Question Chauffage : Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Invité

Bonjour,
Nous avons une chaudière Frisquet tgp mural à production d'eau chaude instantanée. Elle a 20 ans. Depuis plusieurs mois nous avons un problème de chute de pression à 0, à froid. c'est à dire en intersaison, ou si nous baissons très fortement le chauffage la nuit ou en notre absence. Il a été changé :
- manomètre,
- vase d'expansion qui a été surdimensionné (mais le précédent était encore ok et la chaudière fonctionnait depuis 19 ans et sans souci)
- lot de joints
- robinet de remplissage, purgeur automatique, vanne trois voies.
Le contrôle de l'installation a été fait par une entreprise : infrarouge et sonore. Rien, pas de fuite. Pas de trace. Installation sur un étage, 11 radiateurs en tout. Installation mixte : cuivre et ferraille, encastrée.
A priori la charge est répartie sur 3 circuits. (trois couple départ, arrivé) au niveau de la chaudière. Quelqu'un a-t-il une idée d’où vient ce problème ? On avait, il y a trois ans, une chute à 0 en plusieurs semaines. Aujourd'hui en moins d'une heure quand la chaudière ne chauffe plus. Sinon quand elle chauffe régulièrement, plus de problèmes. Help !
D’où pourrait venir la panne ? Que faire, ou faire faire ?
Merci.
Nous avons une chaudière Frisquet tgp mural à production d'eau chaude instantanée. Elle a 20 ans. Depuis plusieurs mois nous avons un problème de chute de pression à 0, à froid. c'est à dire en intersaison, ou si nous baissons très fortement le chauffage la nuit ou en notre absence. Il a été changé :
- manomètre,
- vase d'expansion qui a été surdimensionné (mais le précédent était encore ok et la chaudière fonctionnait depuis 19 ans et sans souci)
- lot de joints
- robinet de remplissage, purgeur automatique, vanne trois voies.
Le contrôle de l'installation a été fait par une entreprise : infrarouge et sonore. Rien, pas de fuite. Pas de trace. Installation sur un étage, 11 radiateurs en tout. Installation mixte : cuivre et ferraille, encastrée.
A priori la charge est répartie sur 3 circuits. (trois couple départ, arrivé) au niveau de la chaudière. Quelqu'un a-t-il une idée d’où vient ce problème ? On avait, il y a trois ans, une chute à 0 en plusieurs semaines. Aujourd'hui en moins d'une heure quand la chaudière ne chauffe plus. Sinon quand elle chauffe régulièrement, plus de problèmes. Help !
D’où pourrait venir la panne ? Que faire, ou faire faire ?
Merci.
15 mars 2008 à 14:40
Réponse Forum 1
Invité

Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Invité

Avez-vous contrôlé la pression du vase à froid et non en charge ? G. B.
Réponse Forum 2
Invité

Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Invité

Il se peut qu'une jonction soit étanche, ou presque, lorsqu'elle est chaude car le conduit est dilaté en longitude.
Lorsqu'il se rétracte à froid... c'est la fuite. Le défaut ne peut pas facilement se voir par la thermographie infrarouge, en tout cas sans patience...
Lorsqu'il se rétracte à froid... c'est la fuite. Le défaut ne peut pas facilement se voir par la thermographie infrarouge, en tout cas sans patience...
09 février 2009 à 04:31
Réponse Forum 3
Invité

Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Invité

L'installation comporte t-elle un dégazage automatique ? Un couple fer-cuivre peut provoquer une électrolyse, d'où une perte d'eau + des dégâts sur les tubes fer.
Vous devriez fermer les bouchons des purgeurs auto s'il y en a, laissez fonctionner plusieurs jours puis purgez manuellement, à chaud pour avoir une installation en pression, en présentant une flamme à la fuite d'air provoquée.
Si le gaz échappé est combustible, il y a de l'hydrogène, donc électrolyse.
Des traitements d'eau existent, mais il faut respecter les préconisations du constructeur de la chaudière en la matière.
Vous devriez fermer les bouchons des purgeurs auto s'il y en a, laissez fonctionner plusieurs jours puis purgez manuellement, à chaud pour avoir une installation en pression, en présentant une flamme à la fuite d'air provoquée.
Si le gaz échappé est combustible, il y a de l'hydrogène, donc électrolyse.
Des traitements d'eau existent, mais il faut respecter les préconisations du constructeur de la chaudière en la matière.