Problème brûleur gaz de marque CUENOD
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19888
Question Forum Chauffage : Problème brûleur gaz de marque CUENOD
Bonjour,
Je viens vers vous pour profiter de vos lumières.
J'ai un brûleur de marque Cuenod, depuis 2 jours que je suis en train de le réparer mais sans succès malheureusement.
Lors de la mise en marche le coffret sécurité fait son cycle entier -sans problème- lors du démarrage la flamme tient 2 à 3 sec et s’éteint.
Je suspecte la sonde d'ionisation.
La sonde en elle-même OK !
La mise à la terre OK !
Le moteur triphasé tourne dans le bon sens OK !
La pression de gaz OK !
Un ami technicien m'a prêté un boitier électronique "Simulateur de sonde d'ionisation" une fois branché le brûleur fonctionne le plus normalement possible !!!
Pouvez-vous m’éclairer SVP sur cette panne qui me rend FOU !!!!!
Bien cordialement.
MAHI.
Je viens vers vous pour profiter de vos lumières.
J'ai un brûleur de marque Cuenod, depuis 2 jours que je suis en train de le réparer mais sans succès malheureusement.
Lors de la mise en marche le coffret sécurité fait son cycle entier -sans problème- lors du démarrage la flamme tient 2 à 3 sec et s’éteint.
Je suspecte la sonde d'ionisation.
La sonde en elle-même OK !
La mise à la terre OK !
Le moteur triphasé tourne dans le bon sens OK !
La pression de gaz OK !
Un ami technicien m'a prêté un boitier électronique "Simulateur de sonde d'ionisation" une fois branché le brûleur fonctionne le plus normalement possible !!!
Pouvez-vous m’éclairer SVP sur cette panne qui me rend FOU !!!!!
Bien cordialement.
MAHI.
27 juin 2019 à 20:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème brûleur gaz de marque CUENOD
Bonjour,
Pour être précis dans nos réponses il serait préférable d'avoir le type, le numéro de série, la plage de puissance et l'année de votre brûleur : pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans un premier temps (sans avoir ces informations) vous pouvez vérifier :
- L'alimentation électrique de votre brûleur, la tension entre Phase et Neutre, la tension entre Terre et Neutre, pas d'inversion entre la Phase et le Neutre,
- La valeur de la ionisation arrivant au coffret (avec un micro ampèremètre à aiguille),
- L'état et la position de l'électrode de ionisation.
Êtes-vous sur que votre moteur de brûleur est bien alimenté en triphasé, vous êtes sur un brûleur domestique ou sur un brûleur moyenne et grosse puissance ?
Ensuite, il vous faudra procéder aux analyses de combustion réglementaires et ce à toutes les allures de fonctionnement de votre brûleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être précis dans nos réponses il serait préférable d'avoir le type, le numéro de série, la plage de puissance et l'année de votre brûleur : pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans un premier temps (sans avoir ces informations) vous pouvez vérifier :
- L'alimentation électrique de votre brûleur, la tension entre Phase et Neutre, la tension entre Terre et Neutre, pas d'inversion entre la Phase et le Neutre,
- La valeur de la ionisation arrivant au coffret (avec un micro ampèremètre à aiguille),
- L'état et la position de l'électrode de ionisation.
Êtes-vous sur que votre moteur de brûleur est bien alimenté en triphasé, vous êtes sur un brûleur domestique ou sur un brûleur moyenne et grosse puissance ?
Ensuite, il vous faudra procéder aux analyses de combustion réglementaires et ce à toutes les allures de fonctionnement de votre brûleur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 juin 2019 à 15:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Problème insoluble chaudière à gaz de marque Remeha
- N°4749 : Bonsoir à tous, je possède une chaudière de marque Remeha quinta 65 kw (Remeha est géré par De Dietrich) qui a fonctionné sans problème depuis 2001. Cette chaudière est entretenue régulièrement en contrat d'entretien par...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 6. Problème brûleur gaz chaudière gaz Chappée Moorea
- N°15462 : Bonjour, je possède une chaudière gaz Chappée Moorea 1 hte depuis 2 ans. Le brûleur démarre puis s’arrête immédiatement. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la régulation ou du réglage du bruleur car lorsque...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 9. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite