Questions Bricolage : Chaudière pompe ECS fonctionne en continu
Invité

Bonjour, j'ai installé une chaudière chez moi et ma pompe ECS fonctionne en continu, ce qui a pour inconvénient de refroidir l'ECS et lorsque j'ai besoin d'eau chaude, j'en ai plus. J'ai bien suivi le schéma fourni, mais il semblerait que je n'ai pas de thermostat ECS qui couperait et mettrait la pompe en fonction. Un internaute pourrait-il me faire parvenir un schéma de montage pour que celle-ci ne fonctionne que lorsqu'il le faut ? Merci d'avance.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière pompe ECS fonctionne en continu
Invité

De quelle chaudière s'agit-il ?
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Chaudière pompe ECS fonctionne en continu
Invité

Normalement le système de production d'eau chaude avec la même source de chaleur que le chauffage nécessite un mécanisme de priorité à l'ECS. Les chaudières avec production d'ECS intégrée ont le système installé en natif.
Je suppose que vous avez un ballon échangeur séparé "dit préparateur d'eau chaude", principe :
en cas de tirage important d'ECS, la sonde de température (qui semble vous manquer) dans le ballon, actionne une vanne motorisée qui coupe le circuit d'eau chaude vers le chauffage de l'habitation. Ainsi toute la puissance chaudière est dirigée vers le ballon. En toute logique le circulateur correspondant devrait aussi être coupé.
Pour ma part j'ai un ballon de 200 litres "préparateur d'eau chaude" sans sonde.
Il y a un emplacement dans ce ballon pour l'équiper en option.
Je ne l'ai pas et donc pas de priorité à l'ECS.
Pourtant la quantité stockée est suffisante pour 1 bain et plus et pour plusieurs douches et nous n'avons pas de problème de manque d'eau chaude même à 8 personnes dans la maison.
Selon la configuration de vos tuyauteries et les réglages de puissance de vos circulateurs, il est possible que l'eau chaude ne circule pas bien vers le préparateur.
Testez en mettant le circulateur ECS au maxi et le circulateur des radiateurs au mini.
Si c'est un vieux préparateur avec une eau de chaudière réglée haut en température, le ballon peut aussi être entartré.
Le schéma de priorité à l'ECS serait :
sonde du ballon -> panneau électrique de la chaudière -> circulateurs et vanne tout ou rien
ou
sonde -> module électronique de priorité -> circulateurs et vanne tout ou rien.
Je suppose que vous avez un ballon échangeur séparé "dit préparateur d'eau chaude", principe :
en cas de tirage important d'ECS, la sonde de température (qui semble vous manquer) dans le ballon, actionne une vanne motorisée qui coupe le circuit d'eau chaude vers le chauffage de l'habitation. Ainsi toute la puissance chaudière est dirigée vers le ballon. En toute logique le circulateur correspondant devrait aussi être coupé.
Pour ma part j'ai un ballon de 200 litres "préparateur d'eau chaude" sans sonde.
Il y a un emplacement dans ce ballon pour l'équiper en option.
Je ne l'ai pas et donc pas de priorité à l'ECS.
Pourtant la quantité stockée est suffisante pour 1 bain et plus et pour plusieurs douches et nous n'avons pas de problème de manque d'eau chaude même à 8 personnes dans la maison.
Selon la configuration de vos tuyauteries et les réglages de puissance de vos circulateurs, il est possible que l'eau chaude ne circule pas bien vers le préparateur.
Testez en mettant le circulateur ECS au maxi et le circulateur des radiateurs au mini.
Si c'est un vieux préparateur avec une eau de chaudière réglée haut en température, le ballon peut aussi être entartré.
Le schéma de priorité à l'ECS serait :
sonde du ballon -> panneau électrique de la chaudière -> circulateurs et vanne tout ou rien
ou
sonde -> module électronique de priorité -> circulateurs et vanne tout ou rien.
10 novembre 2010 à 07:34