Problèmes Forums Chauffage : Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme


Invité
invité
Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance de vos réponses :
Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas très chaud je fais appel à vous, à qui ce problème est arrivé ou qui avez une notice pour ma solution. En vous remerciant d'avance. Salutations.
01 décembre 2008 à 01:42
Conseil Dépannage 1 Chauffage

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme


Invité
invité
Bonjour, c'est le code pour un manque de fioul.
Vérifiez le gicleur, la cellule et vérifiez aussi si sur la cuve de fioul, la tête est droite.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme


Invité
invité
La dernière fois que j'ai vu E61 me dire bonjour, c'est que ma pompe était essoufflée (bruits stridents pendant le brûlage). J'ai changé la pompe, depuis et jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus eu de problème.
Sinon un œil ici : baxipro.be Chappée fioul
10 octobre 2010 à 10:47
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme


Invité
invité
J'ai une chaudière Chappée Bora CI/BI 40 kW brûleur type 740I, elle a été installée en février 2009 et j'ai eu ce problème du message erreur E61, après avoir changé gicleur, électrodes et la boîte relais, cela continuait. En fait, me concernant cela venait de la bobine sur la pompe (une pièce qui coûte 3 francs 6 sous) et depuis cela re-fonctionne. Ma pompe porte la référence Pompe Danfoss BFP 31L3 071N1201. Pas besoin de changer la pompe mais uniquement la bobine.
14 décembre 2010 à 19:46
Conseil Dépannage 4 Chauffage

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme


Invité
invité
Bonjour,
Comme beaucoup je possède une chaudière Chappée bora (bvi 25kW ventouse).
Et je vois sur tous les forums la panne "E61".
J'ai passé en 2004 les fêtes de noël avec cette panne. Je faisais que réarmer pour avoir du chauffage, cela a été un "calvaire".
Mon installateur m'a remplacé le brûleur et procède à de nouveaux réglages, sans résultat et même après le contrôle du technicien Chappée.
J'ai contacté un vrai chauffagiste qui a trouve et réparé.
Il y avait une fuite d'une soudure du tuyau d'alimentation qui vient de la cuve et surtout il m'a installé un tuyau "circuit de retour à la cuve" chose que Chappée fournisse un filtre "simple flux" alors qu'il faut un "double flux" pour le retour à la cuve de l’excédent fioul et depuis ça marche bien.
Au moment de la panne ma chaudière n'avait que 2 ans.
Merci.
15 février 2015 à 18:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solchauffage conseilstubage inox chemineeremplacer circulateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite