Question Forum Chauffage : Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI

mabastide
Membre inscrit
mabastide
4 messages
Bonjour.

Je possède une chaudière PERFINOX 4024 BVI R depuis 2008.
Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée d'un autre plombier qui reprend la boite.
Première année révision normale et l'an dernier après la révision ont commencé des détonations à l'arrêt de quelques cycles de chauffe puis les détonations sont devenues plus puissantes.
Le plombier est venu vérifier. Il a changé le boitier électronique.
Même anomalie donc il a remis l'ancien boitier. Au bout d'un mois et demi il se rend compte que la pression de gaz est trop forte. Gaz de France change le détendeur au niveau du compteur. Rebelote quelques temps plus tard.
Le plombier ne sait pas d'où vient ce bruit.
Puis l'été passe, plus de problème et le chauffage de l'eau se fait normalement.
Cet hiver début de chauffage en décembre, rebelote, détonation de temps en temps puis devenue systématique.
Je fais revenir Gaz de France qui constate que la pression est bonne : 22mmbars.
Je fais revenir le plombier il vérifie seulement les paramètres à la sortie du gaz, tout est OK sauf que dès son départ les détonations ont recommencé.
Je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un a eu ce problème merci de me donner une piste.
Merci.
09 janvier 2018 à 17:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous aider, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type de vos émetteurs sur le circuit de chauffage (plancher, radiateurs, les deux...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance ?

Lors de vos différentes révisions annuelles (et surtout la dernière) votre plombier vous a t-il un rapport d'intervention de sont contrôle annuel ? Vous a t-il transmis les résultats des analyses de combustion ?
Était-il équipé d'un analyseur de combustion électronique ?

L'installation de chaudières et la maintenance de chaudières sont deux activités différentes avec des compétences, formations, outillage, appareils de mesures spécifiques. Dans le doute, pour le suivi de votre chaudière, faites appel à une station technique agréée de votre région.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 janvier 2018 à 17:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI

mabastide
Membre inscrit
mabastide
4 messages
Merci pour votre rapidité.
Meilleurs vœux à vous aussi pour 2018.
J'ai un chauffage uniquement avec des radiateurs.
La chaudière a une sonde d'ambiance et il y a un thermostat d'ambiance dans la maison.
J'ai bien les rapports annuels avec les analyses de combustion.
Le plombier fait avec un appareil électronique pour contrôler la combustion.

Merci pour votre aide.
Cordialement
10 janvier 2018 à 11:53
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pouvez-vous me transmettre une photo des tickets de combustion ?
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
17 janvier 2018 à 15:11
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI

mabastide
Membre inscrit
mabastide
4 messages
Bonjour.
J'ai joint le ticket de 2016 bien visible mais par erreur j’ai joint plusieurs fois celui de 2017 qui est illisible.
Je vais donc vous donner les indications que je vois :
Combustion Gaz naturel
O2 réf : 3.00 %
CO2 max : 11.9 %
COMBUSTION :
T fumées : 42.8
CO2 : 9.07
Excès d'air : 1.31
CO : 32 ppm
Oxygène : 5.0 %
R PCI : 103.9
P PCI : 3.9
T carburant : 11.1

Combustion
T fumées : 56.8
CO2 : 9.00
Excès d'air : 11.22
CO : 35 ppm très illisible
Oxygène : 3.8
R PCI : 97.9
P PCI : 2.1
T carburant : 11.6

Je dois vous signaler que la détonation est très irrégulière et donc revient de temps en temps.
Merci d'avance.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ticket de combustion chaudière Perfinox 4024 BVI

18 janvier 2018 à 17:08
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Je viens de prendre connaissance de vos tickets de combustion, ces derniers confirment mon diagnostic :
- Les différents réglages ne correspondent pas une combustion de chaudière condensation.
- Les taux de CO2 ne sont pas corrects (ils devraient être entre 8.3 et 8.5 %)
- Le monoxyde de carbone devrait être inférieur a 10 ppm.
- L'oxygène est trop bas (il devrait être entre 5.6 et 5.8 %).

Pour résumer, votre chauffagiste devrez relire la notice de votre chaudière et comprendre qu'une chaudière type condensation fonctionnera toujours en excès d'air.

Les réglages de combustion mini actuels (brûleur en fonctionnement au mini de sa puissance) doivent être repris et corrigés pour correspondre aux préconisations du constructeur.

Sachant que votre brûleur fonctionne 60 à 70% de son temps en puissance mini, il est très important de soigner le réglage de sa combustion.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 janvier 2018 à 11:35
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI

mabastide
Membre inscrit
mabastide
4 messages
Bonjour.
J'attendais une réponse de votre part et donc je viens seulement de me connecter aujourd'hui.
Merci beaucoup pour toutes ces indications maintenant il ne me reste plus qu'à convaincre le plombier d'effectuer les réglages.
Cordialement.
06 février 2018 à 11:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI
    N°20617 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI. Elle ne s'arrête plus de chauffer que lorsque qu'il a l'air de faire 24 degrés, même si la consigne est de 12. Si j’éteins et je rallume,...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Erreur 111 surchauffe chaudière Perfinox 4024 BVI
    N°18863 : Bonjour. J'ai une erreur 111 sur ma chaudière Perfinox 4024 BVI. Cela correspond à une surchauffe. Lorsque je regarde la température, celle-ci monte à 92 degrés et l'erreur survient. Merci pour votre aide.
  • 4. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
    N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 6. Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
    N°16525 : Bonjour, Problème chaudière Franco Belge 4024BVI, j'ai une erreur E154 code 425 qui apparait sur ma chaudière de temps en temps. J'ai contrôlé tous les clapets, tout est OK. Quelle piste me conseillerez-vous ? Merci...
  • 7. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4024 BVI
    N°15546 : Bonjour. J'ai une chaudière Franco Belge Perfinox 4024 BVI qui démarre en chauffage toutes les 45 secondes pour 15 secondes d'activation. Ce problème existe depuis la mise en route du chauffage en octobre. La chaudière à...
  • 8. Erreur E78 chaudière Perfinox 4024 BVI R
    N°17340 : Bonjour. J'ai une chaudière Perfinox 4024 BVI R qui est en panne en affichant erreur E 78 erreur sur le capteur de pression hydraulique. Quelle est l'origine de cette panne, comment réparer ?? Merci pour votre aide.
  • 9. Problème chaudière Perfinox qui ne démarre plus seule
    N°20883 : Bonjour à tous et à toutes. Je suis quelque peu embêté par un problème dont je trouve pas la solution. Ni moi, ni mon chauffagiste. Je vais tenter d'être clair et concis. Ma chaudière est une Atlantic (Franco Belge)...
  • 10. Panne chaudière Atlantic Perfinox 4116 BVIR
    N°20585 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4116 BVIR et depuis une semaine lorsque que je la mets en route dans la matinée pour avoir de l'eau chaude dans le ballon elle s’arrête au bout de 3 à 5 minutes et...
>>> Résultats suivants pour : Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite