Bonjour,
mon système de chauffage au fuel chaudière Chappée (30 ans d'existence) perd de la pression, passage de 2 bars à 0 en 24h.
Après recherche, j'ai changé le vase d'expansion, le groupe de sécurité, vérifier les raccords d'arrivée. Toujours le même problème.
A titre d'infos, deux symptômes que j'ai observé :
- aujourd'hui je dois remettre de l'eau toutes les 24h, mais cela est arrive progressivement. Il y a 4 ans c'était tous les 15 jours, puis toutes les semaines, puis tous les 2 jours.
- j'ai remarqué aussi que parmi les 15 radiateurs de l'installation un seul est toujours rempli d'air mais je ne vois pas de fuite d'eau. Je dois le purger régulièrement (ce n'est pas le radiateur maitre).
Mon chauffagiste n'a pas de solution à me proposer. Avez-vous une idée à me soumettre ?
Merci de votre aide.
mon système de chauffage au fuel chaudière Chappée (30 ans d'existence) perd de la pression, passage de 2 bars à 0 en 24h.
Après recherche, j'ai changé le vase d'expansion, le groupe de sécurité, vérifier les raccords d'arrivée. Toujours le même problème.
A titre d'infos, deux symptômes que j'ai observé :
- aujourd'hui je dois remettre de l'eau toutes les 24h, mais cela est arrive progressivement. Il y a 4 ans c'était tous les 15 jours, puis toutes les semaines, puis tous les 2 jours.
- j'ai remarqué aussi que parmi les 15 radiateurs de l'installation un seul est toujours rempli d'air mais je ne vois pas de fuite d'eau. Je dois le purger régulièrement (ce n'est pas le radiateur maitre).
Mon chauffagiste n'a pas de solution à me proposer. Avez-vous une idée à me soumettre ?
Merci de votre aide.
17 octobre 2009 à 09:14
Conseils Forum 1
Invité

Perte de pression chaudière Chappée au fuel
Invité

Bonjour, OUI, prenez un chauffagiste compétent !
G. B.
G. B.
18 octobre 2009 à 11:18
Conseils Forum 2
Invité

Perte de pression chaudière Chappée au fuel
Invité

Je vais vous répondre un peu par une lapalissade mais après ce que vous avez fait, si la pression continue à tomber si vite c'est qu'il y a de toute évidence une fuite dans votre circuit.
Avez-vous des tuyaux noyés sous des dalles en béton ou dans des cloisons qui fuiraient sans que vous puissiez le voir immédiatement ?
Le problème est de trouver où est cette fuite avant que ça ne vous occasionne trop de dégâts.
Avez-vous des tuyaux noyés sous des dalles en béton ou dans des cloisons qui fuiraient sans que vous puissiez le voir immédiatement ?
Le problème est de trouver où est cette fuite avant que ça ne vous occasionne trop de dégâts.
19 octobre 2009 à 12:59