Arrêt chaudière Chappée Evolution Vent 25 après cuve fioul vide
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13823
Pannes Chauffage : Arrêt chaudière Chappée Evolution Vent 25 après cuve fioul vide
Bonjour,
Ce matin notre chaudière Chappée Evolution Vent 25 (année 2004) s'est arrêtée de fonctionner.
Son entretien est régulier. Le voyant de remplissage de la cuve à fioul est en panne, et il ne restait que 4 ou 5 cm dans la cuve. On a remis 240 litres cet après-midi.
Elle ne veut pas redémarrer. Au bout de 10-12 secondes, le voyant brûleur s'allume (rouge) et la chaudière ne fait plus de bruit. Enfin, elle affiche bien sûr une température d'eau à 20°C.
Étant donné qu'on est le week-end... pas de chauffagiste de disponible, j'en appelle donc aux bonnes âmes qui s'y connaissent ! Merci d'avance.
Ce matin notre chaudière Chappée Evolution Vent 25 (année 2004) s'est arrêtée de fonctionner.
Son entretien est régulier. Le voyant de remplissage de la cuve à fioul est en panne, et il ne restait que 4 ou 5 cm dans la cuve. On a remis 240 litres cet après-midi.
Elle ne veut pas redémarrer. Au bout de 10-12 secondes, le voyant brûleur s'allume (rouge) et la chaudière ne fait plus de bruit. Enfin, elle affiche bien sûr une température d'eau à 20°C.
Étant donné qu'on est le week-end... pas de chauffagiste de disponible, j'en appelle donc aux bonnes âmes qui s'y connaissent ! Merci d'avance.
13 mars 2010 à 18:03
Réponse Forum 1
Invité

Arrêt chaudière Chappée Evolution Vent 25 après cuve fioul vide
Invité

Bonjour,
Votre pompe est désamorcée ou le filtre de pompe est encrassé par l'aspiration du fond de cuve.
Pour purger la pompe :
- dévissez la vis (généralement marquée P) sur le dessus du corps de pompe.
- tenez-vous prêt à revisser.
- réarmez le brûleur une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le fioul gicle par la vis de purge.
- refermez vite avant d'en prendre plein la figure.
Le fioul arrivé, votre brûleur doit normalement s'allumer.
Par contre si ce sont les filtres qui sont encrassé, il est préférable de faire appel à un chauffagiste car le remontage de la pompe est délicat et s'il est mal fait, vous pouvez détruire celle-ci.
Cordialement.
Votre pompe est désamorcée ou le filtre de pompe est encrassé par l'aspiration du fond de cuve.
Pour purger la pompe :
- dévissez la vis (généralement marquée P) sur le dessus du corps de pompe.
- tenez-vous prêt à revisser.
- réarmez le brûleur une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le fioul gicle par la vis de purge.
- refermez vite avant d'en prendre plein la figure.
Le fioul arrivé, votre brûleur doit normalement s'allumer.
Par contre si ce sont les filtres qui sont encrassé, il est préférable de faire appel à un chauffagiste car le remontage de la pompe est délicat et s'il est mal fait, vous pouvez détruire celle-ci.
Cordialement.
14 mars 2010 à 09:55