Question Forum Chauffage : Problème débit d'extraction Chaffoteaux et Maury Centora 2.24

jpisa
Membre inscrit
jpisa
1 message
Bonsoir.

Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 se met en code erreur 40 60 80 (défaut d'extraction) très souvent
J'ai vu sur votre forum quelqu'un qui avait le même souci et qui a résolu son problème en changeant un joint qui coûtait 8 euros. De quel joint peut-il s'agir et où peut-on se le procurer ?
Est-ce facile à changer ?
Merci pour toute votre assistance.
24 septembre 2014 à 18:29
Réponse 1 Dépanner chaudière

Problème débit d'extraction Chaffoteaux et Maury Centora 2.24


Invité
invité
Bonjour.

Pour résoudre ce problème c'est très simple.
Avant que ce défaut apparaisse la chaudière indique thermistance départ chauffage ouverte pièce qui renseigne le circuit imprimé sur le débit et la température de l'eau.
Celle-ci étant défectueuse elle pose des problèmes lors du puisage de l'eau chaude sanitaire et met donc la chaudière en défaut 40.60.80. L'eau devient froide pendant la douche par exemple.
Si la chaudière redémarre normalement après le reset et que l'extracteur tourne alors il suffit de changer la thermistance qui se trouve sur la vanne 3 voies.
Pour la changer c'est simple il faut arrêter la chaudière, couper l’arrivée d'eau sous celle ci, couper arrivée gaz sous celle-ci, disjoncter le bouton correspondant à la chaudière sur le tableau électrique, purger la chaudière (bouton rouge à tourner sur un quart et à refermer une fois la chaudière vide).
La thermistance s’enlève en débranchant la cosse dessus, retirer la goupille sortir la thermistance en tirant légèrement dessus et la remplacer par la neuve.
Remettre la goupille et rebrancher la cosse. Ensuite opération inverse ouvrir l'arrivée d'eau et de gaz, remettre le courant au tableau et remettre en marche la chaudière. La thermistance coûte environ 30 euros sur internet.
Bien choisir la bonne référence correspondant à la chaudière.
Ma chaudière n'a plus de problème après mon intervention. Cette intervention de ma part en étudiant le fonctionnement de ma chaudière Chaffoteaux calydra delta sur internet (voir les vues éclatées) m'a permis d'éviter le remplacement de la chaudière qui a 10 ans et qui fonctionne très bien.
14 février 2015 à 19:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème débit d'extraction Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
manometre forum chauffagedepannage chaudiere ideal standardnettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucesforum chauffage electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite