Arrêt après 2 minutes vieille chaudière gaz De Dietrich
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
17151
Question forum dépannage : Arrêt après 2 minutes vieille chaudière gaz De Dietrich
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière gaz "De Dietrich 2200". On me dit qu'elle date des années 1970 et qu'elle a dû être adaptée au gaz dans les années 80.
Entre 1 et 3 minutes après s'être mise en route, elle s'arrête (elle se met en défaut).
Jusqu'à l'arrêt, la flamme est bien présente dans le foyer. Le problème survient en mode été (eau chaude seulement) et en mode hiver (eau chaude + radiateurs).
L'intérieur de la chaudière est bien propre.
Quand j'appuie sur le bouton de réarmement du brûleur, elle redémarre (ça prend une minute) mais elle retombe en défaut après une ou deux minutes.
Je l'ai refait 5 ou 6 fois d'affilée : toujours pareil.
Je n'ai pas l'impression que le réglage de la température de la chaudière change quelque chose au temps au bout duquel elle se met en défaut.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut causer cet arrêt et de la manière de le vérifier ?
Je vous remercie d'avance de toute aide que vous pourrez me fournir (on a très froid...).
Christian
J'ai une chaudière gaz "De Dietrich 2200". On me dit qu'elle date des années 1970 et qu'elle a dû être adaptée au gaz dans les années 80.
Entre 1 et 3 minutes après s'être mise en route, elle s'arrête (elle se met en défaut).
Jusqu'à l'arrêt, la flamme est bien présente dans le foyer. Le problème survient en mode été (eau chaude seulement) et en mode hiver (eau chaude + radiateurs).
L'intérieur de la chaudière est bien propre.
Quand j'appuie sur le bouton de réarmement du brûleur, elle redémarre (ça prend une minute) mais elle retombe en défaut après une ou deux minutes.
Je l'ai refait 5 ou 6 fois d'affilée : toujours pareil.
Je n'ai pas l'impression que le réglage de la température de la chaudière change quelque chose au temps au bout duquel elle se met en défaut.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut causer cet arrêt et de la manière de le vérifier ?
Je vous remercie d'avance de toute aide que vous pourrez me fournir (on a très froid...).
Christian
07 mars 2015 à 09:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Arrêt après 2 minutes vieille chaudière gaz De Dietrich
Problème résolu...
L'électrode qui détecte la présence d'une flamme dans la chaudière avait un peu bougé et effleurait le châssis.
Du coup, si j'ai bien compris l'explication, le micro-courant qu'elle envoyait pour dire que tout allait bien était partiellement perdu et le brûleur se mettait en défaut...
Méa culpa : c'est moi qui l'avait démontée pour la nettoyer et qui ne l'avait pas assez resserré !
Bonne journée à tous,
Christian
L'électrode qui détecte la présence d'une flamme dans la chaudière avait un peu bougé et effleurait le châssis.
Du coup, si j'ai bien compris l'explication, le micro-courant qu'elle envoyait pour dire que tout allait bien était partiellement perdu et le brûleur se mettait en défaut...
Méa culpa : c'est moi qui l'avait démontée pour la nettoyer et qui ne l'avait pas assez resserré !
Bonne journée à tous,
Christian
09 mars 2015 à 17:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Arrêt après 2 minutes vieille chaudière gaz De Dietrich
Bonjour Christian,
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
09 mars 2015 à 17:44