Problème de régulateur Easymatic De Dietrich sur chaudière gt 120
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7453
Panne Chauffage : Problème de régulateur Easymatic De Dietrich sur chaudière gt 120
Invité

J'ai une chaudière De Dietrich gt 120 qui a 3 ans, celle-ci a toujours été branchée sur la sonde extérieure avec un régulateur Easymatic sur la chaudière.
J'ai déporté le régulateur dans une pièce à vivre et l'ai rebranché sur le port sonde d'ambiance mais celui-ci ne voit pas la température de la pièce il réagit comme lorsqu'il était sur la chaudière.
Que faire ? Merci.
J'ai déporté le régulateur dans une pièce à vivre et l'ai rebranché sur le port sonde d'ambiance mais celui-ci ne voit pas la température de la pièce il réagit comme lorsqu'il était sur la chaudière.
Que faire ? Merci.
23 décembre 2008 à 01:28
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de régulateur Easymatic De Dietrich sur chaudière gt 120
Invité

Bonjour,
J'ai des doutes quant à l'existence d'une fonction "thermostat d'ambiance" sur un régulateur !?!
Vous devriez plutôt vous procurer un "thermostat d'ambiance" à fixer dans votre intérieur (avec ou sans fil) et le brancher, soit sur le régulateur (que je ne connais pas), soit sur la chaudière.
J'ai des doutes quant à l'existence d'une fonction "thermostat d'ambiance" sur un régulateur !?!
Vous devriez plutôt vous procurer un "thermostat d'ambiance" à fixer dans votre intérieur (avec ou sans fil) et le brancher, soit sur le régulateur (que je ne connais pas), soit sur la chaudière.
16 février 2011 à 11:12
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de régulateur Easymatic De Dietrich sur chaudière gt 120
Invité

Si c'est vraiment un easymatic il s'agit d'un thermostat capable de gérer aussi la température d'eau chaude c'est donc un thermostat et non une sonde d'ambiance, il faut donc vérifier qu'il soit connecté sur "T. A. M" et non sur "S. AMB" car certaines De Dietrich ne fonctionnent qu'avec des sondes d'ambiances (sur carte élect.). On peut bien sûr adapter un thermostat en le branchant sur pompe ou brûleur.
Vérifier aussi que la régulation déportée ne soit pas une "diematik" car dans ce cas elle ne fonctionne pas comme un thermostat mais comme un régulateur.
Vérifier aussi que la régulation déportée ne soit pas une "diematik" car dans ce cas elle ne fonctionne pas comme un thermostat mais comme un régulateur.
11 mai 2011 à 13:28
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problème de régulateur Easymatic De Dietrich sur chaudière gt 120
Invité

Il faut entrer dans les paramètres de l'installateur et activer la fonction.
02 octobre 2011 à 14:20