Problème chauffage chaudière Geminox modèle ZEM 5-25 SEP
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
22801
Question Forum Chauffage : Problème chauffage chaudière Geminox modèle ZEM 5-25 SEP
Bonjour à tous.
J’ai une chaudière gaz de marque Geminox modèle ZEM 5-25 SEP et voici mon problème :
Elle fonctionne sans arrêt en alternant le mode sanitaire (alors que nous ne tirons pas d’eau chaude et qu’il n’y a pas de fuite sur le réseau) et le mode chauffage.
La température au départ de la chaudière atteint difficilement les 48° à destination des radiateurs tandis qu’elle monte bien au-dessus des 60° pour l’eau sanitaire.
Le chauffagiste est passé hier mais il n’a pas su me dire d’où cela provenait. Il a déplacé la sonde du chauffage vers un endroit plus frais. Il n'y a pas de code d'erreur affiché. Il m’a proposé de changer la sonde sanitaire sur échangeur et si cela ne fonctionnait toujours pas, la carte électronique de la chaudière.
Merci pour votre retour.
J’ai une chaudière gaz de marque Geminox modèle ZEM 5-25 SEP et voici mon problème :
Elle fonctionne sans arrêt en alternant le mode sanitaire (alors que nous ne tirons pas d’eau chaude et qu’il n’y a pas de fuite sur le réseau) et le mode chauffage.
La température au départ de la chaudière atteint difficilement les 48° à destination des radiateurs tandis qu’elle monte bien au-dessus des 60° pour l’eau sanitaire.
Le chauffagiste est passé hier mais il n’a pas su me dire d’où cela provenait. Il a déplacé la sonde du chauffage vers un endroit plus frais. Il n'y a pas de code d'erreur affiché. Il m’a proposé de changer la sonde sanitaire sur échangeur et si cela ne fonctionnait toujours pas, la carte électronique de la chaudière.
Merci pour votre retour.
17 décembre 2022 à 11:09
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème chauffage chaudière Geminox modèle ZEM 5-25 SEP
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le comportement de votre chaudière indique plutôt un souci sur la production d'eau chaude sanitaire :
- Entartrage ballon ou échangeur,
- Canne de puisage défectueuse,
- Canne d'injection défectueuse.
Pourquoi votre chauffagiste n'est pas capable de faire un diagnostic sérieux au lieu de vous faire peur en vous annonçant une liste de pièces détachées toutes plus chères les unes que les autres : il veut vous faire remplacer votre chaudière. Faites faire un autre diagnostic et un autre devis !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le comportement de votre chaudière indique plutôt un souci sur la production d'eau chaude sanitaire :
- Entartrage ballon ou échangeur,
- Canne de puisage défectueuse,
- Canne d'injection défectueuse.
Pourquoi votre chauffagiste n'est pas capable de faire un diagnostic sérieux au lieu de vous faire peur en vous annonçant une liste de pièces détachées toutes plus chères les unes que les autres : il veut vous faire remplacer votre chaudière. Faites faire un autre diagnostic et un autre devis !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 décembre 2022 à 16:07
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème chauffage chaudière Geminox modèle ZEM 5-25 SEP
Bonjour Mario,
Merci pour votre retour rapide, mais j'ai trouvé l'explication !
Je m'étais trompé dans mon diagnostic car j'avais une micro fuite sur un robinet d'eau chaude.
Ce qui déclenchait en continu la chaudière pour faire de l'eau chaude sanitaire.
En réparant mon robinet, j'ai solutionné mon problème.
Bonne journée et bonnes fêtes !
Merci pour votre retour rapide, mais j'ai trouvé l'explication !
Je m'étais trompé dans mon diagnostic car j'avais une micro fuite sur un robinet d'eau chaude.
Ce qui déclenchait en continu la chaudière pour faire de l'eau chaude sanitaire.
En réparant mon robinet, j'ai solutionné mon problème.
Bonne journée et bonnes fêtes !
31 décembre 2022 à 14:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 2. Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
- N°20962 : Bonjour. Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant. Merci d'avance pour votre retour d'info. Cordialement. YC
- 3. Paramétrage chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
- N°21301 : Bonjour, Sur ma chaudière Geminox THRi 5-25 SEP, j'ai un doute sur le paramètre 552 système hydraulique, il est positionné à 55 alors que pour ce modèle il devait être à 7. Le paramètre peut être consulté avec la...
- 4. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 5. GEMINOX THRI - 5-25 SEP eau chaude devient tiède
- N°7720 : J'ai fais l'acquisition dernièrement d'une GEMINOX THRI 5-25 SEP. Je n'ai aucun problème concernant le chauffage, par contre quand je tire de l'eau chaude elle met un certain temps à chauffer, puis quand elle devient à peu près...
- 6. Chaudière Geminox THR 5-25 C s'allume et s'éteint en permanence
- N°19770 : Bonjour. Depuis quelque temps ma chaudière THR 5-25 C alimentant un plancher chauffant (sans production eau chaude) s'allume 5 à 10 secondes et s'arrête comme si la température était atteinte, puis redémarre presque...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Problème débit eau chaude chaudière Geminox thri 5-25
- N°23259 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je ne connais pas encore les usages et a du mal a me retrouver mais je vais commencer par me présenter et dire ce qui me fait venir ici. J’ai 28 ans je suis de l’Oise, mes parents...
- 9. Intensité disjoncteur différentiel pour chaudière Geminox THRI 5-25 SEP
- N°23330 : Bonjour. Je refais l'électricité de mon habitation et je n arrive pas à trouver le bon ampérage et la section de fil pour brancher ma chaudière Geminox THRI 5-25 SEP au tableau électrique. J'ai bien sûr consulté la...
- 10. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite