Profil du membre machineted
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit machineted sur le forum Chauffage

a posté 7 messages sur le forum Chauffage :
Très bien merci pour ces différents points, comment pouvoir tester ces différentes hypothèses ?
27 décembre 2020 à 19:52

Bonjour et merci pour ce retour,
J'ai donc essayé comme vous m'avez dit, couper l'alimentation électrique au moment du blocage.
Au rétablissement de l'électricité, tous les voyants sont éteints, donc il n'y a plus de blocage au niveau de l'ECS, et le chauffage repart normalement.
J'ai donc essayé comme vous m'avez dit, couper l'alimentation électrique au moment du blocage.
Au rétablissement de l'électricité, tous les voyants sont éteints, donc il n'y a plus de blocage au niveau de l'ECS, et le chauffage repart normalement.
25 décembre 2020 à 14:56

Bonjour.
Sur ma chaudière Vitopend 100 Viessmann, après avoir tiré de l'eau chaude, ou avoir chauffé la petite réserve d'eau, la chaudière reste en priorité ECS, le voyant reste allumé sans demande.
Du coup la chaudière ne fait plus chauffage. Et ce jusqu'à ce que ça se débloque en tirant de l'eau chaude ou en tournant le bouton thermostat ECS vers des chiffres plus bas, exemple 2.
Mais c'est très aléatoire, cela arrive une deux fois par jour, ou des fois pas de soucis pendant deux trois jours.
Mais quand ça se bloque la maison se refroidit, donc en confort de chauffe, c'est moyen.
Merci par avance pour votre aide.
Sur ma chaudière Vitopend 100 Viessmann, après avoir tiré de l'eau chaude, ou avoir chauffé la petite réserve d'eau, la chaudière reste en priorité ECS, le voyant reste allumé sans demande.
Du coup la chaudière ne fait plus chauffage. Et ce jusqu'à ce que ça se débloque en tirant de l'eau chaude ou en tournant le bouton thermostat ECS vers des chiffres plus bas, exemple 2.
Mais c'est très aléatoire, cela arrive une deux fois par jour, ou des fois pas de soucis pendant deux trois jours.
Mais quand ça se bloque la maison se refroidit, donc en confort de chauffe, c'est moyen.
Merci par avance pour votre aide.
24 décembre 2020 à 00:49

Bonjour.
J'ai à nouveau un problème avec cette chaudière Vitopend 100 de chez Viessmann.
Après avoir tiré de l'eau chaude, ou avoir chauffé le ballon, la chaudière reste en priorité ECS, le voyant reste allumé sans demande.
Du coup la chaudière ne fait plus chauffage. Et ce jusqu'à ce que ça se débloque en tirant de l'eau ou en tournant le thermostat ECS vers le chiffre 2.
J'ai remarqué également qu'il pouvait y avoir de l'eau chaude qui passe dans mes radiateurs, malgré le chauffage coupé sur la chaudière.
Mais c'est très aléatoire, et je sais pas si ces deux pannes sont liées.
Merci par avance pour votre aide.
J'ai à nouveau un problème avec cette chaudière Vitopend 100 de chez Viessmann.
Après avoir tiré de l'eau chaude, ou avoir chauffé le ballon, la chaudière reste en priorité ECS, le voyant reste allumé sans demande.
Du coup la chaudière ne fait plus chauffage. Et ce jusqu'à ce que ça se débloque en tirant de l'eau ou en tournant le thermostat ECS vers le chiffre 2.
J'ai remarqué également qu'il pouvait y avoir de l'eau chaude qui passe dans mes radiateurs, malgré le chauffage coupé sur la chaudière.
Mais c'est très aléatoire, et je sais pas si ces deux pannes sont liées.
Merci par avance pour votre aide.
01 novembre 2014 à 08:33

Ventouse en sortie directe, et toute l'installation à un an et demi, d'ailleurs la première année je n'ai pas eu de vrai entretien de la part de mon chauffagiste, chez qui j'ai un contrat de maintenance.
Juste un démontage, vérification et essai, pas de nettoyage ou ramonage. Est-ce normal ?
Cordialement.
Juste un démontage, vérification et essai, pas de nettoyage ou ramonage. Est-ce normal ?
Cordialement.
24 janvier 2013 à 07:30

Autre précision, la chaudière ne se met pas en sécurité, d'ailleurs, si j'avais pas tendu l'oreille, je ne me serai pas rendu compte du problème.
23 janvier 2013 à 09:21

Bonjour,
Depuis ce matin, j'ai un souci sur ma chaudière gaz Viessmann vitopend 100. Je me suis aperçu d'un bruit de déclenchement fréquent en chauffage, et en fait c'est le brûleur qui s'allume, s'éteint, se rallume, et se re-éteint, et ainsi de suite régulièrement.
Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée d'où cela peut venir.
Je reste à votre disposition pour plus d'information si besoin.
Depuis ce matin, j'ai un souci sur ma chaudière gaz Viessmann vitopend 100. Je me suis aperçu d'un bruit de déclenchement fréquent en chauffage, et en fait c'est le brûleur qui s'allume, s'éteint, se rallume, et se re-éteint, et ainsi de suite régulièrement.
Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée d'où cela peut venir.
Je reste à votre disposition pour plus d'information si besoin.
22 janvier 2013 à 10:11