Chaudière à gaz Ondiane en position été radiateurs chauffent
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3008
Problèmes Chauffage : Chaudière à gaz Ondiane en position été radiateurs chauffent
Invité

Bonjour, je possède d'une chaudière à gaz Chauffage Français de marque Ondiane. Cette chaudière dispose d'un thermostat d'ambiance dans le salon que j'ai mis au mini (8°C). J'ai positionné la température de l'eau de chauffage au mini également sur la chaudière et appuyé sur le bouton été afin que la pompe s'arrête. Malgré tout, lorsque le chauffe-eau se met en route (du moins je le suppose) les radiateurs se mettent aussi à chauffer. Que puis-je faire ? Ai-je oublié de faire une manipulation ? Dois-je fermer les vannes du circuit de chauffage ? Du coup ma température dépasse les 22°C alors que mon thermostat est au mini.
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière à gaz Ondiane en position été radiateurs chauffent
Invité

Si le thermostat commande bien le circulateur, ce qui semble être le cas, il est possible qu'il y ait une partie du circuit qui fonctionne en thermosiphon (même en été). Cela dépend des pentes et de la perte de charge (faible) d'une partie du circuit. Fermez le robinet du(es) radiateur(s) en dehors de la saison de chauffe. Cordialement.
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière à gaz Ondiane en position été radiateurs chauffent
Invité

Bonjour, je possède une chaudière de chaufferie à gaz Ondiane B-BM. Le ballon d'eau chaude est complètement bouchée, je voulais savoir si vous aviez des suggestions à me proposer pour régler ce petit problème !? Merci d'avance.
19 décembre 2010 à 21:54