Fuite sur chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22606
Question Forum Chauffage : Fuite sur chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour à tous.
Je possède une chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE à condensation depuis environ 10ans.
Lors d'une inspection, je constate une flaque d'eau sous la chaudière.
Après quelques recherches, je constate de l'eau stagnante dans le caisson étanche (celui qui contient entre autre le corp de chauffe ...).
Lors du dernier entretient il y a quelques semaines, mon chauffagiste avait constaté des anciennes traces d'eau.
Selon lui, il pourrait s'agir soit d'une fissure sur le corp de chauffe ou bien d'un défaut du joint du collecteur des fumées.
L'eau arrive du fond du caisson, dans l'axe du corp de chauffe puis elle finit par couler le long des câbles ou par s'évaporer avec la chaleur...
La pression de mon circuit de chauffage ne bouge pratiquement pas.
Est ce qu'il vous parait possible que cette fuite vienne du joint du collecteur des fumées ?
Ci-joint quelques photos pour illustrer.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je possède une chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE à condensation depuis environ 10ans.
Lors d'une inspection, je constate une flaque d'eau sous la chaudière.
Après quelques recherches, je constate de l'eau stagnante dans le caisson étanche (celui qui contient entre autre le corp de chauffe ...).
Lors du dernier entretient il y a quelques semaines, mon chauffagiste avait constaté des anciennes traces d'eau.
Selon lui, il pourrait s'agir soit d'une fissure sur le corp de chauffe ou bien d'un défaut du joint du collecteur des fumées.
L'eau arrive du fond du caisson, dans l'axe du corp de chauffe puis elle finit par couler le long des câbles ou par s'évaporer avec la chaleur...
La pression de mon circuit de chauffage ne bouge pratiquement pas.
Est ce qu'il vous parait possible que cette fuite vienne du joint du collecteur des fumées ?
Ci-joint quelques photos pour illustrer.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 novembre 2022 à 13:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fuite sur chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour.
La raison de la présence de cette eau peut effectivement avoir pour origine ce joint mais assurez vous que cette eau ne vient pas plutôt de la ventouse qui ne serait plus étanche entre l'air de combustion et l'évacuation des fumées.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La raison de la présence de cette eau peut effectivement avoir pour origine ce joint mais assurez vous que cette eau ne vient pas plutôt de la ventouse qui ne serait plus étanche entre l'air de combustion et l'évacuation des fumées.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2022 à 11:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fuite sur chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Je vais regarder ce week-end l’étanchéité de la ventouse sur le toit (ma ventouse est courte et verticale).
Merci, je vous tiens au courant…
Merci pour votre retour.
Je vais regarder ce week-end l’étanchéité de la ventouse sur le toit (ma ventouse est courte et verticale).
Merci, je vous tiens au courant…

21 novembre 2022 à 21:24