Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
21599
Question Forum Chauffage : Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
Ma PAC est à l’arrêt.
J'ai un code erreur 752 "erreur interne boitier inverter" sur module extérieur PAC Saunier Duval Genia 11.
Le bloc Inverter a l'air en bon état.
Le faisceau d'alimentation du compresseur a été changé (car légèrement abimé).
Les résistances du CP sont de 1.1 entre toutes les phases mais nulles à la masse.
Lorsque je la relance, le détendeur fait du bruit, le ventilateur se lance et après 15s la PAC s’arrête ; pas de démarrage du compresseur.
En complément, lorsque je ré-alimente la PAC, le rétro éclairage du boitier de contrôle déporté (Examaster) scintille.
On dirait un retour par le BUS de pilotage. Car Bus débranché, il n'y a pas ce phénomène.
Je penche pour un problème d'inverter ou de compresseur, mais je bloque.
Avez-vous des idées ?
Merci.
Ma PAC est à l’arrêt.
J'ai un code erreur 752 "erreur interne boitier inverter" sur module extérieur PAC Saunier Duval Genia 11.
Le bloc Inverter a l'air en bon état.
Le faisceau d'alimentation du compresseur a été changé (car légèrement abimé).
Les résistances du CP sont de 1.1 entre toutes les phases mais nulles à la masse.
Lorsque je la relance, le détendeur fait du bruit, le ventilateur se lance et après 15s la PAC s’arrête ; pas de démarrage du compresseur.
En complément, lorsque je ré-alimente la PAC, le rétro éclairage du boitier de contrôle déporté (Examaster) scintille.
On dirait un retour par le BUS de pilotage. Car Bus débranché, il n'y a pas ce phénomène.
Je penche pour un problème d'inverter ou de compresseur, mais je bloque.
Avez-vous des idées ?
Merci.
13 novembre 2021 à 16:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour,
Le compresseur est-il alimenté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le compresseur est-il alimenté ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 novembre 2021 à 13:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai environ 250V sur les commandes du compresseur.
Lorsque le fsc CP est débranché j'ai bien le code 750 "Compresseur déconnecté"
Je trouve que le détendeur grésille.
Et la PAC se met à l’arrêt aussitôt après un dernier grésillement.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
J'ai environ 250V sur les commandes du compresseur.
Lorsque le fsc CP est débranché j'ai bien le code 750 "Compresseur déconnecté"
Je trouve que le détendeur grésille.
Et la PAC se met à l’arrêt aussitôt après un dernier grésillement.
Cordialement.
21 novembre 2021 à 10:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
Suite des événements.
Désormais plus de code erreur mais toujours pas de PAC active lors de la mise sous tension, la PAC est OK sur l'examaster mais ne démarre pas.
Et impossible d'aller sur les infos (j'ai de tirets -- sur toutes les lignes).
Seule la chaudière gaz en relève est demandée.
J'ai l'impression qu'il y a des perturbations via le bus car comme évoqué, il y a des scintillement de l'affichage de l'examaster quand la PC est allumée.
Cordialement.
Suite des événements.
Désormais plus de code erreur mais toujours pas de PAC active lors de la mise sous tension, la PAC est OK sur l'examaster mais ne démarre pas.
Et impossible d'aller sur les infos (j'ai de tirets -- sur toutes les lignes).
Seule la chaudière gaz en relève est demandée.
J'ai l'impression qu'il y a des perturbations via le bus car comme évoqué, il y a des scintillement de l'affichage de l'examaster quand la PC est allumée.
Cordialement.
29 novembre 2021 à 16:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
L'examaster avait un condensateur HS (gonflé).
Après changement, plus de scintillement et j'ai retrouvé toutes les infos (température, débit, état compresseur, etc.).
La PAC a après redémarré 1/2 journée puis re-panne.
Toujours le même code erreur 752 (erreur driver gestion compresseur).
Cordialement.
L'examaster avait un condensateur HS (gonflé).
Après changement, plus de scintillement et j'ai retrouvé toutes les infos (température, débit, état compresseur, etc.).
La PAC a après redémarré 1/2 journée puis re-panne.
Toujours le même code erreur 752 (erreur driver gestion compresseur).
Cordialement.
29 décembre 2021 à 08:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour,
Je suis désolé de réactiver cette question presque 3 ans après, mais avez-vous pu résoudre votre problème ?
J'ai exactement le même problème sans solution.
Merci.
Je suis désolé de réactiver cette question presque 3 ans après, mais avez-vous pu résoudre votre problème ?
J'ai exactement le même problème sans solution.
Merci.
03 janvier 2024 à 17:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour.
Le problème a été résolu en changeant le bloc électronique Inverter qui pilote le compresseur. 2500€ le bloc.
Aucun dépanneur compétent pour cette PAC, j'ai dû diagnostiquer et faire l'intervention moi-même.
Je suis à votre disposition pour plus d'informations.
Salutations.
Le problème a été résolu en changeant le bloc électronique Inverter qui pilote le compresseur. 2500€ le bloc.
Aucun dépanneur compétent pour cette PAC, j'ai dû diagnostiquer et faire l'intervention moi-même.
Je suis à votre disposition pour plus d'informations.
Salutations.
04 janvier 2024 à 10:36
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
Bonjour, merci infiniment pour votre réponse.
Comme dans votre cas à vous, aucun dépanneur compétent pour la panne, j’ai déjà fait changer une carte électronique qui n’étais absolument pas hors service.
Je me dirigeait vers la carte électronique de l’inverter, je ne sais pas si c’est bien ca quand vous dites bloc électronique inverter, je n’ai pas exactement la même PAC que vous mais un modèle similaire.
Je ne sais pas si je peux vous joindre une photo car je viens de m’inscrire sur ce forum et je ne connais pas bien le fonctionnement de ce dernier.
Si vous pouvez me confirmer que c’est bien de la carte électronique inverter dont il s’agissait pour vous ?
Salutations à vous.
Comme dans votre cas à vous, aucun dépanneur compétent pour la panne, j’ai déjà fait changer une carte électronique qui n’étais absolument pas hors service.
Je me dirigeait vers la carte électronique de l’inverter, je ne sais pas si c’est bien ca quand vous dites bloc électronique inverter, je n’ai pas exactement la même PAC que vous mais un modèle similaire.
Je ne sais pas si je peux vous joindre une photo car je viens de m’inscrire sur ce forum et je ne connais pas bien le fonctionnement de ce dernier.
Si vous pouvez me confirmer que c’est bien de la carte électronique inverter dont il s’agissait pour vous ?
Salutations à vous.
04 janvier 2024 à 13:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème panne PAC Saunier Duval Genia 11
J'ai changé le bloc de commande complet.
https://www.piecesxpress.com/article-171143-282906-electronique-de-commande-11k-1p-0020161200-saunier-duval.htm
Sur ma PAC, ce n'est pas une simple carte mais un ensemble.
Salutations.
https://www.piecesxpress.com/article-171143-282906-electronique-de-commande-11k-1p-0020161200-saunier-duval.htm
Sur ma PAC, ce n'est pas une simple carte mais un ensemble.
Salutations.
04 janvier 2024 à 18:15