Bonjour,
Le ventilateur extracteur de ma chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW 2003 tourne en continu, ne s'arrêtant plus.
Pour lancer l'allumage, je débranche le petit tuyau en plastique souple connecté à la ventouse, j'entends 1 ou 2 clics, je reconnecte le tuyau plastique, le brûleur démarre, la chaudière fait un cycle, le brûleur s'arrête, mais le ventilateur continue...
Le pressostat est neuf. Mystère.
Quelle solution pourriez-vous me proposer ?
Merci d'avance.
Cordialement,
LL
Le ventilateur extracteur de ma chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW 2003 tourne en continu, ne s'arrêtant plus.
Pour lancer l'allumage, je débranche le petit tuyau en plastique souple connecté à la ventouse, j'entends 1 ou 2 clics, je reconnecte le tuyau plastique, le brûleur démarre, la chaudière fait un cycle, le brûleur s'arrête, mais le ventilateur continue...
Le pressostat est neuf. Mystère.
Quelle solution pourriez-vous me proposer ?
Merci d'avance.
Cordialement,
LL
09 décembre 2023 à 20:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière Frisquet ventilateur tourne en permanence
Bonjour,
Un ventilateur qui fonctionne en permanence sans jamais aller jusqu'à la mise en route du brûleur est caractéristique d'une absence de détection d'extraction suffisante.
Ce comportement peut avoir pour origine :
- Un défaut d'entretien de la chaudière (de quand date le dernier entretien obligatoire réalisé par un professionnel ?),
- Une ventouse dont l'étanchéité est défectueuse,
- Un piège à condensat bouché (voir photo ci-jointe),
- Des tubes de pression d'air poreux,
- D'un venturi colmaté.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Un ventilateur qui fonctionne en permanence sans jamais aller jusqu'à la mise en route du brûleur est caractéristique d'une absence de détection d'extraction suffisante.
Ce comportement peut avoir pour origine :
- Un défaut d'entretien de la chaudière (de quand date le dernier entretien obligatoire réalisé par un professionnel ?),
- Une ventouse dont l'étanchéité est défectueuse,
- Un piège à condensat bouché (voir photo ci-jointe),
- Des tubes de pression d'air poreux,
- D'un venturi colmaté.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

10 décembre 2023 à 17:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Chaudière Frisquet ventilateur tourne en permanence
Bonjour,
Merci pour vos suggestions.
Il s'agissait d'une panne du bloc de commande DN 2000 Réf. F3AA40539
Après remplacement du module, tout fonctionne normalement.
Cordialement.
LL
Merci pour vos suggestions.
Il s'agissait d'une panne du bloc de commande DN 2000 Réf. F3AA40539
Après remplacement du module, tout fonctionne normalement.
Cordialement.
LL
15 décembre 2023 à 18:22