FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre jitus

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit jitus sur le forum Chauffage

jitus
a posté 5 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour,
J'ai connecté en 20k en ayant inversé phase et neutre.
Tout fonctionne correctement la vanne se ferme ou s'ouvre et le circulateur fait son travail.
C'est parfait.
Je vous remercie pour vos conseils avisés.
Une dernière petite question.
J'ai une sonde extérieure qui est toujours en décalage de 3 ou 4 degrés par rapport à la véritable température extérieure. J'ai fait des vérifications à la nuit tombée.
J'ai même posé une poche de glace sur la sonde pour voir si elle réagissait.
Je m'attendais à ce que la température baisse rapidement, ce ne fut pas le cas.

Vous pensez qu'elle est en défaut ? ou avez-vous une astuce pour mieux la tester ?

Bonne soirée en attendant de vous lire.
Bien cordialement.
02 avril 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Problème codage régulation Vitotronic 200

Bonsoir.
J'ai fait les vérifications.
Tout est OK sauf le circulateur de la vanne mélangeuse qui est raccordé en 20(kk) au lieu du 20(MK) !!!

Je voudrais bien faire la bascule sauf que sur le schéma électrique de la doc pour le connecteur du 20 KK le neutre est à droite et la phase à gauche.
Sur le 20 MK le neutre est attendu à gauche et la phase à droite.

J'imagine que c'est important ???
Qu'en pensez-vous ?
Avec tous mes remerciements à nouveau pour votre aide.
31 mars 2022 à 19:38
forum consulter ce sujet Problème codage régulation Vitotronic 200

Publicité

Bonsoir Mario et merci pour cette réponse.

Je prends le temps de vérifier tout ce que vous me dites et vous fais un retour au plus vite (pas avant demain soir suis pas trop disponible ce soir).
Merci encore et bonne soirée.

PS : Je n'ai pas la notice en pièce jointe ?
30 mars 2022 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème codage régulation Vitotronic 200

Bonsoir Mario.
Merci pour votre réponse.
20A, 20B ça ne me parle pas trop ...
J'ai cherché sur la documentation et sur le schéma électrique, j'ai 2 connecteurs en 20 l'un en "KK" et l'autre en "MK".
Le circulateur est branché sur le "20 KK" selon ce que je comprends.

J'espère répondre à votre question ?
Cordialement.
29 mars 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème codage régulation Vitotronic 200

Bonjour à tous.

Première participation et première question.
Ma maison est équipée d'une chaudière Viessmann Vitogas 100 GS1 avec régulation Vitotronic 200 type kw2 et régulateur d'ambiance Vitotrol 300.
Il n'y a pas de production d'eau sanitaire uniquement un seul circuit de chauffage avec des radiateurs pour la plupart en fonte. Sur l'installation il y a un servomoteur de vanne mélangeuse.
La chaudière est sous contrat de maintenance pour son entretien.
J'ai décidé de m'intéresser de près au fonctionnement de cette chaudière qui visiblement n'en fait qu'à sa tête. Je ne suis pas chauffagiste et les demandes d'explication auprès des techniciens de maintenance n'ont rien donné.
Voilà mon problème. Je cherche à mettre en place le code du schéma hydraulique qui correspond à mon installation. Le problème c'est que quand je veux modifier le paramétrage du schéma hydraulique code "00" à 3 pour "circuit de chauffage avec vanne mélangeuse", la chaudière n'accepte que 4 ou 6 (4 pour "un circuit de chauffage avec vanne mélangeuse et production d'eau chaude" ou 6 "pour 1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse et 1 circuit de chauffage avec vanne mélangeuse et production d'eau chaude").
Si je choisis 4 j'ai la vanne mélangeuse qui fonctionne mais pas la pompe de chauffage ...
Si je choisis 6 j'ai la pompe qui fonctionne mais pas la vanne ...
(c'est à partir du test des relais que je vois que la pompe ne fonctionne pas).

Bref, je m'y perds et je ne comprends rien !! Si vous avez des idées sur le sujet ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne soirée en attendant.
29 mars 2022 à 20:02
forum consulter ce sujet Problème codage régulation Vitotronic 200