’arrivée d'eau sous celle ci, couper arrivée gaz sous celle-ci, disjoncter le bouton correspondant à la chaudière sur le tableau électrique, purger la chaudière (bouton rouge à tourner sur un quart et à refermer une fois la chaudière vide).
La thermistance s’enlève en débranchant la cosse dessus, retirer la goupille sortir la thermistance en tirant légèrement dessus et la remplacer par la neuve.
Remettre la goupille et rebrancher la cosse. Ensuite opération inverse ouvrir l'arrivée d'eau et de gaz, remettre le courant au tableau et remettre en marche la chaudière. La thermistance coûte environ 30 euros sur internet.
Bien choisir la bonne référence correspondant à la chaudière.
Ma chaudière n'a plus de problème après mon intervention. Cette intervention de ma part en étudiant le fonctionnement de ma chaudière Chaffoteaux calydra delta sur internet (voir les vues éclatées) m'a permis d'éviter le remplacement de la chaudière qui a 10 ans et qui fonctionne très bien.
Pour résoudre ce problème c'est très simple.
Avant que ce défaut apparaisse la chaudière indique thermistance départ chauffage ouverte pièce qui renseigne le circuit imprimé sur le débit et la température de l'eau.
Celle-ci étant défectueuse elle pose des problèmes lors du puisage de l'eau chaude sanitaire et met donc la chaudière en défaut 40.60.80. L'eau devient froide pendant la douche par exemple.
Si la chaudière redémarre normalement après le reset et que l'extracteur tourne alors il suffit de changer la thermistance qui se trouve sur la vanne 3 voies.
Pour la changer c'est simple il faut arrêter la chaudière, couper l’arrivée d'eau sous celle ci, couper arrivée gaz sous celle-ci, disjoncter le bouton correspondant à la chaudière sur le tableau électrique, purger la chaudière (bouton rouge à tourner sur un quart et à refermer une fois la chaudière vide).
La thermistance s’enlève en débranchant la cosse dessus, retirer la goupille sortir la thermistance en tirant légèrement dessus et la remplacer par la neuve.
Remettre la goupille et rebrancher la cosse. Ensuite opération inverse ouvrir l'arrivée d'eau et de gaz, remettre le courant au tableau et remettre en marche la chaudière. La thermistance coûte environ 30 euros sur internet.
Bien choisir la bonne référence correspondant à la chaudière.
Ma chaudière n'a plus de problème après mon intervention. Cette intervention de ma part en étudiant le fonctionnement de ma chaudière Chaffoteaux calydra delta sur internet (voir les vues éclatées) m'a permis d'éviter le remplacement de la chaudière qui a 10 ans et qui fonctionne très bien.