Problème chaudière pellet Viadrus brûleur Pellas X35
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24262
Question Forum Chauffage : Problème chaudière pellet Viadrus brûleur Pellas X35
Bonjour.
J'ai acheté cette chaudière Viadrus d'occasion. Dans le menu du scontrol, il y a une fonction "extracteur de fumée".
Comment puis-je savoir si elle est présente ? Je ne la vois pas. De plus, lorsque je la mets sur "on", rien ne se passe.
La chaudière fonctionne sans défaut, mais elle refoule de la fumée par le tuyau d'alimentation des pellets.
De plus, elle me fait constamment des bourrages de pellets, comme si elle ne les brûlait pas entièrement. Cela rend difficile la montée en température.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
J'ai acheté cette chaudière Viadrus d'occasion. Dans le menu du scontrol, il y a une fonction "extracteur de fumée".
Comment puis-je savoir si elle est présente ? Je ne la vois pas. De plus, lorsque je la mets sur "on", rien ne se passe.
La chaudière fonctionne sans défaut, mais elle refoule de la fumée par le tuyau d'alimentation des pellets.
De plus, elle me fait constamment des bourrages de pellets, comme si elle ne les brûlait pas entièrement. Cela rend difficile la montée en température.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
09 novembre 2024 à 11:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière pellet Viadrus brûleur Pellas X35
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Comme votre chaudière a été déplacée elle devrait être reconfigurée sur sa nouvelle installation afin de prendre en compte :
- Les caractéristiques de sa nouvelle alimentation en pellets,
- La nouvelle configuration de son évacuation des fumées,
- l'installation des chauffage qu'elle alimente,
Il faut refaire une mise en service !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Comme votre chaudière a été déplacée elle devrait être reconfigurée sur sa nouvelle installation afin de prendre en compte :
- Les caractéristiques de sa nouvelle alimentation en pellets,
- La nouvelle configuration de son évacuation des fumées,
- l'installation des chauffage qu'elle alimente,
Il faut refaire une mise en service !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2024 à 18:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière pellet Viadrus brûleur Pellas X35
J'ai le code pour aller dans service mais pas moyen de changer quoi que se soit, il doit y avoir un autre code c'est pas possible
la elle est régler sur 14/kg par heure.
la elle est régler sur 14/kg par heure.
18 novembre 2024 à 17:33