Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Winverter air PAC en relève avec une chaudière à gaz.
Quand la température descend en dessous d'un seuil de température la chaudière à gaz prend le relais de la pompe à chaleur.
Or la pompe à chaleur ne déclenche plus la chaudière gaz.
La chaudière gaz fonctionne bien en indépendant.
Le relais pour commander l'alimentation de la chaudière gaz ne tire pas.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci.
J'ai une pompe à chaleur Winverter air PAC en relève avec une chaudière à gaz.
Quand la température descend en dessous d'un seuil de température la chaudière à gaz prend le relais de la pompe à chaleur.
Or la pompe à chaleur ne déclenche plus la chaudière gaz.
La chaudière gaz fonctionne bien en indépendant.
Le relais pour commander l'alimentation de la chaudière gaz ne tire pas.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci.
24 janvier 2019 à 18:37
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonjour,
Si je comprends bien votre question, votre pompe à chaleur ne pilote plus votre chaudière gaz ?
Avez-vous vérifié :
- Que votre PAC ferme bien son contact pour demander à la chaudière de se mettre en route,
- Que votre câble de commande entre la PAC et la chaudière est bon,
- Que votre chaudière reçoit bien l'ordre de la PAC.
Vous nous précisez que votre chaudière fonctionne en indépendante, comment faites-vous pour l'activer ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si je comprends bien votre question, votre pompe à chaleur ne pilote plus votre chaudière gaz ?
Avez-vous vérifié :
- Que votre PAC ferme bien son contact pour demander à la chaudière de se mettre en route,
- Que votre câble de commande entre la PAC et la chaudière est bon,
- Que votre chaudière reçoit bien l'ordre de la PAC.
Vous nous précisez que votre chaudière fonctionne en indépendante, comment faites-vous pour l'activer ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2019 à 18:16
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonjour,
Il n'y a pas de commande du relais pour démarrer la chaudière.
Mon câble est bon.
J'ai débranché le câble qui vient du PAC et j'ai branché un câble direct.
Je me pose comme question, si cela ne viendrait pas de la sonde extérieure, je vais essayer de tester si le contact se fait bien quand la température est basse.
J’espère que mes réponses sont claires.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Il n'y a pas de commande du relais pour démarrer la chaudière.
Mon câble est bon.
J'ai débranché le câble qui vient du PAC et j'ai branché un câble direct.
Je me pose comme question, si cela ne viendrait pas de la sonde extérieure, je vais essayer de tester si le contact se fait bien quand la température est basse.
J’espère que mes réponses sont claires.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
26 janvier 2019 à 18:56
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonjour.
Je viens de vérifier mes branchements et remis sous tension la platine.
Après quelques instants j'ai une alarme : erreur 3 ???
Merci pour votre aide.
Je viens de vérifier mes branchements et remis sous tension la platine.
Après quelques instants j'ai une alarme : erreur 3 ???
Merci pour votre aide.

30 janvier 2019 à 16:56
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonsoir,
Vous avez un défaut de commande de détecté par votre unité intérieure :
- Soit c'est un problème de composant,
- Soit c'est un problème de paramétrage.
Avez-vous la notice de votre PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez un défaut de commande de détecté par votre unité intérieure :
- Soit c'est un problème de composant,
- Soit c'est un problème de paramétrage.
Avez-vous la notice de votre PAC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 janvier 2019 à 18:25
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonjour,
Je viens de me procurer la notice de la PAC.
Er3 : Alarme externe.
Cause : Coupure du thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci.
Solutions : Vérifier la circulation d'eau sur l'échangeur ; thermostat à remplacer.
Le circulateur de l'unité intérieure tourne.
Thermostat à remplacer, où il se situe ? comment faire pour le tester ?
Merci.
Cordialement.
Je viens de me procurer la notice de la PAC.
Er3 : Alarme externe.
Cause : Coupure du thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci.
Solutions : Vérifier la circulation d'eau sur l'échangeur ; thermostat à remplacer.
Le circulateur de l'unité intérieure tourne.
Thermostat à remplacer, où il se situe ? comment faire pour le tester ?
Merci.
Cordialement.
10 février 2019 à 12:35
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonsoir,
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci.

18 février 2019 à 20:49
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonjour,
Pour votre panne vous devez vérifier que :
- Votre que votre pompe de chauffage circulateur fonctionne bien (passez la pompe en vitesse supérieure) ?
- Votre échangeur est bien irrigué ?
- Les pressostats HP (haute pression) et BP (basse pression) sont bien passant ?
- Votre thermostat de sécurité et de régulation sont bien passant ?
Quel âge à votre PAC, de quand date votre dernier entretien réalisé par un prestataire habilité ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre panne vous devez vérifier que :
- Votre que votre pompe de chauffage circulateur fonctionne bien (passez la pompe en vitesse supérieure) ?
- Votre échangeur est bien irrigué ?
- Les pressostats HP (haute pression) et BP (basse pression) sont bien passant ?
- Votre thermostat de sécurité et de régulation sont bien passant ?
Quel âge à votre PAC, de quand date votre dernier entretien réalisé par un prestataire habilité ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2019 à 11:39
Réponse 8 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonsoir.
Je vais vous répondre ce que je peux répondre.
Le circulateur fonctionne bien elle est sur la position 3 la plus rapide.
Pour l'échangeur je ne sais pas comment vérifier.
Les pressostats je ne sais pas comment faire et ou se trouve et comment les identifier.
thermostat de sécurité et de régulation pareil je ne sais pas comment le tester et comment identifier.
Pour l'âge elle a 10 ans.
La société qui me l'a installée a fermé et les réparateurs dans mon département sont débordés et ne prennent plus de nouveaux clients.
Merci pour votre aide.
Je vais vous répondre ce que je peux répondre.
Le circulateur fonctionne bien elle est sur la position 3 la plus rapide.
Pour l'échangeur je ne sais pas comment vérifier.
Les pressostats je ne sais pas comment faire et ou se trouve et comment les identifier.
thermostat de sécurité et de régulation pareil je ne sais pas comment le tester et comment identifier.
Pour l'âge elle a 10 ans.
La société qui me l'a installée a fermé et les réparateurs dans mon département sont débordés et ne prennent plus de nouveaux clients.

Merci pour votre aide.
19 février 2019 à 18:37
Réponse 9 forum-chauffage bricovideo.com
Panne pompe à chaleur de relève
Bonjour,
Peut-on m'aider svp ?
Merci.
Peut-on m'aider svp ?
Merci.

25 février 2019 à 15:09