Radiateur qui ne chauffe pas au rez de chaussée
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21656
Question Forum Chauffage : Radiateur qui ne chauffe pas au rez de chaussée
Bonjour.
Avec le froid qui arrive, je me décide à solliciter de l'aide.
Voilà, nous avons une chaudière au gaz (plus toute jeune), située à la cave qui alimente 3 niveaux dans la maison (rez de chaussée,1er et 2éme étage).
Les radiateurs du 2éme étage chauffent très bien -on arrive à avoir environ 20 degrés dans les chambres du 2éme, mais les radiateurs du rez de chaussée chauffent très légère ment voire pas du tout, alors que le thermostat est à fond, résultant il fait moins de 17 degrés en bas, 19degres au 2éme, alors que la chaudière est réglée sur 20°...
On a purgé tous les radiateurs, vérifié si les tiges n'étaient pas coincées, et rien d'anormal..MAIS, est ce qqn pourrait me dire à quoi sert cet espèce d'écrou en plastique qui entoure la tigelle, faut il le mettre ds une certaine position, il est solidaire de la tigelle, mais tourne dans le vide..
Merci pour vos conseils. On a froid.
Avec le froid qui arrive, je me décide à solliciter de l'aide.
Voilà, nous avons une chaudière au gaz (plus toute jeune), située à la cave qui alimente 3 niveaux dans la maison (rez de chaussée,1er et 2éme étage).
Les radiateurs du 2éme étage chauffent très bien -on arrive à avoir environ 20 degrés dans les chambres du 2éme, mais les radiateurs du rez de chaussée chauffent très légère ment voire pas du tout, alors que le thermostat est à fond, résultant il fait moins de 17 degrés en bas, 19degres au 2éme, alors que la chaudière est réglée sur 20°...
On a purgé tous les radiateurs, vérifié si les tiges n'étaient pas coincées, et rien d'anormal..MAIS, est ce qqn pourrait me dire à quoi sert cet espèce d'écrou en plastique qui entoure la tigelle, faut il le mettre ds une certaine position, il est solidaire de la tigelle, mais tourne dans le vide..
Merci pour vos conseils. On a froid.
23 novembre 2021 à 21:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Radiateur qui ne chauffe pas au rez de chaussée
Bonsoir.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
23 novembre 2021 à 22:17
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Radiateur qui ne chauffe pas au rez de chaussée
Bonsoir,
Votre problème est dû à une installation qui n'est pas ou plus équilibrée.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Pour compléter votre équilibrage vous pouvez aussi vous servir des robinets thermostatiques en jouant sur l'écrou rouge.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre problème est dû à une installation qui n'est pas ou plus équilibrée.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Pour compléter votre équilibrage vous pouvez aussi vous servir des robinets thermostatiques en jouant sur l'écrou rouge.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 novembre 2021 à 19:59