Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Actuellement
24 581
questions dans le
forum chauffage
23196
Question Forum Chauffage : Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour.
Je rencontre un problème avec la chaudière Domusa IC18. Outre le message d'erreur E57, lorsque je mets en marche la chaudière, le ventilateur s'active 10 secondes puis s'arrête, puis se ré-active et cela en boucle.
Il n'y a pas d'autre code erreur.
Et je ne trouve pas de dépanneur pour cette marque malgré ceux proposés par Domusa car ils ne veulent pas se déplacer. J'habite Montataire dans l'Oise.
L'installateur de ma chaudière est aux abonnés absents, du coup je me retrouve sans solutions.
Quelqu'un aurait-il une adresse à conseiller dans mon secteur ?
Merci par avance.
Je rencontre un problème avec la chaudière Domusa IC18. Outre le message d'erreur E57, lorsque je mets en marche la chaudière, le ventilateur s'active 10 secondes puis s'arrête, puis se ré-active et cela en boucle.
Il n'y a pas d'autre code erreur.
Et je ne trouve pas de dépanneur pour cette marque malgré ceux proposés par Domusa car ils ne veulent pas se déplacer. J'habite Montataire dans l'Oise.
L'installateur de ma chaudière est aux abonnés absents, du coup je me retrouve sans solutions.
Quelqu'un aurait-il une adresse à conseiller dans mon secteur ?
Merci par avance.
15 mai 2023 à 10:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :
"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :
"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "
Cordialement, Martien-071
15 mai 2023 à 14:10
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour, Martien-071.
Merci pour votre aide, mais j'ai compris la signification de l'erreur, mais je ne sais pas comment y remédier.
C'est pour cela que je cherche en vain quelqu'un qui connaisse la marque Domusa.
L'idéal serait un professionnel, mais c'est difficile à trouver.
Merci pour votre aide, mais j'ai compris la signification de l'erreur, mais je ne sais pas comment y remédier.
C'est pour cela que je cherche en vain quelqu'un qui connaisse la marque Domusa.
L'idéal serait un professionnel, mais c'est difficile à trouver.
15 mai 2023 à 14:30
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour lolf.
Débrancher la sonde d'ambiance de sa barrette de connexion ta1 j6, puis mettait y un shunt (pont) a la place (pour essai).
Puis allez dans le paramètre p46 et le mettre sur 0. (d'usine la chaudière est configuré pour un contact sec(thermostat d'ambiance). Puis voir si le défaut a disparu.
Débrancher la sonde d'ambiance de sa barrette de connexion ta1 j6, puis mettait y un shunt (pont) a la place (pour essai).
Puis allez dans le paramètre p46 et le mettre sur 0. (d'usine la chaudière est configuré pour un contact sec(thermostat d'ambiance). Puis voir si le défaut a disparu.
15 mai 2023 à 18:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour kifran16.
Alors sur ma barrette de connexion ta1, je n’ai rien de branché.
J’ai un boitier Netatmo sur le module hydraulique.
Malgré ce défaut la chaudière fonctionnait.
Cependant lorsque je veux la remettre en fonction, le ventilateur se mets en route 5 seconde puis se coupe… puis recommence.. puis se coupe. Et tout cela sans code d’erreur.
Ce problème est apparu après une coupure de courant. Les réglages avaient sauté.
J’ai eu une erreur e25 que j’ai corrigé en mode technicien pour le calibrage.
Mais ensuite ce problème de ventilateur sans code erreur.
Merci beaucoup pour votre aide car je ne sais ni vers qui me tourner ni quoi faire.
J’en ai profité pour vider et nettoyer silo et vis d’approvisionnement du coup.
Alors sur ma barrette de connexion ta1, je n’ai rien de branché.
J’ai un boitier Netatmo sur le module hydraulique.
Malgré ce défaut la chaudière fonctionnait.
Cependant lorsque je veux la remettre en fonction, le ventilateur se mets en route 5 seconde puis se coupe… puis recommence.. puis se coupe. Et tout cela sans code d’erreur.
Ce problème est apparu après une coupure de courant. Les réglages avaient sauté.
J’ai eu une erreur e25 que j’ai corrigé en mode technicien pour le calibrage.
Mais ensuite ce problème de ventilateur sans code erreur.
Merci beaucoup pour votre aide car je ne sais ni vers qui me tourner ni quoi faire.
J’en ai profité pour vider et nettoyer silo et vis d’approvisionnement du coup.
16 mai 2023 à 08:16
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour.
Connaîtriez-vous un chauffagiste sérieux dans les alentours de Senlis / Chantilly ?
Je désespère de trouver un professionnel pour résoudre mon problème.
Merci par avance.
Connaîtriez-vous un chauffagiste sérieux dans les alentours de Senlis / Chantilly ?
Je désespère de trouver un professionnel pour résoudre mon problème.
Merci par avance.
17 mai 2023 à 08:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 5. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 8. Problème sur chaudière Saunier Duval isotwin C25 erreur F1
- N°11365 : Bonjour. Cela fait 1 an et demi que l'on possède la chaudière Saunier Duval isotwin C25, elle se met en anomalie F1 quand le chauffage des radiateurs est en route et cela une dizaine de fois dans la semaine. Notre...
- 9. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 10. Chaudière Domusa code erreur e06 puis fumée
- N°22991 : Bonjour. J'ai une chaudière Domusa à granulés. Un entretien a été fait il y a six jours. Depuis, j'entends un claquement. Depuis hier, elle se plante en code erreur 06 et cet après-midi j'entends un bruit et de la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite