Bonjour,

Je viens vers vous pour profiter de vos lumières.
J'ai un brûleur de marque Cuenod, depuis 2 jours que je suis en train de le réparer mais sans succès malheureusement.
Lors de la mise en marche le coffret sécurité fait son cycle entier -sans problème- lors du démarrage la flamme tient 2 à 3 sec et s’éteint.
Je suspecte la sonde d'ionisation.
La sonde en elle-même OK !
La mise à la terre OK !
Le moteur triphasé tourne dans le bon sens OK !
La pression de gaz OK !
Un ami technicien m'a prêté un boitier électronique "Simulateur de sonde d'ionisation" une fois branché le brûleur fonctionne le plus normalement possible !!!
Pouvez-vous m’éclairer SVP sur cette panne qui me rend FOU !!!!!
Bien cordialement.
MAHI.
27 juin 2019 à 20:28
forum consulter ce sujet Problème brûleur gaz de marque CUENOD