Bonjour.
Depuis une semaine, ma chaudière Vergne ME1 24.24 affiche un défaut de flamme (plus de chauffage et eau chaude), en réarmant comme écrit sur la notice 3 s, un autre message de défaut s'est affiché "carte électronique", idem réarmement 3 s sur une touche et rien ne se produit.
J'ai changé le circulateur hier, il y a encore le message "défaut de flamme", je réarme, parfois il y a de l'eau chaude, le chauffage ne s'est pas déclenché, elle ne monte pas en température, elle reste bloquée sur 19/20°.
D'où peut venir ce souci ? Est-ce une pièce à changer qui fait défaut pour la montée en température ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bien à vous.
Depuis une semaine, ma chaudière Vergne ME1 24.24 affiche un défaut de flamme (plus de chauffage et eau chaude), en réarmant comme écrit sur la notice 3 s, un autre message de défaut s'est affiché "carte électronique", idem réarmement 3 s sur une touche et rien ne se produit.
J'ai changé le circulateur hier, il y a encore le message "défaut de flamme", je réarme, parfois il y a de l'eau chaude, le chauffage ne s'est pas déclenché, elle ne monte pas en température, elle reste bloquée sur 19/20°.
D'où peut venir ce souci ? Est-ce une pièce à changer qui fait défaut pour la montée en température ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bien à vous.
09 décembre 2023 à 09:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne ME1 24.24 défaut de flamme
Bonjour,
Le code défaut n'a normalement rien a voir avec le remplacement du circulateur sauf si de l'eau est entrée dans le tableau électrique de la chaudière en remplaçant le circulateur.
Vous pouvez commencer par vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière, qu'il n'y ai pas de triplette ou bloc de prise, que la chaudière soit seule sur son alimentation électrique dans un boitier et pas sur une prise.
Que la Phase et le Neutre ne soit pas inversés et que les tensions soit bonnes entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Que le gaz soit bien ouvert et que les pressions soient bonne (amont, aval, statique, dynamique).
Avez quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
- Que le bloc électrode d'allumage soit bon et qu'il y ai un train d'étincelles,
- Que la sonde de ionisation soit bonne.
Votre chaudière fait-elle une flamme à son brûleur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut n'a normalement rien a voir avec le remplacement du circulateur sauf si de l'eau est entrée dans le tableau électrique de la chaudière en remplaçant le circulateur.
Vous pouvez commencer par vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière, qu'il n'y ai pas de triplette ou bloc de prise, que la chaudière soit seule sur son alimentation électrique dans un boitier et pas sur une prise.
Que la Phase et le Neutre ne soit pas inversés et que les tensions soit bonnes entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Que le gaz soit bien ouvert et que les pressions soient bonne (amont, aval, statique, dynamique).
Avez quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
- Que le bloc électrode d'allumage soit bon et qu'il y ai un train d'étincelles,
- Que la sonde de ionisation soit bonne.
Votre chaudière fait-elle une flamme à son brûleur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne ME1 24.24 défaut de flamme
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse.
Une fois que le circulateur a été changé, la chaudière ne monte pas en température, dès qu'elle se met en route, la flamme ne s'allume pas, cela " clique clique" et cela sent le gaz.
Ci joint des photos de la chaudière.
Dès que le circulateur a été changé,le chauffage a pu se déclencher ainsi que l'eau chaude, quelques heures seulement,avant de se mettre en défaut de flammes.
Je suis novice en électricité et je n'ai pas pu comprendre ce que vous m'avez expliqué.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement.
Florence.
Je vous remercie pour votre réponse.
Une fois que le circulateur a été changé, la chaudière ne monte pas en température, dès qu'elle se met en route, la flamme ne s'allume pas, cela " clique clique" et cela sent le gaz.
Ci joint des photos de la chaudière.
Dès que le circulateur a été changé,le chauffage a pu se déclencher ainsi que l'eau chaude, quelques heures seulement,avant de se mettre en défaut de flammes.
Je suis novice en électricité et je n'ai pas pu comprendre ce que vous m'avez expliqué.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement.
Florence.
12 décembre 2023 à 13:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Vergnes ME1 24.24
- N°21866 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Vergnes ME1 24.24 installée en 2012. J'avais de temps en temps un code erreur 59 (surchauffe). Ce dysfonctionnement s'est accentué en novembre et mon chauffagiste a alors changé...
- 2. Chaudière Vergne ME1 Erreur 67
- N°20760 : Bonjour à tous Depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ma chaudière Vergne ME1 24.24 CF de 2017 que j'utilise avec un thermostat connecté Netatmo. Elle se déclenche normalement mais ensuite elle s'arrête dès...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Défaut allumage flamme chaudière Family Aqua Condens
- N°23369 : Bonjour. J'ai ma chaudière Family Aqua Condens qui a arrêté de chauffer l'eau sanitaire. :dizzy: Un défaut 10 est apparu sur l'écran de la chaudière. Ça clignote. Comment puis-je réparer ce défaut ? Merci pour votre...
- 5. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 8. Défaut L14 sonde allumage chaudière De Dietrich MCA25/28BIC
- N°21615 : Bonjour. Problème arrêts fréquents de la chaudière avec le défaut = L14 ET B22. En chauffe petit débit de gaz le fonctionnement dure longtemps (avec température moins de 50°) mais dés que la chauffe nécessite un...
- 9. Problème pression chaudière gaz Vergne ME1
- N°15430 : Bonjour, La pression de ma chaudière murale à gaz Vergne ME1 varie entre 0,9 et 1,1 bar. Je sais qu'elle doit se situer aux alentours de 1,5 bars. Comment puis-je l'augmenter ? Merci d'avance pour toute question et...
- 10. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite