Bonjour.

Voici mon problème.
J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI.
Elle ne s'arrête plus de chauffer que lorsque qu'il a l'air de faire 24 degrés, même si la consigne est de 12.
Si j’éteins et je rallume, j'ai l'impression qu'elle s'emballe au moment ou elle s'est mise à chauffer le ballon d'eau chaude.
Si je regarde sur l’écran la température de chaudière monte jusque 85 très vite puis là elle arrête la chauffe, et redescend jusque 66 ou elle se rallume pour remonter à 85 (cycle qui dure 1minute).
J'ai déjà changé la sonde de départ.

Avez-vous des pistes ?
Bien à vous.
04 octobre 2020 à 13:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitue de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Vos circuits sont-ils tous ouverts en grand ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre chaudière est-elle restée en service pour faire l'eau chaude sanitaire cet été ?
- Quelle est la température demandée pour l'eau chaude sanitaire ?

Vous dites avoir remplacé la sonde de départ :
- Vous parlez bien de la sonde située sur le corps de chauffe de la chaudière ?
- Quelle est la raison de son remplacement ?

Lorsque votre chaudière fait ce cycle de "une minute" elle est en mode "chauffage" ou "eau chaude sanitaire" ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
06 octobre 2020 à 17:31
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI

donsergio64
Membre inscrit
donsergio64
3 messages
Bonjour.

C'est une chaudière branchée à une sonde extérieure, contrôlée par une sonde d'ambiance Netatmo.
J'ai dix radiateurs dont 6 avec thermostatique.
Les radiateurs sont ouverts en grand, sauf les thermos qui sont sur 3.
Elle a bien servi à produire de l'eau chaude cet été à 52 degrés.
J'ai changé cette sonde qak 36.350 qui est bien sur le corps de chauffe, car voyant la température s'affolait sur l'écran de contrôle, j'ai pensé qu'elle était défectueuse.
Elle était aussi toute noire mais même problème en la nettoyant idem.

Au final je sais qu'elle fonctionne car je l'ai branchée hors corps de chauffe (avec la nouvelle insérée) et la température varie bien dans l'eau froide ou chaude.
J'ai l'impression que le cycle est pour le chauffage mais que cela arrive une fois qu'elle a produit de l'eau chaude.
Bien cordialement.
Serge
07 octobre 2020 à 08:02
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI

donsergio64
Membre inscrit
donsergio64
3 messages
Bonjour.
Avez-vous donc un conseil à me donner ?
Salutations.
21 octobre 2020 à 07:47
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Vous avez une chaudière "condensation" avec une sonde extérieure. Cette chaudière intègre une régulation climatique et toutes les fonctions pour optimiser la modulation de la puissance du brûleur et l'adaptation de la température de circulation dans vos radiateurs pour assurer les températures ambiantes théoriques souhaitées. Pour affiner ces dernières vous devez utiliser les accessoires du catalogue constructeur soit une sonde d'ambiance type QAA73 (ou QAA75) selon la génération de votre appareil.

Comment est raccordé votre thermostat ?
Comment est paramétrée votre régulation de chaudière pour essayer de fonctionner avec lui ?

Les thermostats connectés type NETATMO ne sont pas compatible avec la logique de fonctionnement des chaudière condensation pour les raisons suivantes :
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est important, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous avez la température ambiante demandée à l’heure demandée quelle que soit la température extérieure.

Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 octobre 2020 à 20:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Atlantic Perfinox 4024 BVI >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage installation chaudiereajouter eau dans chaudierechauffage chaudiere bv01fdpchauffage choisir chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite