Chaudière Vergne ME1 24.24 défaut de flamme
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23648
Question Forum Chauffage : Chaudière Vergne ME1 24.24 défaut de flamme
Bonjour.
Depuis une semaine, ma chaudière Vergne ME1 24.24 affiche un défaut de flamme (plus de chauffage et eau chaude), en réarmant comme écrit sur la notice 3 s, un autre message de défaut s'est affiché "carte électronique", idem réarmement 3 s sur une touche et rien ne se produit.
J'ai changé le circulateur hier, il y a encore le message "défaut de flamme", je réarme, parfois il y a de l'eau chaude, le chauffage ne s'est pas déclenché, elle ne monte pas en température, elle reste bloquée sur 19/20°.
D'où peut venir ce souci ? Est-ce une pièce à changer qui fait défaut pour la montée en température ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bien à vous.
Depuis une semaine, ma chaudière Vergne ME1 24.24 affiche un défaut de flamme (plus de chauffage et eau chaude), en réarmant comme écrit sur la notice 3 s, un autre message de défaut s'est affiché "carte électronique", idem réarmement 3 s sur une touche et rien ne se produit.
J'ai changé le circulateur hier, il y a encore le message "défaut de flamme", je réarme, parfois il y a de l'eau chaude, le chauffage ne s'est pas déclenché, elle ne monte pas en température, elle reste bloquée sur 19/20°.
D'où peut venir ce souci ? Est-ce une pièce à changer qui fait défaut pour la montée en température ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bien à vous.
09 décembre 2023 à 09:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne ME1 24.24 défaut de flamme
Bonjour,
Le code défaut n'a normalement rien a voir avec le remplacement du circulateur sauf si de l'eau est entrée dans le tableau électrique de la chaudière en remplaçant le circulateur.
Vous pouvez commencer par vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière, qu'il n'y ai pas de triplette ou bloc de prise, que la chaudière soit seule sur son alimentation électrique dans un boitier et pas sur une prise.
Que la Phase et le Neutre ne soit pas inversés et que les tensions soit bonnes entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Que le gaz soit bien ouvert et que les pressions soient bonne (amont, aval, statique, dynamique).
Avez quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
- Que le bloc électrode d'allumage soit bon et qu'il y ai un train d'étincelles,
- Que la sonde de ionisation soit bonne.
Votre chaudière fait-elle une flamme à son brûleur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le code défaut n'a normalement rien a voir avec le remplacement du circulateur sauf si de l'eau est entrée dans le tableau électrique de la chaudière en remplaçant le circulateur.
Vous pouvez commencer par vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière, qu'il n'y ai pas de triplette ou bloc de prise, que la chaudière soit seule sur son alimentation électrique dans un boitier et pas sur une prise.
Que la Phase et le Neutre ne soit pas inversés et que les tensions soit bonnes entre Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Que le gaz soit bien ouvert et que les pressions soient bonne (amont, aval, statique, dynamique).
Avez quel type de gaz fonctionne-t-elle ?
- Que le bloc électrode d'allumage soit bon et qu'il y ai un train d'étincelles,
- Que la sonde de ionisation soit bonne.
Votre chaudière fait-elle une flamme à son brûleur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 17:08
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne ME1 24.24 défaut de flamme
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse.
Une fois que le circulateur a été changé, la chaudière ne monte pas en température, dès qu'elle se met en route, la flamme ne s'allume pas, cela " clique clique" et cela sent le gaz.
Ci joint des photos de la chaudière.
Dès que le circulateur a été changé,le chauffage a pu se déclencher ainsi que l'eau chaude, quelques heures seulement,avant de se mettre en défaut de flammes.
Je suis novice en électricité et je n'ai pas pu comprendre ce que vous m'avez expliqué.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement.
Florence.
Je vous remercie pour votre réponse.
Une fois que le circulateur a été changé, la chaudière ne monte pas en température, dès qu'elle se met en route, la flamme ne s'allume pas, cela " clique clique" et cela sent le gaz.
Ci joint des photos de la chaudière.
Dès que le circulateur a été changé,le chauffage a pu se déclencher ainsi que l'eau chaude, quelques heures seulement,avant de se mettre en défaut de flammes.
Je suis novice en électricité et je n'ai pas pu comprendre ce que vous m'avez expliqué.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement.
Florence.
12 décembre 2023 à 13:25