Bonjour,
Je possède une chaudière Chappée Kalina gaz B23FF sol avec ballon 100 litres intégrés.
Suite à la fuite d'eau à cause d'une montée en pression du circuit chauffage (vase d'expansion fuyant) j'ai remplacé le vase existant de 10 litres (incorporé dans la chaudière) par un modèle externe.
Malgré cela la chaudière continue de monter en pression, après plusieurs vidanges, remplissage purge le problème de pression c'est stabilisé.
Cependant, depuis j'ai un autre souci qui est apparu alors peut-être en lien je ne sais pas.
J'ai deux potars pour régler la température de l'ECS et du chauffage, je les ai réglés à peu près les 2 à 60 °C.
Cependant j'ai remarqué que lorsque le circuit chauffage est utilisé pas de soucis la température est bien régulée, mais lorsque je prends une douche, alors que j'ai réglé la température à mi course de mon potar, la chaudière chauffe jusqu'à son maxi qui est 80°C (en tout cas sur le tableau de led) et elle tourne sans arrêt à fond, même si elle s'arrête un peu elle régule sans arrêt pour être au maxi. tellement que si j'ouvre que l'eau chaude je risque de graves brûlures.
De plus une fois qu'elle s'arrête de chauffer à cette température il y a des bruits de glouglou comme s'il y avait des vagues dans la chaudière.
Au début j'ai pensé au potar défectueux mais lorsque je ne demande pas d'eau chaude celle-ci ne se met pas en route alors que si le potard demandé le maxi l'ECS prioritaire fonctionnerait en permanence.
J'ai même essayé de mettre le potar en réglage mini une fois la chauffe commencée pour la stopper mais elle ne s'arrête pas, elle régule à 80°C.
Peut-être est-ce le fonctionnement normal mais je n'ai pas de souvenir d'avoir senti l'eau couler aussi chaudement et encore moins entendre ce bruit de ma chaudière.
Si vous avez une idée ?
Merci.
Je possède une chaudière Chappée Kalina gaz B23FF sol avec ballon 100 litres intégrés.
Suite à la fuite d'eau à cause d'une montée en pression du circuit chauffage (vase d'expansion fuyant) j'ai remplacé le vase existant de 10 litres (incorporé dans la chaudière) par un modèle externe.
Malgré cela la chaudière continue de monter en pression, après plusieurs vidanges, remplissage purge le problème de pression c'est stabilisé.
Cependant, depuis j'ai un autre souci qui est apparu alors peut-être en lien je ne sais pas.
J'ai deux potars pour régler la température de l'ECS et du chauffage, je les ai réglés à peu près les 2 à 60 °C.
Cependant j'ai remarqué que lorsque le circuit chauffage est utilisé pas de soucis la température est bien régulée, mais lorsque je prends une douche, alors que j'ai réglé la température à mi course de mon potar, la chaudière chauffe jusqu'à son maxi qui est 80°C (en tout cas sur le tableau de led) et elle tourne sans arrêt à fond, même si elle s'arrête un peu elle régule sans arrêt pour être au maxi. tellement que si j'ouvre que l'eau chaude je risque de graves brûlures.
De plus une fois qu'elle s'arrête de chauffer à cette température il y a des bruits de glouglou comme s'il y avait des vagues dans la chaudière.
Au début j'ai pensé au potar défectueux mais lorsque je ne demande pas d'eau chaude celle-ci ne se met pas en route alors que si le potard demandé le maxi l'ECS prioritaire fonctionnerait en permanence.
J'ai même essayé de mettre le potar en réglage mini une fois la chauffe commencée pour la stopper mais elle ne s'arrête pas, elle régule à 80°C.
Peut-être est-ce le fonctionnement normal mais je n'ai pas de souvenir d'avoir senti l'eau couler aussi chaudement et encore moins entendre ce bruit de ma chaudière.
Si vous avez une idée ?
Merci.
22 mars 2016 à 22:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Ben p'têt qu'il y a une sonde de température pour l'ECS qui est morte ou décrochée...
Comme le machin ne voit que l'eau sanitaire est suffisamment chaude, il n'arrête pas la chaudière.
En plus il y a sans doute aussi une priorité à l'eau sanitaire...
Si cette priorité est mal conçue... et j'en ai vu beaucoup ! Lors d'une demande en eau chaude, la priorité est donnée à l'eau sanitaire et la circulation d'eau dans les radiateurs est ralentie voire arrêtée.
Donc... nous sommes en hiver, vous avez mis le chauffage dans la salle de bain par ex 22°, vous prenez votre douche... l'eau est bien chaude mhmm
(évidemment puisque la priorité à l'eau sanitaire fonctionne) et quand vous sortez de la douche...
la température de la salle de bain est descendue à 15° glagla parce que la priorité sanitaire a tout mis sur l'eau chaude !
Chauffage ECS en continu à la température maxi + bruit glouglou dans chaudière

Comme le machin ne voit que l'eau sanitaire est suffisamment chaude, il n'arrête pas la chaudière.
En plus il y a sans doute aussi une priorité à l'eau sanitaire...
Si cette priorité est mal conçue... et j'en ai vu beaucoup ! Lors d'une demande en eau chaude, la priorité est donnée à l'eau sanitaire et la circulation d'eau dans les radiateurs est ralentie voire arrêtée.
Donc... nous sommes en hiver, vous avez mis le chauffage dans la salle de bain par ex 22°, vous prenez votre douche... l'eau est bien chaude mhmm




29 mars 2016 à 18:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chauffage ECS en continu à la température maxi + bruit glouglou dans chaudière
Salutations rossignol,
Au début j'ai eu le même raisonnement que vous, mais le souci c'est que si j’éteins complètement la chaudière et que je la redémarre, elle se met en mode sanitaire (prioritaire) et donc chauffe jusqu'à environ 60 degrés ce qui correspond bien à la consigne demandée, comme à ce moment là ça marche bien j'ai écarté la possibilité du potentiomètre de réglage et de la sonde de température (à laquelle j'ai pensé d'abord).
La priorité marche bien dans le sens ou si il n'y a pas de demande sanitaire, la chaudière régule à 60 °C chauffage (elle se met en route à 50° et s'arrête à 60°).
Le souci étant que, mise à part au premier démarrage suite à une coupure complète, au lieu de réguler l'eau sanitaire sur 60 degré lorsqu'il y a une trop grande demande comme une douche, elle le régule sur 80 °C qui est sont maximum et non les 50-60° demandés en consigne.
Du coup c'est le phénomène contraire à ce que vous dites qui se produit : Les radiateur deviennent bouillants une fois la douche finie car là il envoie 80° dans le circuit chauffage.
Au début j'ai eu le même raisonnement que vous, mais le souci c'est que si j’éteins complètement la chaudière et que je la redémarre, elle se met en mode sanitaire (prioritaire) et donc chauffe jusqu'à environ 60 degrés ce qui correspond bien à la consigne demandée, comme à ce moment là ça marche bien j'ai écarté la possibilité du potentiomètre de réglage et de la sonde de température (à laquelle j'ai pensé d'abord).
La priorité marche bien dans le sens ou si il n'y a pas de demande sanitaire, la chaudière régule à 60 °C chauffage (elle se met en route à 50° et s'arrête à 60°).
Le souci étant que, mise à part au premier démarrage suite à une coupure complète, au lieu de réguler l'eau sanitaire sur 60 degré lorsqu'il y a une trop grande demande comme une douche, elle le régule sur 80 °C qui est sont maximum et non les 50-60° demandés en consigne.
Du coup c'est le phénomène contraire à ce que vous dites qui se produit : Les radiateur deviennent bouillants une fois la douche finie car là il envoie 80° dans le circuit chauffage.
30 mars 2016 à 15:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chauffage ECS en continu à la température maxi + bruit glouglou dans chaudière
Bonjour Murat,
Je ne suis pas chauffagiste mais ai eu beaucoup l'occasion de "jouer" avec tout ça.
Ce n'était que des suppositions....
En voici 1 ... 2 autres :
- Est-ce que les pompes ou circulateurs fonctionnent correctement ? (surtout celui du circuit du ballon).
- Ne tournent-ils pas à vitesse trop réduite ?
et...
- Si il y en a ... les clapets antiretours fonctionnent-ils bien ? (celui du circuit sanitaire ne reste t-il pas fermé).
Certains clapets sont "invisibles" et sont montés dans les raccords même des pompes à la place d'un joint.
(images jointes).
Avez-vous la notice d'installation / utilisation ? Je la mets en pièce jointe.
Lors du remplacement du vase d'expansion, avez-vous "réglé" la contre-pression dans celui-ci ?
Celle-ci doit idéalement être supérieure de 100-200 mBars à la pression de l'installation à froid.
1,5 Bars à froid dans l’installation... 1,6 - 1,7 Bars dans le vase ==> comme cela la membrane peut travailler sur toute sa course et donc tout le volume. C'est souvent oublié !
Bien à vous,
J-F
baxi fmo kalina b23ff b31ff 911916.pdf


Je ne suis pas chauffagiste mais ai eu beaucoup l'occasion de "jouer" avec tout ça.
Ce n'était que des suppositions....
En voici 1 ... 2 autres :
- Est-ce que les pompes ou circulateurs fonctionnent correctement ? (surtout celui du circuit du ballon).
- Ne tournent-ils pas à vitesse trop réduite ?
et...
- Si il y en a ... les clapets antiretours fonctionnent-ils bien ? (celui du circuit sanitaire ne reste t-il pas fermé).
Certains clapets sont "invisibles" et sont montés dans les raccords même des pompes à la place d'un joint.
(images jointes).
Avez-vous la notice d'installation / utilisation ? Je la mets en pièce jointe.
Lors du remplacement du vase d'expansion, avez-vous "réglé" la contre-pression dans celui-ci ?
Celle-ci doit idéalement être supérieure de 100-200 mBars à la pression de l'installation à froid.
1,5 Bars à froid dans l’installation... 1,6 - 1,7 Bars dans le vase ==> comme cela la membrane peut travailler sur toute sa course et donc tout le volume. C'est souvent oublié !
Bien à vous,
J-F
baxi fmo kalina b23ff b31ff 911916.pdf


30 mars 2016 à 17:31