Pour ce souci d'équilibrage, changer le circulateur pour un circulateur plus costaud pourrait-il corriger le problème ?
24 novembre 2021 à 22:19
forum consulter ce sujet Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage

Bonjour VETC et merci d'avoir pris le temps de me répondre, c'est appréciable !

Alors pour reprendre les points que vous soulevez :
- Un conduit de fumée en éternite (99.99% de chance qu'il soit en amiante : danger !!!)
--> il a l'âge de la maison soit 27 ans. Et c'était effectivement notifié sur le Diagnostic que le conduit est probablement amianté. Rien de grave je pense tant qu'on ne perce pas. Et le jour où je change de chaudière je le déposerai ou alors l'utiliserai en fourreau pour y passer un conduit concentrique.
- Les câbles électriques qui passent et touchent le conduit : non conforme, danger !!!
OK merci, je vais tâcher d'y remédier, mais même chose, ça date de la construction je pense.
- Le raccordement des fumées de la chaudière ou conduit : non conforme aux prescriptions CHAPPEE et à la norme : danger !!!
Je pense que ça doit être au prescription CHAPPEE d'il y a 27 ans. lol
- Le raccordement hydraulique des radiateurs pas fait dans les règles de l'art (coudes, tés, changements de diamètres...).

--> je n'ai pas de coude ni de té entre les nourrices et les radiateurs. Du coup de quoi parlez-vous ?
On a remplacé 3 radiateurs et on en a profité pour tirer de nouvelles lignes... en multicouche donc un peu plus gros (le reste c'est du PER). C'est grave ?

Bon sinon je confirme ne pas avoir de Té de réglage sur mes radiateurs. Par contre, pour faire l'équilibrage, puis ajouter des Tés de réglage au niveau des retours directement sur la nourrice ? Est-ce dans "les règles de l'art" ?

La chaudière est vieille (27 ans). Je vais probablement être amené à la changer dans les 1 à 3 ans qui viennent par une condensation. J'envisage de faire passer le conduit concentrique dans le conduit existant en vertical. J'ai vu que ça se faisait.
24 novembre 2021 à 22:13
forum consulter ce sujet Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage

Publicité

Revoici le lien de la seconde photo, qui fonctionne chez moi.
Si vous pouviez m'aider à résoudre le problème 1 ce serait top ! sweat smile
J'en viens à me demander si mon circulateur ne serait pas fatigué (je pense qu'il a le même âge que la chaudière, donc 27 ans).
Je voudrais également vérifier que le tuyau retour n'est pas bouché ou pincé.
C'est si petit que je ne peux pas mettre de caméra endoscopique dedans... je ne sais pas comment faire du coup ?
Merci de votre aide.

Bonjour. Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.

24 novembre 2021 à 13:39
forum consulter ce sujet Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage

Voici quelques photos :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problèmes installation chauffage


Message d'un modérateur du forum.
Problème 2éme lien ???

https://ibb.co/P1tYP8n
23 novembre 2021 à 23:17
forum consulter ce sujet Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage

Bonjour à tous.

Premier hiver dans notre maison de 1995. J'ai plusieurs petits problèmes sur mon installation de chauffage. Ça fait 1 mois que je tourne en boucle sur ces problèmes, et comme je ne trouve pas de solutions ou d'explication, je me tourne vers le forum.

Configuration de mon installation
La maison est de plain pied, avec sous sol où se situe la chaufferie.
J'ai une chaudière Chappée Edena 1001 au sol qui ne fait que le chauffage (et un STIX pour l'ECS). La chaudière est pilotée par un régulateur associé à une sonde d'ambiance.
La distribution est hydro-câblée, c'est à dire qu'une nourrice au niveau de la chaudière distribue indépendamment chaque radiateur (1 départ / 1 retour par radiateur). Mon installation comporte 12 radiateurs.

Au niveau des radiateurs, ils sont tous équipés de têtes thermostatiques et n'ont pas de Té de réglage. Ils datent tous de la construction de la maison, donc de 1995.

Problème 1 : un radiateur chauffe lentement
Mon plus gros problème par ces températures.
J'ai constaté que dans la chambre de ma fille le radiateur ne chauffe pas ou très difficilement. J'ai évidemment purgé le radiateur mais rien n'y fait. N'ayant pas de té de réglage, j'ai même démonté le radiateur, pensant qu'il pouvait être bouché, et je l'ai nettoyé au tuyau d'arrosage. Ce qui est sorti était très noir.
Je le repositionne. Il n'y a rien à faire, toujours le même problème.

En insistant un peu, j'ai remarqué quelque chose : lorsque je purge le radiateur assez longtemps (on va dire environ 1L), le radiateur se met à chauffer. Je pense donc qu'il y a un problème de circulation dans mon radiateur (peut être de l'embouage) et que je provoque une circulation en purgeant, ce qui explique la chauffe. Ce serait donc au niveau du retour qu'il y a un problème, soit au niveau du radiateur lui même soit au niveau du tuyau retour

--> ultime solution : j'ai acheté un radiateur neuf.
Avant de me lancer dans le montage, j'aimerais valider mon hypothèse avec vous.

Problème 2 : Bruit de "boum-boum" au niveau de certains radiateur.
Décrire ce problème n'est pas simple : Sur 3 de mes radiateurs, lorsque la robinet hémostatique est ouvert partiellement (par exemple en position 3/5), lorsque le radiateur est bien chaud, j'ai des gros coup de belier dans la canalisation, au niveau de la ter thermostatique. D'après mes recherches, cela pourrait être lié à une inversion de tuyau au niveau des nourrices (départ sur retour et retour sur départ) --> la solution consisterait alors a inverser les tuyaux pour les radiateurs concernés au niveau des nourrices..... ce qui m'amène au problème 3 :

Problème 3 : Tuyaux non repérés.
Au niveau de mes nourrices, j'ai 12 départ et 12 retours... et aucun n'est repéré.funk
Comment faire le repérage ?

Merci pour votre aide précieuse, j'ajoute quelques photos de mon installation pour que ce soit plus clair.
23 novembre 2021 à 22:28
forum consulter ce sujet Plusieurs problèmes sur mon installation de chauffage

Bonjour à tous.

J'ai une chaudière gaz Chappée Edena 1001/16 ST qui ne fait que le chauffage (un préparateur ECS ELM Leblanc venant compléter l'installation). La chaudière date de 1995, fonctionne bien.

Actuellement, la régulation se compose d'un régulateur RA1010 associé à un thermostat d'ambiance. Ce régulateur d'ambiance dispose d'une horloge à cadran. Étonnamment, cette horloge ne tourne plus et n'assure donc pas la passage automatique jour/nuit.

J'ai bien essayé de trouver un régulateur RA1010 d'occasion mais les seuls que je trouve sont à prix hallucinant (300 euros). Je me suis donc décidé, pour 130 euros, à installer un thermostat dit "intelligent" de la marque Netatmo.

Seul problème : une fois installé, celui-ci n'agit pas sur la chaudière. Je pense qu'il doit y avoir un "conflit" entre les ordres envoyés par le régulateur RA1010 et le thermostat intelligent. Ai-je raison ?
Peut-être que quelqu'un ici a déjà rencontré ce genre de problème ?

Je joins quelques photos de ma chaudière et de ce fameux régulateur pour compléter mes propos.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
installation thermostat NetAtmo sur chaudière Chappéeinstallation thermostat NetAtmo sur chaudière Chappéeinstallation thermostat NetAtmo sur chaudière Chappéeinstallation thermostat NetAtmo sur chaudière Chappée

11 novembre 2021 à 17:30
forum consulter ce sujet Installation thermostat NetAtmo sur chaudière Chappée

Bonjour.
La résistance était HS, résistance infinie à ses bornes.
Changée par des groupes de résistance remontées en // et en série
Du coup, si la panne se reproduit, quel peut être le composant générant cette panne ?
Merci.
18 janvier 2016 à 09:41
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS

Problème résolu.
Une résistance de la carte était HS huffy
Coû de la réparation : 1€ ! titter
Merci pour vos retours.
15 janvier 2016 à 16:50
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS

Bonjour à tous,

Tout d'abord, bonne année 2016 !
Mon appartement est équipé depuis 3 ans de plusieurs radiateurs électriques Acova Mohair de 750 à 2000W (version galbée).

Hier, avec la baisse des températures, je me suis rendu compte que mon radiateur de 2000W semblait HS : l'écran du thermostat est éteint et impossible de le rallumer. Inutile de préciser que le chauffage ne chauffe plus.

Mon premier réflexe a été de vérifier que le 230V arrivait bien au radiateur ce que j'ai fait à l'aide d'un multimètre.
Pas de problème de ce côté là.

Le problème vient peut-être du thermostat en lui-même ou d'un composant de celui-ci ?
J'ai pensé à la résistance mais en toute logique, si la résistance était HS, il n'y aurait pas de raison que le thermostat soit éteint.

Je ne suis pas allé plus loin car je ne suis pas du tout un expert en électronique.
En revanche, avec vos bons conseils, je suis certain que nous arriverons à identifier la panne et, je l’espère à la réparer.

Merci pour votre aide !
13 janvier 2016 à 10:44
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS