Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23196
Question Forum Chauffage : Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour.
Je rencontre un problème avec la chaudière Domusa IC18. Outre le message d'erreur E57, lorsque je mets en marche la chaudière, le ventilateur s'active 10 secondes puis s'arrête, puis se ré-active et cela en boucle.
Il n'y a pas d'autre code erreur.
Et je ne trouve pas de dépanneur pour cette marque malgré ceux proposés par Domusa car ils ne veulent pas se déplacer. J'habite Montataire dans l'Oise.
L'installateur de ma chaudière est aux abonnés absents, du coup je me retrouve sans solutions.
Quelqu'un aurait-il une adresse à conseiller dans mon secteur ?
Merci par avance.
Je rencontre un problème avec la chaudière Domusa IC18. Outre le message d'erreur E57, lorsque je mets en marche la chaudière, le ventilateur s'active 10 secondes puis s'arrête, puis se ré-active et cela en boucle.
Il n'y a pas d'autre code erreur.
Et je ne trouve pas de dépanneur pour cette marque malgré ceux proposés par Domusa car ils ne veulent pas se déplacer. J'habite Montataire dans l'Oise.
L'installateur de ma chaudière est aux abonnés absents, du coup je me retrouve sans solutions.
Quelqu'un aurait-il une adresse à conseiller dans mon secteur ?
Merci par avance.
15 mai 2023 à 10:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :
"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je trouve, le défaut E57 correspondrait à un défaut de sonde de température :
"E57 : Sonde de température ambiante zone 1 TA1 circuit ouvert. La sonde de température de la zone 1 est abimée ou déconnectée. "
Cordialement, Martien-071
15 mai 2023 à 14:10
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour, Martien-071.
Merci pour votre aide, mais j'ai compris la signification de l'erreur, mais je ne sais pas comment y remédier.
C'est pour cela que je cherche en vain quelqu'un qui connaisse la marque Domusa.
L'idéal serait un professionnel, mais c'est difficile à trouver.
Merci pour votre aide, mais j'ai compris la signification de l'erreur, mais je ne sais pas comment y remédier.
C'est pour cela que je cherche en vain quelqu'un qui connaisse la marque Domusa.
L'idéal serait un professionnel, mais c'est difficile à trouver.
15 mai 2023 à 14:30
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour lolf.
Débrancher la sonde d'ambiance de sa barrette de connexion ta1 j6, puis mettait y un shunt (pont) a la place (pour essai).
Puis allez dans le paramètre p46 et le mettre sur 0. (d'usine la chaudière est configuré pour un contact sec(thermostat d'ambiance). Puis voir si le défaut a disparu.
Débrancher la sonde d'ambiance de sa barrette de connexion ta1 j6, puis mettait y un shunt (pont) a la place (pour essai).
Puis allez dans le paramètre p46 et le mettre sur 0. (d'usine la chaudière est configuré pour un contact sec(thermostat d'ambiance). Puis voir si le défaut a disparu.
15 mai 2023 à 18:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour kifran16.
Alors sur ma barrette de connexion ta1, je n’ai rien de branché.
J’ai un boitier Netatmo sur le module hydraulique.
Malgré ce défaut la chaudière fonctionnait.
Cependant lorsque je veux la remettre en fonction, le ventilateur se mets en route 5 seconde puis se coupe… puis recommence.. puis se coupe. Et tout cela sans code d’erreur.
Ce problème est apparu après une coupure de courant. Les réglages avaient sauté.
J’ai eu une erreur e25 que j’ai corrigé en mode technicien pour le calibrage.
Mais ensuite ce problème de ventilateur sans code erreur.
Merci beaucoup pour votre aide car je ne sais ni vers qui me tourner ni quoi faire.
J’en ai profité pour vider et nettoyer silo et vis d’approvisionnement du coup.
Alors sur ma barrette de connexion ta1, je n’ai rien de branché.
J’ai un boitier Netatmo sur le module hydraulique.
Malgré ce défaut la chaudière fonctionnait.
Cependant lorsque je veux la remettre en fonction, le ventilateur se mets en route 5 seconde puis se coupe… puis recommence.. puis se coupe. Et tout cela sans code d’erreur.
Ce problème est apparu après une coupure de courant. Les réglages avaient sauté.
J’ai eu une erreur e25 que j’ai corrigé en mode technicien pour le calibrage.
Mais ensuite ce problème de ventilateur sans code erreur.
Merci beaucoup pour votre aide car je ne sais ni vers qui me tourner ni quoi faire.
J’en ai profité pour vider et nettoyer silo et vis d’approvisionnement du coup.
16 mai 2023 à 08:16
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Problème erreur E57 chaudière Domusa IC18
Bonjour.
Connaîtriez-vous un chauffagiste sérieux dans les alentours de Senlis / Chantilly ?
Je désespère de trouver un professionnel pour résoudre mon problème.
Merci par avance.
Connaîtriez-vous un chauffagiste sérieux dans les alentours de Senlis / Chantilly ?
Je désespère de trouver un professionnel pour résoudre mon problème.
Merci par avance.
17 mai 2023 à 08:31