Bonjour, j'avais coupé au disjoncteur ma pompe à chaleur il y a quelques temps. Puis j'ai voulu la rallumer pour faire des essais de température dans une pièce. En effet dans un chambre à l'est, il fait toujours trop frais. Mais problème le circulateur ne s'est pas remis en route... Je l'ai touché il est brûlant par contre. Moteur qui force ? J'ai ouvert la vis au milieu du circulateur après avoir coupé le courant. Puis j'ai essayé de faire tourner le circulateur en mettant un tournevis, au centre et en tournant. Mais ça ne bouge pas d'un pouce, dois-je forcer ? Mon installation date de 2007, ça se trouve il y a eu des déchets qui se sont mis dans le circulateur ? J'ai des doutes sur le fait que le circuit ait bien été "rincé". Un circulateur ça se démonte ? Sans risque de mettre de l'eau partout ? Ca se purge p-e ? Merci d'avance de votre aide. Chris
16 juin 2008 à 03:00
Réponses FAQ Chauffage 1

Dégommage panne de circulateur sur PAC


Invité
invité
Bonjour,
Votre circulateur est grippé.
Sur la vis centrale du rotor, avec un tournevis dans la fente, tapez légèrement en faisant tourner en même temps le tournevis. lorsque le rotor est débloqué faites plusieurs tours manuellement. Ensuite pendant un moment faites fonctionner le circulateur en grande vitesse.
Pour être tranquille, prenez l'habitude de faire fonctionner votre circulateur un moment chaque mois d'arrêt ;
Essayez de rincer votre installation et à la remise en eau, injectez un produit de traitement d'eau (SENTINEL 100, CILLIT,).
G.B.
17 juin 2008 à 02:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
    N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
  • 2. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 3. Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008
    N°19269 : Bonjour. J'ai une PAC Nexa Carrier réf : 30 RHV 008 qui a été mise en service en 2006. Elle a toujours bien fonctionné mais est tombée en panne fin décembre 2017. En demande de chauffage elle démarre d'abord "délai"...
  • 4. Panne pompe à chaleur de relève
    N°19762 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Winverter air PAC en relève avec une chaudière à gaz. Quand la température descend en dessous d'un seuil de température la chaudière à gaz prend le relais de la pompe à chaleur. Or la...
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
    N°21599 : Bonjour. Ma PAC est à l’arrêt. J'ai un code erreur 752 "erreur interne boitier inverter" sur module extérieur PAC Saunier Duval Genia 11. Le bloc Inverter a l'air en bon état. Le faisceau d'alimentation du compresseur a...
  • 7. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 8. Panne PAC De Dietrich MIT-II/H indique manque d'eau ou défaut manomètre
    N°16144 : Bonjour. Ma PAC De Dietrich MIT-II/H m'indique manque d'eau ou alors le défaut manomètre. Mon installateur est perdu (super le professionnel !), si ma PAC ne fonctionne pas je n'ai pas de chauffage, ni d'eau chaude (bonjour...
  • 9. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
    N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
  • 10. Panne chaudière Talia Green radiateurs froid
    N°18596 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Talia Green de Chaffoteaux depuis 2012. Elle ne sert que pour le chauffage : la configuration est plancher chauffant au RDC et radiateurs au R+1 (5 radiateurs). J'ai rencontré beaucoup de...
>>> Résultats suivants pour : Dégommage panne de circulateur sur PAC >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solaireballon tampon chauffageforum chauffage solairepoel a granules



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite