Problème chauffage chaud en haut et froid en bas
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
18248
Question Forum Chauffage : Problème chauffage chaud en haut et froid en bas
Bonjour à tous,
Alors je vous expose mon problème :
J'ai une chaudière à condensation De Dietrich avec 2 réseaux différents, le tout datant de 2014.
Un plancher chauffant de 80 m² avec un thermostat pour les pièces du bas ainsi que 5 radiateurs et un sèche serviette pour le 1er étage, équipé également d'un thermostat celui-ci sans fil.
Mon problème est celui-ci :
Tous mes chauffages sont uniquement chaud sur le haut, froid en milieu et bas et les tuyaux d'arrivée et de retour sont chauds. J'ai purgé plusieurs fois mes radiateurs mais il n'y a pas d'air qui en sort. J'ai essayé de régler mes tés de réglage de chaque radiateur dans un sens ou l'autre et pas de changement.
J'ai vérifié si ma pompe de circulation fonctionnait bien et c'est le cas.
Même en faisant tourner le chauffage toute la journée avec les vannes thermostatiques ouvertes à fond, le bas ne chauffe pas.
Je ne pense pas qu'il y ait déjà de la boue vu qu'ils sont quasi neufs.
J'ai l'impression que quand je coupe la chaleur du plancher chauffant, ça chauffe un peu plus dans les radiateurs mais le bas reste froid.
Ma chaudière est réglée sur 1,6 bar, elle se trouve au rez de chaussée au même niveau que le plancher chauffant.
Je pense à un problème de circulation de l'eau, trop rapide ou trop lente mais je n'ai aucune action en jouant sur les tés de réglage ou peut être un problème de boue.
Ça commence à me revenir vraiment cher en gaz, j’espère que vous allez réussir à me résoudre ce problème.
Alors je vous expose mon problème :
J'ai une chaudière à condensation De Dietrich avec 2 réseaux différents, le tout datant de 2014.
Un plancher chauffant de 80 m² avec un thermostat pour les pièces du bas ainsi que 5 radiateurs et un sèche serviette pour le 1er étage, équipé également d'un thermostat celui-ci sans fil.
Mon problème est celui-ci :
Tous mes chauffages sont uniquement chaud sur le haut, froid en milieu et bas et les tuyaux d'arrivée et de retour sont chauds. J'ai purgé plusieurs fois mes radiateurs mais il n'y a pas d'air qui en sort. J'ai essayé de régler mes tés de réglage de chaque radiateur dans un sens ou l'autre et pas de changement.
J'ai vérifié si ma pompe de circulation fonctionnait bien et c'est le cas.
Même en faisant tourner le chauffage toute la journée avec les vannes thermostatiques ouvertes à fond, le bas ne chauffe pas.
Je ne pense pas qu'il y ait déjà de la boue vu qu'ils sont quasi neufs.
J'ai l'impression que quand je coupe la chaleur du plancher chauffant, ça chauffe un peu plus dans les radiateurs mais le bas reste froid.
Ma chaudière est réglée sur 1,6 bar, elle se trouve au rez de chaussée au même niveau que le plancher chauffant.
Je pense à un problème de circulation de l'eau, trop rapide ou trop lente mais je n'ai aucune action en jouant sur les tés de réglage ou peut être un problème de boue.
Ça commence à me revenir vraiment cher en gaz, j’espère que vous allez réussir à me résoudre ce problème.

13 novembre 2016 à 17:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chauffage chaud en haut et froid en bas
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 novembre 2016 à 19:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème chauffage chaud en haut et froid en bas
Bonjour.
Votre problème ressemble beaucoup à un problème d'embouage sur votre installation.
Peut-être que votre installation n'était pas bien purgée à la mise en route et ou elle n'a pas été traitée.
Vérifiez votre filtre sur votre chaudière ou sinon essayez de démonter un radiateur pour confirmer.
Votre problème ressemble beaucoup à un problème d'embouage sur votre installation.
Peut-être que votre installation n'était pas bien purgée à la mise en route et ou elle n'a pas été traitée.
Vérifiez votre filtre sur votre chaudière ou sinon essayez de démonter un radiateur pour confirmer.
13 novembre 2016 à 20:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chauffage chaud en haut et froid en bas
Invité

Bonsoir,
En principe l'eau n'est pas envoyée à la même température dans les radiateurs et dans le plancher chauffant...
La température pour les radiateurs n'est-elle pas réglée trop bas ?
Meilleurs sentiments.
GC
En principe l'eau n'est pas envoyée à la même température dans les radiateurs et dans le plancher chauffant...
La température pour les radiateurs n'est-elle pas réglée trop bas ?
Meilleurs sentiments.
GC
13 novembre 2016 à 23:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème chauffage chaud en haut et froid en bas
Merci pour vos réponses, problème résolu, j'avais de la merdasse dans les radiateurs (boue + sable) avec une bonne purge derrière et j'ai également réglé la chaleur dans mes chauffages qui étaient réglés pareil que le plancher chauffant.
Merci au chauffagiste qui s'est vite barré une fois la facture payée.
Merci au chauffagiste qui s'est vite barré une fois la facture payée.
16 novembre 2016 à 07:04