Bonjour à tous.
Premier hiver dans notre maison de 1995. J'ai plusieurs petits problèmes sur mon installation de chauffage. Ça fait 1 mois que je tourne en boucle sur ces problèmes, et comme je ne trouve pas de solutions ou d'explication, je me tourne vers le forum.
Configuration de mon installation
La maison est de plain pied, avec sous sol où se situe la chaufferie.
J'ai une chaudière Chappée Edena 1001 au sol qui ne fait que le chauffage (et un STIX pour l'ECS). La chaudière est pilotée par un régulateur associé à une sonde d'ambiance.
La distribution est hydro-câblée, c'est à dire qu'une nourrice au niveau de la chaudière distribue indépendamment chaque radiateur (1 départ / 1 retour par radiateur). Mon installation comporte 12 radiateurs.
Au niveau des radiateurs, ils sont tous équipés de têtes thermostatiques et n'ont pas de Té de réglage. Ils datent tous de la construction de la maison, donc de 1995.
Problème 1 : un radiateur chauffe lentement
Mon plus gros problème par ces températures.
J'ai constaté que dans la chambre de ma fille le radiateur ne chauffe pas ou très difficilement. J'ai évidemment purgé le radiateur mais rien n'y fait. N'ayant pas de té de réglage, j'ai même démonté le radiateur, pensant qu'il pouvait être bouché, et je l'ai nettoyé au tuyau d'arrosage. Ce qui est sorti était très noir.
Je le repositionne. Il n'y a rien à faire, toujours le même problème.
En insistant un peu, j'ai remarqué quelque chose : lorsque je purge le radiateur assez longtemps (on va dire environ 1L), le radiateur se met à chauffer. Je pense donc qu'il y a un problème de circulation dans mon radiateur (peut être de l'embouage) et que je provoque une circulation en purgeant, ce qui explique la chauffe. Ce serait donc au niveau du retour qu'il y a un problème, soit au niveau du radiateur lui même soit au niveau du tuyau retour
--> ultime solution : j'ai acheté un radiateur neuf.
Avant de me lancer dans le montage, j'aimerais valider mon hypothèse avec vous.
Problème 2 : Bruit de "boum-boum" au niveau de certains radiateur.
Décrire ce problème n'est pas simple : Sur 3 de mes radiateurs, lorsque la robinet hémostatique est ouvert partiellement (par exemple en position 3/5), lorsque le radiateur est bien chaud, j'ai des gros coup de belier dans la canalisation, au niveau de la ter thermostatique. D'après mes recherches, cela pourrait être lié à une inversion de tuyau au niveau des nourrices (départ sur retour et retour sur départ) --> la solution consisterait alors a inverser les tuyaux pour les radiateurs concernés au niveau des nourrices..... ce qui m'amène au problème 3 :
Problème 3 : Tuyaux non repérés.
Au niveau de mes nourrices, j'ai 12 départ et 12 retours... et aucun n'est repéré.
Comment faire le repérage ?
Merci pour votre aide précieuse, j'ajoute quelques photos de mon installation pour que ce soit plus clair.
Premier hiver dans notre maison de 1995. J'ai plusieurs petits problèmes sur mon installation de chauffage. Ça fait 1 mois que je tourne en boucle sur ces problèmes, et comme je ne trouve pas de solutions ou d'explication, je me tourne vers le forum.
Configuration de mon installation
La maison est de plain pied, avec sous sol où se situe la chaufferie.
J'ai une chaudière Chappée Edena 1001 au sol qui ne fait que le chauffage (et un STIX pour l'ECS). La chaudière est pilotée par un régulateur associé à une sonde d'ambiance.
La distribution est hydro-câblée, c'est à dire qu'une nourrice au niveau de la chaudière distribue indépendamment chaque radiateur (1 départ / 1 retour par radiateur). Mon installation comporte 12 radiateurs.
Au niveau des radiateurs, ils sont tous équipés de têtes thermostatiques et n'ont pas de Té de réglage. Ils datent tous de la construction de la maison, donc de 1995.
Problème 1 : un radiateur chauffe lentement
Mon plus gros problème par ces températures.
J'ai constaté que dans la chambre de ma fille le radiateur ne chauffe pas ou très difficilement. J'ai évidemment purgé le radiateur mais rien n'y fait. N'ayant pas de té de réglage, j'ai même démonté le radiateur, pensant qu'il pouvait être bouché, et je l'ai nettoyé au tuyau d'arrosage. Ce qui est sorti était très noir.
Je le repositionne. Il n'y a rien à faire, toujours le même problème.
En insistant un peu, j'ai remarqué quelque chose : lorsque je purge le radiateur assez longtemps (on va dire environ 1L), le radiateur se met à chauffer. Je pense donc qu'il y a un problème de circulation dans mon radiateur (peut être de l'embouage) et que je provoque une circulation en purgeant, ce qui explique la chauffe. Ce serait donc au niveau du retour qu'il y a un problème, soit au niveau du radiateur lui même soit au niveau du tuyau retour
--> ultime solution : j'ai acheté un radiateur neuf.
Avant de me lancer dans le montage, j'aimerais valider mon hypothèse avec vous.
Problème 2 : Bruit de "boum-boum" au niveau de certains radiateur.
Décrire ce problème n'est pas simple : Sur 3 de mes radiateurs, lorsque la robinet hémostatique est ouvert partiellement (par exemple en position 3/5), lorsque le radiateur est bien chaud, j'ai des gros coup de belier dans la canalisation, au niveau de la ter thermostatique. D'après mes recherches, cela pourrait être lié à une inversion de tuyau au niveau des nourrices (départ sur retour et retour sur départ) --> la solution consisterait alors a inverser les tuyaux pour les radiateurs concernés au niveau des nourrices..... ce qui m'amène au problème 3 :
Problème 3 : Tuyaux non repérés.
Au niveau de mes nourrices, j'ai 12 départ et 12 retours... et aucun n'est repéré.

Comment faire le repérage ?
Merci pour votre aide précieuse, j'ajoute quelques photos de mon installation pour que ce soit plus clair.
23 novembre 2021 à 22:28
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage
Revoici le lien de la seconde photo, qui fonctionne chez moi.
Si vous pouviez m'aider à résoudre le problème 1 ce serait top !

J'en viens à me demander si mon circulateur ne serait pas fatigué (je pense qu'il a le même âge que la chaudière, donc 27 ans).
Je voudrais également vérifier que le tuyau retour n'est pas bouché ou pincé.
C'est si petit que je ne peux pas mettre de caméra endoscopique dedans... je ne sais pas comment faire du coup ?
Merci de votre aide.
Bonjour. Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Si vous pouviez m'aider à résoudre le problème 1 ce serait top !


J'en viens à me demander si mon circulateur ne serait pas fatigué (je pense qu'il a le même âge que la chaudière, donc 27 ans).
Je voudrais également vérifier que le tuyau retour n'est pas bouché ou pincé.
C'est si petit que je ne peux pas mettre de caméra endoscopique dedans... je ne sais pas comment faire du coup ?
Merci de votre aide.
Bonjour. Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
24 novembre 2021 à 13:39
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage
Bonsoir,
Pour commencer, sur votre photo on constate plein d'anomalies et non conformités :
- Un conduit de fumées en éternite (99.99% de chance qu'il soit en amiante : danger !!!,
- Les câbles électriques qui passent et touches le conduit : non conforme, danger !!!
- Le raccordement des fumées de la chaudière ou conduit : non conforme aux prescriptions CHAPPEE et à la norme : danger !!!
- Le raccordement hydraulique des radiateurs pas fait dans les règles de l'art (coudes, tés, changements de diamètres...) .
- Absence de clapet anti thermo siphon en sortie de pompe.
Pour votre souci de radiateurs qui chauffent mal et/ou qui font du bruit il faut rependre l'équilibrage de votre installation. Cet équilibrage va être impossible à faire si vous nous confirmez que les radiateurs ne sont pas équipés de coudes ou tés de réglage sur les retours.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour commencer, sur votre photo on constate plein d'anomalies et non conformités :
- Un conduit de fumées en éternite (99.99% de chance qu'il soit en amiante : danger !!!,
- Les câbles électriques qui passent et touches le conduit : non conforme, danger !!!
- Le raccordement des fumées de la chaudière ou conduit : non conforme aux prescriptions CHAPPEE et à la norme : danger !!!
- Le raccordement hydraulique des radiateurs pas fait dans les règles de l'art (coudes, tés, changements de diamètres...) .
- Absence de clapet anti thermo siphon en sortie de pompe.
Pour votre souci de radiateurs qui chauffent mal et/ou qui font du bruit il faut rependre l'équilibrage de votre installation. Cet équilibrage va être impossible à faire si vous nous confirmez que les radiateurs ne sont pas équipés de coudes ou tés de réglage sur les retours.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 novembre 2021 à 19:53
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage
Bonjour VETC et merci d'avoir pris le temps de me répondre, c'est appréciable !
Alors pour reprendre les points que vous soulevez :
- Un conduit de fumée en éternite (99.99% de chance qu'il soit en amiante : danger !!!)
--> il a l'âge de la maison soit 27 ans. Et c'était effectivement notifié sur le Diagnostic que le conduit est probablement amianté. Rien de grave je pense tant qu'on ne perce pas. Et le jour où je change de chaudière je le déposerai ou alors l'utiliserai en fourreau pour y passer un conduit concentrique.
- Les câbles électriques qui passent et touchent le conduit : non conforme, danger !!!
OK merci, je vais tâcher d'y remédier, mais même chose, ça date de la construction je pense.
- Le raccordement des fumées de la chaudière ou conduit : non conforme aux prescriptions CHAPPEE et à la norme : danger !!!
Je pense que ça doit être au prescription CHAPPEE d'il y a 27 ans.
- Le raccordement hydraulique des radiateurs pas fait dans les règles de l'art (coudes, tés, changements de diamètres...).
--> je n'ai pas de coude ni de té entre les nourrices et les radiateurs. Du coup de quoi parlez-vous ?
On a remplacé 3 radiateurs et on en a profité pour tirer de nouvelles lignes... en multicouche donc un peu plus gros (le reste c'est du PER). C'est grave ?
Bon sinon je confirme ne pas avoir de Té de réglage sur mes radiateurs. Par contre, pour faire l'équilibrage, puis ajouter des Tés de réglage au niveau des retours directement sur la nourrice ? Est-ce dans "les règles de l'art" ?
La chaudière est vieille (27 ans). Je vais probablement être amené à la changer dans les 1 à 3 ans qui viennent par une condensation. J'envisage de faire passer le conduit concentrique dans le conduit existant en vertical. J'ai vu que ça se faisait.
Alors pour reprendre les points que vous soulevez :
- Un conduit de fumée en éternite (99.99% de chance qu'il soit en amiante : danger !!!)
--> il a l'âge de la maison soit 27 ans. Et c'était effectivement notifié sur le Diagnostic que le conduit est probablement amianté. Rien de grave je pense tant qu'on ne perce pas. Et le jour où je change de chaudière je le déposerai ou alors l'utiliserai en fourreau pour y passer un conduit concentrique.
- Les câbles électriques qui passent et touchent le conduit : non conforme, danger !!!
OK merci, je vais tâcher d'y remédier, mais même chose, ça date de la construction je pense.
- Le raccordement des fumées de la chaudière ou conduit : non conforme aux prescriptions CHAPPEE et à la norme : danger !!!
Je pense que ça doit être au prescription CHAPPEE d'il y a 27 ans.

- Le raccordement hydraulique des radiateurs pas fait dans les règles de l'art (coudes, tés, changements de diamètres...).
--> je n'ai pas de coude ni de té entre les nourrices et les radiateurs. Du coup de quoi parlez-vous ?
On a remplacé 3 radiateurs et on en a profité pour tirer de nouvelles lignes... en multicouche donc un peu plus gros (le reste c'est du PER). C'est grave ?
Bon sinon je confirme ne pas avoir de Té de réglage sur mes radiateurs. Par contre, pour faire l'équilibrage, puis ajouter des Tés de réglage au niveau des retours directement sur la nourrice ? Est-ce dans "les règles de l'art" ?
La chaudière est vieille (27 ans). Je vais probablement être amené à la changer dans les 1 à 3 ans qui viennent par une condensation. J'envisage de faire passer le conduit concentrique dans le conduit existant en vertical. J'ai vu que ça se faisait.
24 novembre 2021 à 22:13
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage
Pour ce souci d'équilibrage, changer le circulateur pour un circulateur plus costaud pourrait-il corriger le problème ?
24 novembre 2021 à 22:19