Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5485
Question Chauffage : Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Invité

Bonjour,
Nous avons une chaudière Frisquet tgp mural à production d'eau chaude instantanée. Elle a 20 ans. Depuis plusieurs mois nous avons un problème de chute de pression à 0, à froid. c'est à dire en intersaison, ou si nous baissons très fortement le chauffage la nuit ou en notre absence. Il a été changé :
- manomètre,
- vase d'expansion qui a été surdimensionné (mais le précédent était encore ok et la chaudière fonctionnait depuis 19 ans et sans souci)
- lot de joints
- robinet de remplissage, purgeur automatique, vanne trois voies.
Le contrôle de l'installation a été fait par une entreprise : infrarouge et sonore. Rien, pas de fuite. Pas de trace. Installation sur un étage, 11 radiateurs en tout. Installation mixte : cuivre et ferraille, encastrée.
A priori la charge est répartie sur 3 circuits. (trois couple départ, arrivé) au niveau de la chaudière. Quelqu'un a-t-il une idée d’où vient ce problème ? On avait, il y a trois ans, une chute à 0 en plusieurs semaines. Aujourd'hui en moins d'une heure quand la chaudière ne chauffe plus. Sinon quand elle chauffe régulièrement, plus de problèmes. Help !
D’où pourrait venir la panne ? Que faire, ou faire faire ?
Merci.
Nous avons une chaudière Frisquet tgp mural à production d'eau chaude instantanée. Elle a 20 ans. Depuis plusieurs mois nous avons un problème de chute de pression à 0, à froid. c'est à dire en intersaison, ou si nous baissons très fortement le chauffage la nuit ou en notre absence. Il a été changé :
- manomètre,
- vase d'expansion qui a été surdimensionné (mais le précédent était encore ok et la chaudière fonctionnait depuis 19 ans et sans souci)
- lot de joints
- robinet de remplissage, purgeur automatique, vanne trois voies.
Le contrôle de l'installation a été fait par une entreprise : infrarouge et sonore. Rien, pas de fuite. Pas de trace. Installation sur un étage, 11 radiateurs en tout. Installation mixte : cuivre et ferraille, encastrée.
A priori la charge est répartie sur 3 circuits. (trois couple départ, arrivé) au niveau de la chaudière. Quelqu'un a-t-il une idée d’où vient ce problème ? On avait, il y a trois ans, une chute à 0 en plusieurs semaines. Aujourd'hui en moins d'une heure quand la chaudière ne chauffe plus. Sinon quand elle chauffe régulièrement, plus de problèmes. Help !
D’où pourrait venir la panne ? Que faire, ou faire faire ?
Merci.
15 mars 2008 à 14:40
Réponse Forum 1
Invité

Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Invité

Avez-vous contrôlé la pression du vase à froid et non en charge ? G. B.
Réponse Forum 2
Invité

Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Invité

Il se peut qu'une jonction soit étanche, ou presque, lorsqu'elle est chaude car le conduit est dilaté en longitude.
Lorsqu'il se rétracte à froid... c'est la fuite. Le défaut ne peut pas facilement se voir par la thermographie infrarouge, en tout cas sans patience...
Lorsqu'il se rétracte à froid... c'est la fuite. Le défaut ne peut pas facilement se voir par la thermographie infrarouge, en tout cas sans patience...
09 février 2009 à 04:31
Réponse Forum 3
Invité

Baisse pression à zéro sur chaudière Frisquet
Invité

L'installation comporte t-elle un dégazage automatique ? Un couple fer-cuivre peut provoquer une électrolyse, d'où une perte d'eau + des dégâts sur les tubes fer.
Vous devriez fermer les bouchons des purgeurs auto s'il y en a, laissez fonctionner plusieurs jours puis purgez manuellement, à chaud pour avoir une installation en pression, en présentant une flamme à la fuite d'air provoquée.
Si le gaz échappé est combustible, il y a de l'hydrogène, donc électrolyse.
Des traitements d'eau existent, mais il faut respecter les préconisations du constructeur de la chaudière en la matière.
Vous devriez fermer les bouchons des purgeurs auto s'il y en a, laissez fonctionner plusieurs jours puis purgez manuellement, à chaud pour avoir une installation en pression, en présentant une flamme à la fuite d'air provoquée.
Si le gaz échappé est combustible, il y a de l'hydrogène, donc électrolyse.
Des traitements d'eau existent, mais il faut respecter les préconisations du constructeur de la chaudière en la matière.
03 mars 2010 à 19:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème baisse de pression sur chaudière neuve basse température Frisquet
- N°15213 : Bonjour aux spécialistes du chauffage central... Installée depuis 14 mois ma chaudière Basse température Frisquet 23 kW fonctionne très bien, par contre je me vois obligé depuis début septembre de faire le complément de...
- 2. Chaudière Themaplus F23E baisse pression fuite vers eau usée
- N°16527 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval themaplus F23E. La pression qui se retrouve à zéro après quelques heures de fonctionnement sans fuite d'eau apparente. Après avoir contrôlé tous mes radiateurs et la chaudière, il...
- 3. Baisse de pression réseau chauffage
- N°20416 : Bonjour. Je possède une chaudière Morea avec un échangeur Styx. Cette chaudière se met régulièrement en sécurité suite à une baisse de pression de l'installation, et redémarre après appoint d'eau, ma question...
- 4. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
- N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
- 5. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 7. Augmenter pression Chaudière FRISQUET GAZliner
- N°5632 : Bonjour, la pression indiquée sur ma chaudière proche de zéro m'inquiète fortement. Malheureusement je ne connais pas la manipulation pour augmenter la pression. Pour vous détailler la vue : je vois 3 robinets 1 noir (qui...
- 8. Pression en baisse chaudière Saunier Duval condens F30
- N°15961 : Bonjour, J'ai moi aussi un problème avec ma chaudière Saunier Duval condens F30. Elle est neuve, a été installée en décembre et a bien fonctionné depuis. Mais avec l'arrivée du beau temps, c'est à dire depuis une...
- 9. Chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi baisse de pression
- N°18534 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich MCA 25/28 Mi (3 ans) qui a un problème de pression d'eau qui baisse d'environ de 2 bars voire plus tous les jours. Je ne pense pas que cela vienne du vase d'expansion car je l'ai...
- 10. Baisse de pression chaudière ELM Leblanc
- N°18606 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Leblanc (moins de 3 ans). Dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque la chaudière est refroidie, la pression tombe dans le rouge. Mais lorsque elle se remet en route pour le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite