Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7040
Problèmes Forums Chauffage : Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance de vos réponses :
Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas très chaud je fais appel à vous, à qui ce problème est arrivé ou qui avez une notice pour ma solution. En vous remerciant d'avance. Salutations.
Voilà, j'ai ma chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul qui se met en alarme digital N° 61 ; ne retrouvant pas notre manuel aujourd'hui et comme il ne fait pas très chaud je fais appel à vous, à qui ce problème est arrivé ou qui avez une notice pour ma solution. En vous remerciant d'avance. Salutations.
01 décembre 2008 à 01:42
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

Bonjour, c'est le code pour un manque de fioul.
Vérifiez le gicleur, la cellule et vérifiez aussi si sur la cuve de fioul, la tête est droite.
Vérifiez le gicleur, la cellule et vérifiez aussi si sur la cuve de fioul, la tête est droite.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

La dernière fois que j'ai vu E61 me dire bonjour, c'est que ma pompe était essoufflée (bruits stridents pendant le brûlage). J'ai changé la pompe, depuis et jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus eu de problème.
Sinon un il ici : baxipro.be Chappée fioul
Sinon un il ici : baxipro.be Chappée fioul
10 octobre 2010 à 10:47
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

J'ai une chaudière Chappée Bora CI/BI 40 kW brûleur type 740I, elle a été installée en février 2009 et j'ai eu ce problème du message erreur E61, après avoir changé gicleur, électrodes et la boîte relais, cela continuait. En fait, me concernant cela venait de la bobine sur la pompe (une pièce qui coûte 3 francs 6 sous) et depuis cela re-fonctionne. Ma pompe porte la référence Pompe Danfoss BFP 31L3 071N1201. Pas besoin de changer la pompe mais uniquement la bobine.
14 décembre 2010 à 19:46
Conseil Dépannage 4 Chauffage
Invité

Chaudière Chappée type bora cvi 25 au fioul se met en alarme
Invité

Bonjour,
Comme beaucoup je possède une chaudière Chappée bora (bvi 25kW ventouse).
Et je vois sur tous les forums la panne "E61".
J'ai passé en 2004 les fêtes de noël avec cette panne. Je faisais que réarmer pour avoir du chauffage, cela a été un "calvaire".
Mon installateur m'a remplacé le brûleur et procède à de nouveaux réglages, sans résultat et même après le contrôle du technicien Chappée.
J'ai contacté un vrai chauffagiste qui a trouve et réparé.
Il y avait une fuite d'une soudure du tuyau d'alimentation qui vient de la cuve et surtout il m'a installé un tuyau "circuit de retour à la cuve" chose que Chappée fournisse un filtre "simple flux" alors qu'il faut un "double flux" pour le retour à la cuve de l’excédent fioul et depuis ça marche bien.
Au moment de la panne ma chaudière n'avait que 2 ans.
Merci.
Comme beaucoup je possède une chaudière Chappée bora (bvi 25kW ventouse).
Et je vois sur tous les forums la panne "E61".
J'ai passé en 2004 les fêtes de noël avec cette panne. Je faisais que réarmer pour avoir du chauffage, cela a été un "calvaire".
Mon installateur m'a remplacé le brûleur et procède à de nouveaux réglages, sans résultat et même après le contrôle du technicien Chappée.
J'ai contacté un vrai chauffagiste qui a trouve et réparé.
Il y avait une fuite d'une soudure du tuyau d'alimentation qui vient de la cuve et surtout il m'a installé un tuyau "circuit de retour à la cuve" chose que Chappée fournisse un filtre "simple flux" alors qu'il faut un "double flux" pour le retour à la cuve de l’excédent fioul et depuis ça marche bien.
Au moment de la panne ma chaudière n'avait que 2 ans.
Merci.
15 février 2015 à 18:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière fioul type Bora bvi25 crache marron
- N°3804 : Bonjour, impossible de savoir l'origine des rejets marron sur mon toit (6m²) d'ardoise à changer car c'est taché, chaudière fioul Bora bvi25 à ventouse vieille de 4 ans. Les techniciens de chez Chappée ne savent pas et je...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 4. Thermostat connecté chaudière Bora CVI 25 kW
- N°23385 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison dans laquelle est installée une chaudière Fioul BORA CVI 25 kW, uniquement dédiée au chauffage (pas d'ECS). Elle dispose actuellement d'une sonde extérieure...
- 5. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
- N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
- 6. Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ?
- N°20043 : Bonjour, Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
- N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
- 9. Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
- N°22899 : Bonjour. Depuis quelques semaines, ma chaudière Chappée se met en alarme certains matins (elle est arrêtée la nuit). La température du local ne semble pas avoir d'influence (alarme à 10° et aucun pb à 0° ou...
- 10. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite