Bonjour,
Ma chaudière LM MB28V, une Unical Dua BFTS 2028 rebadgée, ne fonctionne plus.
A peine démarrée, au bout de quelques secondes, la pression augmente, j'entends des glouglous dans le circuit puis elle se met en sécurité et redémarre quelques instants plus tard. J'ai pensé à un vase d'expansion hors service, je viens de le changer mais c'est pareil.
J'ai fermé l'arrivée d'eau afin d'utiliser un cumulus électrique pour l'ECS et, avec les démarrages et redémarrages continus, finalement la maison se maintient chaude.
Voici ce que ça donne en vidéo, avez-vous une idée de la panne ?
https://www.dropbox.com/scl/fi/uoncvl9zzoujmlz5yybbh/20231209-164125_AUJvQy3q.mp4?rlkey=hy720xy5lp7h1yobqsu62ewee&dl=0
Ma chaudière LM MB28V, une Unical Dua BFTS 2028 rebadgée, ne fonctionne plus.
A peine démarrée, au bout de quelques secondes, la pression augmente, j'entends des glouglous dans le circuit puis elle se met en sécurité et redémarre quelques instants plus tard. J'ai pensé à un vase d'expansion hors service, je viens de le changer mais c'est pareil.
J'ai fermé l'arrivée d'eau afin d'utiliser un cumulus électrique pour l'ECS et, avec les démarrages et redémarrages continus, finalement la maison se maintient chaude.
Voici ce que ça donne en vidéo, avez-vous une idée de la panne ?
https://www.dropbox.com/scl/fi/uoncvl9zzoujmlz5yybbh/20231209-164125_AUJvQy3q.mp4?rlkey=hy720xy5lp7h1yobqsu62ewee&dl=0
09 décembre 2023 à 18:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relance
Bonjour,
Vous avez remplacé le vase d'expansion mais avez-vous réglé sa pression de gonflage selon la configuration de votre installation.
Sa pression devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars à vide et à froid (avant de remettre la chaudière en pression).
Le bruit et la mise en sécurité que vous constatez correspondent à :
- Soit à un circulateur qui ne tourne pas,
- Soit à une mauvaise purge de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez remplacé le vase d'expansion mais avez-vous réglé sa pression de gonflage selon la configuration de votre installation.
Sa pression devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars à vide et à froid (avant de remettre la chaudière en pression).
Le bruit et la mise en sécurité que vous constatez correspondent à :
- Soit à un circulateur qui ne tourne pas,
- Soit à une mauvaise purge de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2023 à 17:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relance
Merci pour la réponse, pour le vase d'expansion, je l'ai remplacé par un vase d'expansion standard de 12 litres que j'ai mis à l'extérieur de la chaudière. Il était réglé à 1.5 bars et je l'ai dégonflé à 1 bar.
Sur les deux pistes que vous me donnez,
- les circulateurs sanitaire et chauffage sont bien alimentés en 220 et j'entends très bien le circulateur chauffage pour le circulateur sanitaire je n 'en sais rien, comme j'ai fermé l'arrivée d'eau et me sers actuellement d'un cumulus pour l'ECS.
- pour la purge de l'installation, je me pose des questions, je l'ai fait hier et à nouveau aujourd'hui il y avait de l'air dans les radiateurs
J'ai une installation tuyaux cuivre et radiateurs alu, il y a 22 ans lors de l'installation j'avais mis du désembouant mais depuis je n'ai rien fait, faudrait peut-être que j'essaie de rincer et désembouer le circuit.
Enfin aujourd'hui la chaudière a l'air de fonctionner un peu mieux, elle m'a fait 2 ou 3 fois comme hier en mode ECS puis elle est passé en mode chauffage sans aucun raté.
Sur les deux pistes que vous me donnez,
- les circulateurs sanitaire et chauffage sont bien alimentés en 220 et j'entends très bien le circulateur chauffage pour le circulateur sanitaire je n 'en sais rien, comme j'ai fermé l'arrivée d'eau et me sers actuellement d'un cumulus pour l'ECS.
- pour la purge de l'installation, je me pose des questions, je l'ai fait hier et à nouveau aujourd'hui il y avait de l'air dans les radiateurs
J'ai une installation tuyaux cuivre et radiateurs alu, il y a 22 ans lors de l'installation j'avais mis du désembouant mais depuis je n'ai rien fait, faudrait peut-être que j'essaie de rincer et désembouer le circuit.
Enfin aujourd'hui la chaudière a l'air de fonctionner un peu mieux, elle m'a fait 2 ou 3 fois comme hier en mode ECS puis elle est passé en mode chauffage sans aucun raté.
10 décembre 2023 à 17:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
- 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
- N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
- 5. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 6. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
- N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
- 7. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 8. Pression trop élevée met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°20240 : Bonjour. Problème depuis la remise en route du chauffage cet hiver. Je soupçonne le robinet d'arrivée d'eau mais pas de preuve je vais le changer à la fin de l'hiver. Au début je faisais une vidange toutes les 24 heures,...
- 9. Chaudière Riello Oceane se met en sécurité après augmentation pression
- N°14077 : Après avoir augmenté la pression à 1,6 bar sur ma chaudière Riello Oceane, quand je la remets en route celle-ci se met en sécurité (voyant rouge allumé) au bout de quelques minutes. Quelqu'un sait-il pourquoi ?
- 10. Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
- N°7473 : Bonjour, Ma chaudière fuel avec production d'eau chaude fonctionne parfaitement et je l'entretiens régulièrement. Il y a quelques jours, une fuite est apparue au niveau de la soupape de sécurité du réseau de production d'eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite