Bonsoir.
Voilà mon souci la pression en amont statique de mon bloc gaz naturel est de 42 mbars je trouve cela énorme et j'ai l'impression que ma chaudière refoule un peu.
Merci pour votre réponse.
Voilà mon souci la pression en amont statique de mon bloc gaz naturel est de 42 mbars je trouve cela énorme et j'ai l'impression que ma chaudière refoule un peu.
Merci pour votre réponse.
17 septembre 2019 à 18:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression gaz chaudière refoule
Petite pression chaudière gaz de ville sortie cheminée.
17 septembre 2019 à 18:57
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pression gaz chaudière refoule
Bonjour,
Si vous parlez bien de la pression statique à l'entrée de votre bloc gaz, elle est effectivement trop haute, sauf si vous n'êtes pas sur du gaz de ville !!!
- G20 : 19 à 21 mbars,
- G25 : 24 à 26 mbars,
- G31 : 37 à 41 mbars.
Faites vérifier le détendeur et le compteur gaz par la régie ou GRDF.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous parlez bien de la pression statique à l'entrée de votre bloc gaz, elle est effectivement trop haute, sauf si vous n'êtes pas sur du gaz de ville !!!
- G20 : 19 à 21 mbars,
- G25 : 24 à 26 mbars,
- G31 : 37 à 41 mbars.
Faites vérifier le détendeur et le compteur gaz par la régie ou GRDF.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 17:24
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pression gaz chaudière refoule
Bonsoir,
Merci oui ça y est, détendeur gaz changé.
Merci oui ça y est, détendeur gaz changé.
19 septembre 2019 à 21:00