Question Forum Chauffage : Changer filtre d'un circulateur Danfoss

louchebem14
Membre inscrit
louchebem14
45 messages
Bonjour.

Je voudrais changer le filtre de ma pompe, c'est une Danfoss MS11L3 071G0134
Cela est-il facile et comment réamorcer le brûleur ? de la chaudière.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
louchebem14
10 décembre 2019 à 19:50
Réponse du forum chauffage 1

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Cette opération n'est pas très compliquée, il faut au préalable se munir d'un kit 071800090 comprenant un filtre et deux joints.
En façade de votre pompe il y a deux vis à tête hexagonale (positionnée en diagonale), il suffit de les dévisser complétement et de déposer le bloc complet. Vous aurez accès au filtre, remplacez-le ainsi que les deux joints en prenant soin de les tremper dans le fioul pour qu'ils soient bien gras et qu'ils se mettent bien en place.

Attention : Si vous pincez ou coupez le grand joint torique, vous allez créer une prise d'air et votre pompe ne fonctionnera pas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 décembre 2019 à 11:07
Réponse du forum chauffage 2

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

louchebem14
Membre inscrit
louchebem14
45 messages
Bonjour.
Merci de votre réponse très rapide, par contre je n'arrive pas à trouver le kit que vous m'avez indiqué.
Merci, cordialement.
louchebem14
12 décembre 2019 à 10:44
Réponse du forum chauffage 3

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
La référence transmise est la référence DANFOSS, voyez auprès d'un spécialiste de vente de pièces détachées (PPS, DIF...) ou un distributeur de matériel de chauffage (CEDEO, BROSSETTE...).

Dans votre moteur de recherche tapez "filtre pompe fioul danfoss", vous trouverez le kit photo ci-jointe.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

filtre pompe fioul Danfoss

12 décembre 2019 à 12:14
Réponse du forum chauffage 4

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

louchebem14
Membre inscrit
louchebem14
45 messages
Bonjour.
J'ai bien trouvé les joints par contre la pompe ne se sépare pas en deux c'est peut être une ancienne qui n'a pas de filtre (MS11L3 071G0134) elle a une plaque de ferraille où il y a les inscriptions.
Par rapport aux nouvelles où elles sont directement marquées sur la pompe.
Cordialement.
louchebem14
14 décembre 2019 à 13:11
Réponse du forum chauffage 5

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci de nous transmettre une photo de cette fameuse pompe qui ne se sépare pas.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 décembre 2019 à 19:12
Réponse du forum chauffage 6

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

louchebem14
Membre inscrit
louchebem14
45 messages
Bonjour.
Voici les photos avec un peu de retard.
Cordialement.
Claude
Merci de votre réponse.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
changer le filtre d'un circulateur Danfosschanger le filtre d'un circulateur Danfoss

01 janvier 2020 à 11:03
Réponse du forum chauffage 7

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

louchebem14
Membre inscrit
louchebem14
45 messages
Bonjour.
J'ai mis les 2 raccords dans un bidon de fioul j'ai purgé le globe filtre mais elle fait toujours des grincements irrégulièrement, avec les photos de la pompe que je vous ai envoyées (n'ayant pas l'outillage pour faire les photos j'ai attendu ma fille), pouvez-vous voir s'il y a une purge aussi et un roulement à graisser.
La turbine à air tourne facilement et sans bruit.
Mes meilleurs vœux pour l'année.
Cordialement.
louchebem14
04 janvier 2020 à 10:11
Réponse du forum chauffage 8

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous réussi à remplacer le filtre de la pompe fioul ?

Sinon je vous joins la photo de cette dernière où vous devez d'abord défaire le raccord qui va vers la ligne gicleur (flèche rouge) puis dévissez complétement les deux vis (surlignées en jaune) et votre bloc de pompe se sépare en deux pour accéder au filtre.

Si la pompe grince il peut y avoir plusieurs raisons :
- Soit votre pompe est fatiguée,
- Soit votre pompe n'est pas bien purgée,
- Soit la qualité de votre fioul n'assure plus la lubrification de cette dernière (fioul super raffiné ou additivé),

Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2020 à 15:32
Réponse du forum chauffage 9

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

louchebem14
Membre inscrit
louchebem14
45 messages
Bonjour.
J'ai envoyé les photos de la pompe comme demandé dans le message du 1 janvier et je ne vois pas où elle se sépare et où la purger.
Par contre j'ai bien la photo du filtre du message du 12 décembre mais pas celle du 4 janvier.
Cordialement.
Merci VETC.
louchebem14
04 janvier 2020 à 18:53
Réponse du forum chauffage 10

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir VETC.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
04 janvier 2020 à 19:09
Réponse du forum chauffage 11

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

louchebem14
Membre inscrit
louchebem14
45 messages
Bonjour.
Peut-être les photos.
louchebem14

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 884949 changer filtre circulateur danfossdoublon 593584 changer filtre circulateur danfossdoublon 90815 changer filtre circulateur

05 janvier 2020 à 11:00
Réponse du forum chauffage 12

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Ci-joint la photo correspondant aux explications de mon pot du 04/01/2020. La pompe se sépare en tirant le bloc vers vous.
Pour la purge de la pompe il faut utiliser un kit manomètre fioul équipé d'une vanne sur le mano et un purgeur.

Dans l'attente de votre retour d'infos, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2020 à 13:03
Réponse du forum chauffage 13

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Ci-joint la photo désolé, je renouvelle l'opération.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe msl

08 janvier 2020 à 19:48
Réponse du forum chauffage 14

Changer filtre d'un circulateur Danfoss

louchebem14
Membre inscrit
louchebem14
45 messages
Bonsoir.
Merci pas de problème.
Cordialement.
louchebem14
08 janvier 2020 à 20:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 2. Évacuation gaz brûlés chaudière murale
    N°3220 : Bonjour, j'ai un souci avec la société Savelys, je leur ai fait contrôler l'évacuation de ma chaudière, dont l'aspect est douteux. Ils m'ont dit aucun problème monsieur. Les connaissant j'ai ensuite vérifié moi-même....
  • 3. Filtre pompe Danfoss BFP
    N°16545 : Bonjour, Pourriez-vous me dire à quoi sert le piston qui se loge dans le filtre et s'il est en bonne position. Merci. Phisdares
  • 4. Changer condensateur circulateur Grundfos
    N°10481 : Mon circulateur de marque Grundfos est en panne, est-ce le condensateur cylindrique qui est grillé et peut-on le changer ? Merci.
  • 5. Changer soi-même le circulateur City 2.24 GN De Dietrich
    N°16643 : Bonsoir, J'ai le circulateur City 2.24 GN De Dietrich qui ne tourne plus depuis ce soir, j'aimerais savoir si je pouvais changer moi-même et ou je pouvais trouver soit une personne qui m'explique comment procéder ou me mettre...
  • 6. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
    N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
  • 7. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 8. Changer le circulateur pompe à chaleur Mitsubishi
    N°20512 : Bonjour. Je dois changer le circulateur de ma pompe à chaleur Mitsubishi, est-il possible de laisser le compresseur de la pompe en place et dévisser uniquement les 4 vis pour changer le moteur HS ? Connaissez-vous un...
  • 9. Pompe Danfoss BFP21L3 LE-S et gicleur anti retour adapté
    N°16505 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider pour choisir un gicleur anti retour adapté à ma pompe fuel Danfoss BFP 21L3 LE-S. Le chauffagiste a mis un gicleur simple, Steinen 0,60 Gallion 60H 2,36Kg/h 70°III. La chaudière est...
  • 10. Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
    N°20045 : Bonjour, Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant). Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière,...
>>> Résultats suivants pour : Changer filtre d'un circulateur Danfoss >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite