FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet hydro tgp 23

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


23195

Question Forum Chauffage : Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet hydro tgp 23

Fvex77
Membre inscrit
Fvex77
2 messages
Bonjour.

Le débit d'eau chaude sur ma chaudière Frisquet hydro tgp 23 est assez faible.
J'ai changé le RTA qui avait un beau bouchon en entrée et j'ai aussi changé le tuyau reliant la chaudière au RTA.
Le limiteur de débit en entrée RTA est aussi neuf.

Résultat : Débit d'eau chaude quasi inchangé.
Je précisé que c'est sur l'ensemble des robinets.
Quand j'ouvre uniquement l'eau chaude à fond sur un robinet, le débit saccade un peu comme si quelque chose "bougeait" et gênait la circulation.
Si je m'amuse à ouvrir et fermer le robinet très rapidement une dizaine de fois, parfois le débit devient un peu supérieur.
Qu'est ce qui pourrait expliquer cette situation ?
Est-il possible qu'un débris se promène et reste bloqué dans mon serpentin (j'imaginais qu'il allait sortir par le RTA) ?

Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ce serait vraiment sympathique.
Ah, j'oubliais, j'ai fait détartrer la chaudière il y a 4 ans et notre eau est très calcaire.

En vous remerciant par avance pour votre aide.
François
14 mai 2023 à 19:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet hydro tgp 23

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Avec tout ce que vous avez fait il ne vous reste plus qu'à faire un détartrage du serpentin de votre corps de chauffe avec une détartreuse mécanique.
Cette intervention ne garantie par de retrouver un débit maximum.
Le risque de percer se serpentin existe car le détartrant va ronger le calcaire mais cette opération coûte mois chère que le remplacement d'un corps de chauffe ou de la chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mai 2023 à 16:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet hydro tgp 23

Fvex77
Membre inscrit
Fvex77
2 messages
Bonjour VETC,

Merci pour le conseil.
Ce qui est vraiment incroyable c'est que mon Rta était quasi bouché à 100% en sortie de chaudière et qu'en l'ayant changé je ne vois pas beaucoup de différence dans le débit.
On peut prendre une longue douche sans manquer d'eau chaude mais il faut pas trop ouvrir l'eau froide. Par contre c'est très chaud si on ne met que l'eau chaude (rta fonctionne bien).
Quand j'ouvre l'eau chaude à fonds , au début le débit est assez faible et il augmente très légèrement après une quinzaine de secondes mais est un peu saccadé (eau coule constamment mais le débit varie très légèrement à intervalles plutôt réguliers).
Qu'en pensez-vous ?

Cordialement.
François
15 mai 2023 à 18:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
    N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
  • 2. Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
    N°15539 : Bonjour à tous, J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma chaudière Ciao Confort 3224 MB. L'eau froide coule normalement. Le corps de chauffe a été changé il y a 2 ans. La pression est de 1,5 bar. Que faut-il que je...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
    N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
  • 5. Problème eau chaude
    N°1118 : Bonjour, je suis équipé d'une chaudière Saunier Duval Thema 23F (pas de ballon), et j'ai des problèmes d'eau chaude. Je suis en résidence, donc nous ne pouvons faire appel qu'à une seule entreprise pour la chaudière (vive la...
  • 6. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 7. Problème eau chaude chaudière Frisquet éco radio système hydro
    N°16707 : Bonjour, J'ai un problème depuis hier avec ma chaudière Frisquet éco radio systèm hydro. Plus d'eau chaude, la chaudière m'affiche : MAX BAR 0 clignotant rouge toutes les 2 secondes Bar 3 voyant jaune figé AUTO Je...
  • 8. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
    N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
  • 9. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
    N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
  • 10. Problème d'eau chaude sanitaire
    N°5801 : Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale...
>>> Résultats suivants pour : Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet hydro tgp 23 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet thermostatique radiateur danfosschauffage electriquebruleur granule de bois 700kw transformation chaudichoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite