Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20208
Questions Forum Chauffage : Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Bonjour à tous.
Je viens vers vous afin de comprendre comme se comporte ma chaudière et savoir si les réglages sont corrects.
Je précise que c’est la première chaudière individuelle que je dois gérer, avant c’était chauffage collectif et vannes thermostatiques.
Appartement 110 m² 3 façades et grandes baies vitrées de 2001, 1er étage, garage rdc.
Modèle de la chaudière
– Vaillant Turbomax Plus VUW 282/2-5 H de 2001 – sortie ventouse avec cheminée collective sur 5 étages.
On ne peut pas remplacer la chaudière au cas où, la copropriété doit être d’accord et il faudrait remplacer les 5 chaudières et/ou refaire le tubage de l’évacuation
Thermostat d’ambiance Theben : Type de thermostat : RAM 797 B – Type de régulateur : RS type 2 B selon - EN 60730-1 : 1991
– Radiateurs dans toutes les pièces SANS VANNES THERMOSTATIQUES, sauf dans la chambre parentale mais au raz du sol donc, je pense pas très efficace ?
Ce qui me semble illogique, c’est que le thermostat est réglé en journée à partir de 8h00 du mat sur 22° et la chaudière se remet continuellement en route malgré une t° de 22,7 à 12h38 ? (réglage chaudière à fond = 57°????) et malgré les 22°7, il ne fait pas très chaud, ressenti perso.
Pour la nuit, réglage chaudière idem et thermostat sur 20°, dans la chambre parentale, vannes sur 2 (17°), chaudière reste allumée j/n et tous les radiateurs ouverts à fond, c’est ce que l’on m’a conseillé pour un rendement efficace et plus économique, toujours + de 20° sur thermostat et chaudière qui se met régulièrement en marche ???
Il y a d’autres réglages sur ce thermostat auxquels je n’ose pas toucher, - offset- C°- et Sec (voir photos).
Merci d’avance pour vos retours (je joins quelques photos) pour éclairer mes questionnements.
Je viens vers vous afin de comprendre comme se comporte ma chaudière et savoir si les réglages sont corrects.
Je précise que c’est la première chaudière individuelle que je dois gérer, avant c’était chauffage collectif et vannes thermostatiques.
Appartement 110 m² 3 façades et grandes baies vitrées de 2001, 1er étage, garage rdc.
Modèle de la chaudière
– Vaillant Turbomax Plus VUW 282/2-5 H de 2001 – sortie ventouse avec cheminée collective sur 5 étages.
On ne peut pas remplacer la chaudière au cas où, la copropriété doit être d’accord et il faudrait remplacer les 5 chaudières et/ou refaire le tubage de l’évacuation
Thermostat d’ambiance Theben : Type de thermostat : RAM 797 B – Type de régulateur : RS type 2 B selon - EN 60730-1 : 1991
– Radiateurs dans toutes les pièces SANS VANNES THERMOSTATIQUES, sauf dans la chambre parentale mais au raz du sol donc, je pense pas très efficace ?
Ce qui me semble illogique, c’est que le thermostat est réglé en journée à partir de 8h00 du mat sur 22° et la chaudière se remet continuellement en route malgré une t° de 22,7 à 12h38 ? (réglage chaudière à fond = 57°????) et malgré les 22°7, il ne fait pas très chaud, ressenti perso.
Pour la nuit, réglage chaudière idem et thermostat sur 20°, dans la chambre parentale, vannes sur 2 (17°), chaudière reste allumée j/n et tous les radiateurs ouverts à fond, c’est ce que l’on m’a conseillé pour un rendement efficace et plus économique, toujours + de 20° sur thermostat et chaudière qui se met régulièrement en marche ???
Il y a d’autres réglages sur ce thermostat auxquels je n’ose pas toucher, - offset- C°- et Sec (voir photos).
Merci d’avance pour vos retours (je joins quelques photos) pour éclairer mes questionnements.
11 décembre 2019 à 16:41
Conseil Forum 1
Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
11 décembre 2019 à 16:43
Conseil Forum 3
Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Bonjour.
Je reviens vers pour vous faire part de ce qu'il me semble pas normal, en fait, je n'arrive pas à comprendre la logique de ce système, je n'y connais rien et je me pose des questions.
Ce matin, 7h30, 20.6° thermostat living, consigne 19.2°, la chaud!ère se met en route + brûleur, monte à 34_ max et s'éteint mais continue à tourner pendant 3 min, je ne comprend pas, ça n'a pas le temps de chauffer les radiateurs, l'eau de suite froide et ça toutes les 10 minutes.
Par contre à 8h00, chauffe à 62° max et pression presque à 2.
Dois-je m’inquiéter ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens vers pour vous faire part de ce qu'il me semble pas normal, en fait, je n'arrive pas à comprendre la logique de ce système, je n'y connais rien et je me pose des questions.
Ce matin, 7h30, 20.6° thermostat living, consigne 19.2°, la chaud!ère se met en route + brûleur, monte à 34_ max et s'éteint mais continue à tourner pendant 3 min, je ne comprend pas, ça n'a pas le temps de chauffer les radiateurs, l'eau de suite froide et ça toutes les 10 minutes.
Par contre à 8h00, chauffe à 62° max et pression presque à 2.
Dois-je m’inquiéter ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2019 à 08:34
Conseil Forum 4
Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Bonjour,
La première chose à faire est de remettre sur "0" l'offset.
La deuxième des choses c'est qu'il est aberrant de mettre dans un appartement de 110m² une chaudière de 28 Kws (ayant une puissance mini de 10.4 Kws) pour un appartement dont les besoins seraient bien inférieure à 10 Kws : Pouvez-vous nous préciser la région ou la ville de votre appartement ?
Savez-vous si la puissance maximum en chauffage de votre chaudière a été réglée selon les besoins de votre installation. Normalement cette chaudière devrait être bridée à 10.24 Kws.
Il serait intéressant de limiter, pour tester, en réglant la température à 50 / 60°C sur l'aquastat de la chaudière en position milieu.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La première chose à faire est de remettre sur "0" l'offset.
La deuxième des choses c'est qu'il est aberrant de mettre dans un appartement de 110m² une chaudière de 28 Kws (ayant une puissance mini de 10.4 Kws) pour un appartement dont les besoins seraient bien inférieure à 10 Kws : Pouvez-vous nous préciser la région ou la ville de votre appartement ?
Savez-vous si la puissance maximum en chauffage de votre chaudière a été réglée selon les besoins de votre installation. Normalement cette chaudière devrait être bridée à 10.24 Kws.
Il serait intéressant de limiter, pour tester, en réglant la température à 50 / 60°C sur l'aquastat de la chaudière en position milieu.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2019 à 13:54
Conseil Forum 5
Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Bonjour et merci pour cette réponse.
Région Bruxelloise, Neder over Hembeek.
La chaudière a été installée en même temps que la construction de l'immeuble en 2001 et les 18 appartements sur 5 étages, ont tous la même chaudière, du moins je le crois étant donné qu'on ne peut changer pour des raisons de cheminées collectives (et de copropriété).
Je pensais que l'offset était un réglage pour compenser la différence de t° entre la pièce et le thermostat ?
Que voulez-vous dire, que la chaudière est trop puissante ou l'inverse ?
Question réglages, je ne saurais vous dire, j'ai emménagé en juillet et maintenant, pleins de questions et de doutes. D'après le proprio, les locataires précédents ne se sont jamais plaint pendant 9 ans, ils n'étaient jamais là non plus ! L’entretien a été fait en juillet aussi et comme c'était l'été un réglage ne me semblait pas nécessaire.
Le bouton de l'aquastat réglé comme sur la photo ci-dessus, la chaudière s'arrête à 58° ??
C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, nous n'avons pas froid (22° au thermostat et 22.7° dans le salon) mais je ne comprends pas la logique de cette chaudière (logique perso, probablement erronée).
Région Bruxelloise, Neder over Hembeek.
La chaudière a été installée en même temps que la construction de l'immeuble en 2001 et les 18 appartements sur 5 étages, ont tous la même chaudière, du moins je le crois étant donné qu'on ne peut changer pour des raisons de cheminées collectives (et de copropriété).
Je pensais que l'offset était un réglage pour compenser la différence de t° entre la pièce et le thermostat ?
Que voulez-vous dire, que la chaudière est trop puissante ou l'inverse ?
Question réglages, je ne saurais vous dire, j'ai emménagé en juillet et maintenant, pleins de questions et de doutes. D'après le proprio, les locataires précédents ne se sont jamais plaint pendant 9 ans, ils n'étaient jamais là non plus ! L’entretien a été fait en juillet aussi et comme c'était l'été un réglage ne me semblait pas nécessaire.
Le bouton de l'aquastat réglé comme sur la photo ci-dessus, la chaudière s'arrête à 58° ??
C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, nous n'avons pas froid (22° au thermostat et 22.7° dans le salon) mais je ne comprends pas la logique de cette chaudière (logique perso, probablement erronée).
12 décembre 2019 à 14:56
Conseil Forum 6
Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Je voulais ajouter une chose observée depuis ce matin, le manomètre atteint souvent la limite verte des 2 bars et parfois la dépasse d'une graduation. Est-ce que cela pourrait être ou devenir dangereux ? 

13 décembre 2019 à 08:52
Conseil Forum 7
Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Bonjour,
Oui effectivement votre chaudière est trop puissante par rapport à la taille de votre appartement. C'est pour cette raisons que pour essayer de compenser cette surpuissance il faut impérativement limiter la puissance maxi chauffage à 10,24 Kws (soit la puissance mini possible de la chaudière).
Si votre pression du réseau de chauffage varie à ce point il faut vérifier la pression de gonflage de votre vase d'expansion, l'étanchéité de sa valve de gonflage et son état général (pression de gonflage à vide entre 0.3 et 0.5 bars).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Oui effectivement votre chaudière est trop puissante par rapport à la taille de votre appartement. C'est pour cette raisons que pour essayer de compenser cette surpuissance il faut impérativement limiter la puissance maxi chauffage à 10,24 Kws (soit la puissance mini possible de la chaudière).
Si votre pression du réseau de chauffage varie à ce point il faut vérifier la pression de gonflage de votre vase d'expansion, l'étanchéité de sa valve de gonflage et son état général (pression de gonflage à vide entre 0.3 et 0.5 bars).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2019 à 16:52
Conseil Forum 8
Réglages chaudière Vaillant Turbomax Plus
Comment réduire cette puissance, il y a t-il un réglage à faire ou cela doit-il être fait par un pro.
Autre réflexion, un thermostat d'ambiance programmable est tout "simplement" un thermostat on/off avec des programmes tels que jours, heures, jour/nuit, etc. ?
Que faire pour maintenir une température de 17 degrés la nuit dans la chambre alors que la température du living ne descend jamais actuellement sous le 19 degrés ?
Autre réflexion, un thermostat d'ambiance programmable est tout "simplement" un thermostat on/off avec des programmes tels que jours, heures, jour/nuit, etc. ?
Que faire pour maintenir une température de 17 degrés la nuit dans la chambre alors que la température du living ne descend jamais actuellement sous le 19 degrés ?
13 décembre 2019 à 17:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplir chaudière Vaillant turbomax pro
- N°21943 : Bonjour, La pression dans ma chaudière Vaillant turbomax pro est trop basse. Est-ce que vous pourriez me dire comment il faut faire pour remplir cette chaudière avec de l'eau ? Merci beaucoup. :smile:
- 2. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 3. Vitesse circulateur chaudière Vaillant ecotec plus VCW346
- N°20632 : Bonjour à tous, Je souhaiterai vous poser quelques questions svp sur le réglage de ma chaudière Vaillant ecotec plus VCW346 (12 radiateurs). Depuis l'achat en 2014, j'ai un problème de température souhaitée. Lorsque...
- 4. Choisir chaudière Viessmann ou Vaillant
- N°4590 : Bonsoir, je souhaite changer de chaudière, j'ai actuellement 2 offres : une Viessmann 333 ou une Vaillant VSC 196 au sol. Techniquement les deux chaudières semblent très proches. Pouvez-vous me donner vos avis sur la qualité,...
- 5. Comment remettre la pression dans chaudière Vaillant
- N°22127 : Bonjour. Alors voilà je viens vers vous car c'est la première fois que j'ai une chaudière Vaillant TEC Pro, du coup je n'y connais rien, je dois remettre de la pression, en regardant sur internet, ça me parle de deux vannes,...
- 6. Défaut F61 chaudière Vaillant
- N°22758 : Bonjour à toutes et à tous. Ma chaudière Vaillant VUW 296/3-5 de 2011 signale un défaut F61, elle s'arrête aléatoirement 2 à 3 fois par jour. Il faut appuyer sur la flamme manuellement pour la redémarrer. J'ai fait...
- 7. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
- N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
- 8. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 9. Veilleuse qui s'éteint chaudière Vaillant vcwf240
- N°17150 : Bonjour, Depuis quelques jours la veilleuse de ma chaudière Vaillant vcwf240 s'éteint et la pression d'eau descend sur 0. Ce qui fait qu'il n'y a plus de chauffage. D'où cela peut-il venir ? De plus, la soupape de...
- 10. Choix thermostat d'ambiance pour chaudière ecocompact Vaillant
- N°22987 : Bonjour, J'essaie d'optimiser la température de ma maison : Plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage. Actuellement, j'ai un thermostat filaire VSC 430 de Vaillant depuis 20 ans et je le trouve peu...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite