Question Forum Chauffage : Problème chaudière Viessmann Vitopend 100 ventouse
Bonjour,
J'ai un gros problème avec cette chaudière, on m'a fait changer la vanne gaz et le gaz n'arrive toujours pas, j'ai acheté un manomètre branché à l'arrivée j'ai 25mmbar de pression (gaz naturel), dès que le brûleur tente de s'allumer la pression tombe à zéro à force un défaut 14 apparait.
J'ai fait changer le détendeur toujours rien, on m'a conseillé d'envoyer de l'air comprimé dans l'arrivée de gaz l'air sort bien à l'autre bout.
Je n'y comprends plus rien.
J'ai un gros problème avec cette chaudière, on m'a fait changer la vanne gaz et le gaz n'arrive toujours pas, j'ai acheté un manomètre branché à l'arrivée j'ai 25mmbar de pression (gaz naturel), dès que le brûleur tente de s'allumer la pression tombe à zéro à force un défaut 14 apparait.
J'ai fait changer le détendeur toujours rien, on m'a conseillé d'envoyer de l'air comprimé dans l'arrivée de gaz l'air sort bien à l'autre bout.
Je n'y comprends plus rien.
12 février 2019 à 16:26
Réponse 1 dépannage chaudières
Problème chaudière Viessmann Vitopend 100 ventouse
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
- Votre manomètre est branché à l'arrivée mais l'arrivée de quoi (de la chaudière, de la vanne gaz....) ?
- Vous avez fait remplacer le détendeur mais lequel (celui du compteur gaz ...) ?
- Avez-vous fait des travaux ou y a t-il eu des travaux de voirie dans votre quartier ?
- Vos robinets de coupure gaz sont-ils bien tous ouverts (compteur, extérieure, chaudière...) ?
Votre problème est lié à une défaut d'alimentation gaz, il faut chercher dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31) ?
- Votre manomètre est branché à l'arrivée mais l'arrivée de quoi (de la chaudière, de la vanne gaz....) ?
- Vous avez fait remplacer le détendeur mais lequel (celui du compteur gaz ...) ?
- Avez-vous fait des travaux ou y a t-il eu des travaux de voirie dans votre quartier ?
- Vos robinets de coupure gaz sont-ils bien tous ouverts (compteur, extérieure, chaudière...) ?
Votre problème est lié à une défaut d'alimentation gaz, il faut chercher dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 février 2019 à 20:08
Réponse 2 dépannage chaudières
Invité

Problème chaudière Viessmann Vitopend 100 ventouse
Invité

Si je comprends bien, avant de passer à travers le compteur le gaz passe par un détendeur.
À tout hasard : ce détendeur est-il bien enclenché ?
Si ce n'était pas le cas je ne comprendrais par comment vous pouvez lire 25 mbar, mais ce qui est certain c'est que si la pression tombe à zéro quand il y a demande de gaz, c'est que le gaz n'arrive pas.
Question bête... Entre le compteur et la chaudière n'y aurait-il pas un robinet ROAI ?....
GC
À tout hasard : ce détendeur est-il bien enclenché ?
Si ce n'était pas le cas je ne comprendrais par comment vous pouvez lire 25 mbar, mais ce qui est certain c'est que si la pression tombe à zéro quand il y a demande de gaz, c'est que le gaz n'arrive pas.
Question bête... Entre le compteur et la chaudière n'y aurait-il pas un robinet ROAI ?....

GC
12 février 2019 à 23:11
Réponse 3 dépannage chaudières
Problème chaudière Viessmann Vitopend 100 ventouse
Bonsoir,
Voici le N° 7143528200200103 Vitopend 100 WHE je pense qu'elle a été installée en 2001-2002.
Je n'ai pas pu trouver le type de gaz sur la chaudière il est marqué G20/G25 lieu (Vaux sur mer 17640).
La pression est prise sur la vanne gaz, le détendeur qui a été changé est celui du compteur.
Quant aux travaux à ma connaissance il n'y en a pas eu (je n'habite pas sur place).
Tous les robinets sont ok !!
Merci d'avance pour votre réponse.
Voici le N° 7143528200200103 Vitopend 100 WHE je pense qu'elle a été installée en 2001-2002.
Je n'ai pas pu trouver le type de gaz sur la chaudière il est marqué G20/G25 lieu (Vaux sur mer 17640).
La pression est prise sur la vanne gaz, le détendeur qui a été changé est celui du compteur.
Quant aux travaux à ma connaissance il n'y en a pas eu (je n'habite pas sur place).
Tous les robinets sont ok !!
Merci d'avance pour votre réponse.
15 février 2019 à 23:22