Bonjour.

J'ai une chaudière De Dietrich DTG E Eco Nox
Il semblerait que le boitier de sécurité soit en cause car la chaudière chauffe par intermittence, elle déclenche que si la différence de température inscrite sur le thermostat (à l'intérieur de l'appartement) est inférieur de 1°,5 par rapport à la température programmée, le reste du temps ça fait un tic tic dans le boitier comme si elle ne voulait pas se mettre en route.
Merci pour la réponse.
11 décembre 2019 à 11:01
Forum dépannage chaudières réponse 1

Problème coffret de sécurité chaudière De Dietrich

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur (veilleuse intermittente, allumage direct) ?
- Marque et type de coffret de sécurité ?
- Type de tableau de régulation de la chaudière ?
- Type de thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Votre coffret de chaudière se met-il en sécurité ?

Il existe 3 versions de ce modèle de chaudière avec chacune 2 types de brûleurs, 2 types d'allumage et 4 coffret par modèles...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2019 à 12:12
Forum dépannage chaudières réponse 2

Problème coffret de sécurité chaudière De Dietrich

cric847
Membre inscrit
cric847
2 messages
Bonsoir.

Ma chaudière est une DTG E135 Eco Nox
Le n° du coffret 577DBC code pin 0085BM0073

Les buses d'injecteurs avec l'allumeur, dessous le coffret ont été changées il y a 1 an.
Je viens de vérifier le phénomène : l'étincelle se produit le gaz s'allume comme une veilleuse et s’éteint tout de suite comme si le gaz n'arrivait pas.
Cordialement.
Cric847
11 décembre 2019 à 18:23
Forum dépannage chaudières réponse 3

Problème coffret de sécurité chaudière De Dietrich

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Comme tous les appareils avec sonde de ionisation (avec ou sans veilleuse) il faut vérifier :
- Les pressions gaz (statique, dynamique, amont, aval),
- Les tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre et pas d'inversion Phase/Neutre).
- Et sur ce modèle en particulier, la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2019 à 11:07
Forum dépannage chaudières réponse 4

Problème coffret de sécurité chaudière De Dietrich


Invité
invité
Bonjour.

Elle broute plus ou moins au démarrage, j'ai le même type de phénomène.
Même chaudière De Dietrich 135 Econox.
Il y a moins de deux ans mon chauffagiste avait changé le boitier de contrôle et la veilleuse, après plus de problème mais cela est revenu.
Le chauffagiste est repassé avant Noël car la chaudière ne démarrait plus, il m'a redemandé l'ancien boitier de contrôle et c'est reparti.
Sauf qu'après une semaine cela recommence par intermittence...
Vous avez aussi un thermostat d'ambiance ? Dans mon cas un Delta Dore.
02 janvier 2020 à 16:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
  • 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 3. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 4. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°21152 : Bonjour. Nouveau sur le site ; moi aussi je suis dans le même cas de panne et ce sera mon quatrième coffret de sécurité donc je pense que De Dietrich devrait se poser des questions sur la réputation de ces...
  • 7. Changer coffret de sécurité sur chaudière De Dietrich
    N°19684 : Bonjour, Je possède une chaudière De Dietrich DTG 120 ECO.NOx Diematic. Celle-ci, tombant en panne de temps à autre, avec un témoin lumineux et la mention "défaut brûleur", le chauffagiste m'a indiqué que le problème...
  • 8. Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich
    N°20954 : Bonjour à tous. Je rencontre le même problème avec ma chaudière de Dietrich et je souhaiterai dépanner la carte électronique du coffret de sécurité 577. Après ouverture du coffret et contrôle de quelques résistances...
  • 9. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 10. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
>>> Résultats suivants pour : Problème coffret de sécurité chaudière De Dietrich >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
reparer radiateurevacuation chaudiererearmement ballon electriqueforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite