Pompe ECS tourne constamment
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5054
Questions Chauffage : Pompe ECS tourne constamment
Invité

Bonjour, ma chaudière Chappée est équipée d'un thermostat électronique TH 1010. La pompe de charge d'eau chaude est toujours en fonctionnement et empêche la pompe de circulation du chauffage de tourner. Si je débranche le TH1010 la pompe de chauffage fonctionne. Que faut-il faire pour que la pompe eau chaude s'arrête et passe la main à la pompe de chauffage ? Est-ce un problème sur le TH 1010 ou sur la sonde ou ailleurs ? Merci.
19 janvier 2008 à 02:32
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe ECS tourne constamment
Invité

Bonjour, il faut tout d'abord vérifier que la sonde du TH1010 est bien enfoncée dans le doigt de gant sur le préparateur d'eau chaude et prend bien la température de celui-ci ou faire le test suivant : Sortie la sonde et la chauffer avec la flamme d'un briquet (ne pas mettre en contact la flamme avec la sonde). Si aucun démarrage de la pompe chauffage TH 1010 probablement à remplacer.
21 janvier 2008 à 02:50
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe ECS tourne constamment
Invité

Vérifiez également que l'aquastat demande eau chaude n'est pas supérieure à la consigne aquastat chaudière ! (souvent le cas !)
24 janvier 2008 à 03:10
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe ECS tourne constamment
Invité

Merci de vos réponses. J'ai donc changé le TH1010 mais pas la sonde ECS qui est impossible à sortir car tout est rouillé... et cela n'a rien changé ! Comment faire ?
25 janvier 2008 à 02:47
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe ECS tourne constamment
Invité

Salut, j'ai eu plusieurs fois ce problème (dépanneur), il faut remplacer le boîtier TH1010, toujours dispo chez BAXI.
25 janvier 2008 à 02:47
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe ECS tourne constamment
Invité

Si tout est rouillé dans le doigt de gant, n'allez pas plus loin, la sonde est endommagée, (e doigt de gant peut-être même percé ! Il doit y avoir une petite vis de 4 à la verticale pour retenir la sonde, dévissez et ôtez la sonde. Nettoyez l'intérieur de l'orifice et le sécher. Placez la nouvelle sonde. Mais si vous êtes impatient, tentez de placer la nouvelle sonde en applique avant tout cela. AVS
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe ECS tourne constamment
Invité

J'ai eu le même problème. J'ai retiré la sonde du boiler "au forceps" (pince grip) et je l'ai remplacé et maintenant cela marche.
Le chauffagiste m'avait d'abord dit que le TH1010 nouvellement acheté était défectueux et donc j'ai été l'échanger mais sans succès.
J'ai remplacé la sonde et tout était OK, même avec l'ancien TH1010.
J'ai oublié de reporter le TH1010 de suite et là où je l'ai acheté ils ne veulent plus me le reprendre ; donc je peux vous le vendre si cela vous intéresse.
Je suis prêt à vous faire une remise importante sur le prix puisque de toute façon pour moi, c'est de l'argent perdu.
Le chauffagiste m'avait d'abord dit que le TH1010 nouvellement acheté était défectueux et donc j'ai été l'échanger mais sans succès.
J'ai remplacé la sonde et tout était OK, même avec l'ancien TH1010.
J'ai oublié de reporter le TH1010 de suite et là où je l'ai acheté ils ne veulent plus me le reprendre ; donc je peux vous le vendre si cela vous intéresse.
Je suis prêt à vous faire une remise importante sur le prix puisque de toute façon pour moi, c'est de l'argent perdu.
17 janvier 2009 à 03:33
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe ECS tourne constamment
Invité

Bonjour, j'ai le problème contraire puisque la chaudière ne se met pas en route alors que mon eau chaude sanitaire est froide.
J'ai vérifié la sonde (qui a l'air en bon état) et j'ai remarqué que le problème venait du thermostat th1010, si j'appuie sur la façade du thermostat dans le panneau de commande la surface en plastique noir se déforme, le contact se fait et la chaudière s'enclenche.
J'ai d'abord cherché un faux contact au niveau des broches de la carte électronique sous-jacente mais le problème persiste et je suis donc intéressé par l'achat du thermostat th1010 à moins que quelqu'un ait déjà eu ce problème et connaisse la solution.
Je découvre ce site très intéressant et remercie les internautes qui y participent.
J'ai vérifié la sonde (qui a l'air en bon état) et j'ai remarqué que le problème venait du thermostat th1010, si j'appuie sur la façade du thermostat dans le panneau de commande la surface en plastique noir se déforme, le contact se fait et la chaudière s'enclenche.
J'ai d'abord cherché un faux contact au niveau des broches de la carte électronique sous-jacente mais le problème persiste et je suis donc intéressé par l'achat du thermostat th1010 à moins que quelqu'un ait déjà eu ce problème et connaisse la solution.
Je découvre ce site très intéressant et remercie les internautes qui y participent.
11 septembre 2009 à 04:46
Réponse 8 d'un bricoleur à cette question
Invité

Pompe ECS tourne constamment
Invité

Bonjour
Je suis aussi intéressé par le TH1010 que je dois remplacer sur ma chaudière de marque Chappée.
Je ne sais pas de quand date ce post mais bon...
Est-ce difficile de remplacer cette pièce ? Merci d'avance.
Je suis aussi intéressé par le TH1010 que je dois remplacer sur ma chaudière de marque Chappée.
Je ne sais pas de quand date ce post mais bon...
Est-ce difficile de remplacer cette pièce ? Merci d'avance.
29 octobre 2009 à 13:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 3. Ballon ECS très très long à monter en température
- N°21010 : Bonjour, Je possède une chaudière Zaegel Held BlueDens FC-29 (en fait c'est une Wolf COB-29 ...) avec un ballon ECS de 160 litres. Elle a été installée par mon cher chauffagiste de l'époque qui m'a vanté un produit...
- 4. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 5. Circulateur tourne en continu chaudière Remeha Quinta 35c
- N°24015 : Bonjour à tous, me voilà parti pour ma première question. Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une chaudière Remeha Quinta 35c. Je ne sais pas de quelle année, surement à partir de 2009 car le gaz a remplacé...
- 6. Pompe de circulation tourne constamment
- N°10757 : Bonjour, ma pompe de circulation d'eau pour le chauffage tourne constamment même quand mon thermostat d'ambiance coupe le chauffage, est-ce normal ? Merci pour vos réponses.
- 7. Problème circulation eau pompe ECS
- N°14362 : Bonjour, j'ai un soucis avec ma pompe ECS (circulateur): l'eau ne sort pas de la pompe alors qu'elle fonctionne. Quand je mets ma main sur le tuyau d'arrivée à la pompe je sens que l'eau est chaude, ensuite je sens également...
- 8. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 9. PAC De Dietrich relève constamment sollicitée
- N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec ma PAC mais j'aimerais avoir vos avis pour m'aider à diagnostiquer où se trouve exactement la panne. Date de l'installation : Octobre 2010 Le Matériel: PAC De Dietrich MIT-II/E Ballon...
- 10. Surchauffage chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval
- N°20407 : Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien sur le forum... Ma chaudière Isotwin F24 EA Saunier Duval de 15 ans a depuis quelques jours un comportement très bizarre en chauffage. C'est sa première...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite