Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relance
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23651
Question Forum Chauffage : Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relance
Bonjour,
Ma chaudière LM MB28V, une Unical Dua BFTS 2028 rebadgée, ne fonctionne plus.
A peine démarrée, au bout de quelques secondes, la pression augmente, j'entends des glouglous dans le circuit puis elle se met en sécurité et redémarre quelques instants plus tard. J'ai pensé à un vase d'expansion hors service, je viens de le changer mais c'est pareil.
J'ai fermé l'arrivée d'eau afin d'utiliser un cumulus électrique pour l'ECS et, avec les démarrages et redémarrages continus, finalement la maison se maintient chaude.
Voici ce que ça donne en vidéo, avez-vous une idée de la panne ?
https://www.dropbox.com/scl/fi/uoncvl9zzoujmlz5yybbh/20231209-164125_AUJvQy3q.mp4?rlkey=hy720xy5lp7h1yobqsu62ewee&dl=0
Ma chaudière LM MB28V, une Unical Dua BFTS 2028 rebadgée, ne fonctionne plus.
A peine démarrée, au bout de quelques secondes, la pression augmente, j'entends des glouglous dans le circuit puis elle se met en sécurité et redémarre quelques instants plus tard. J'ai pensé à un vase d'expansion hors service, je viens de le changer mais c'est pareil.
J'ai fermé l'arrivée d'eau afin d'utiliser un cumulus électrique pour l'ECS et, avec les démarrages et redémarrages continus, finalement la maison se maintient chaude.
Voici ce que ça donne en vidéo, avez-vous une idée de la panne ?
https://www.dropbox.com/scl/fi/uoncvl9zzoujmlz5yybbh/20231209-164125_AUJvQy3q.mp4?rlkey=hy720xy5lp7h1yobqsu62ewee&dl=0
09 décembre 2023 à 18:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relance
Bonjour,
Vous avez remplacé le vase d'expansion mais avez-vous réglé sa pression de gonflage selon la configuration de votre installation.
Sa pression devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars à vide et à froid (avant de remettre la chaudière en pression).
Le bruit et la mise en sécurité que vous constatez correspondent à :
- Soit à un circulateur qui ne tourne pas,
- Soit à une mauvaise purge de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez remplacé le vase d'expansion mais avez-vous réglé sa pression de gonflage selon la configuration de votre installation.
Sa pression devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars à vide et à froid (avant de remettre la chaudière en pression).
Le bruit et la mise en sécurité que vous constatez correspondent à :
- Soit à un circulateur qui ne tourne pas,
- Soit à une mauvaise purge de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2023 à 17:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pression augmente chaudière se met en sécurité et se relance
Merci pour la réponse, pour le vase d'expansion, je l'ai remplacé par un vase d'expansion standard de 12 litres que j'ai mis à l'extérieur de la chaudière. Il était réglé à 1.5 bars et je l'ai dégonflé à 1 bar.
Sur les deux pistes que vous me donnez,
- les circulateurs sanitaire et chauffage sont bien alimentés en 220 et j'entends très bien le circulateur chauffage pour le circulateur sanitaire je n 'en sais rien, comme j'ai fermé l'arrivée d'eau et me sers actuellement d'un cumulus pour l'ECS.
- pour la purge de l'installation, je me pose des questions, je l'ai fait hier et à nouveau aujourd'hui il y avait de l'air dans les radiateurs
J'ai une installation tuyaux cuivre et radiateurs alu, il y a 22 ans lors de l'installation j'avais mis du désembouant mais depuis je n'ai rien fait, faudrait peut-être que j'essaie de rincer et désembouer le circuit.
Enfin aujourd'hui la chaudière a l'air de fonctionner un peu mieux, elle m'a fait 2 ou 3 fois comme hier en mode ECS puis elle est passé en mode chauffage sans aucun raté.
Sur les deux pistes que vous me donnez,
- les circulateurs sanitaire et chauffage sont bien alimentés en 220 et j'entends très bien le circulateur chauffage pour le circulateur sanitaire je n 'en sais rien, comme j'ai fermé l'arrivée d'eau et me sers actuellement d'un cumulus pour l'ECS.
- pour la purge de l'installation, je me pose des questions, je l'ai fait hier et à nouveau aujourd'hui il y avait de l'air dans les radiateurs
J'ai une installation tuyaux cuivre et radiateurs alu, il y a 22 ans lors de l'installation j'avais mis du désembouant mais depuis je n'ai rien fait, faudrait peut-être que j'essaie de rincer et désembouer le circuit.
Enfin aujourd'hui la chaudière a l'air de fonctionner un peu mieux, elle m'a fait 2 ou 3 fois comme hier en mode ECS puis elle est passé en mode chauffage sans aucun raté.
10 décembre 2023 à 17:43