Pièce froide avec chauffage plancher chauffant
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
20796
Question Forum Chauffage : Pièce froide avec chauffage plancher chauffant
Bonjour.
Dans une maison neuve, nous avons installé une pompe à chaleur réversible air-eau Alezio Évolution AWHP-2 MIV-3.
Nous avons des difficultés à avoir la même température dans les pièces.
J'ai une rampe de collecteur au 1er étage dans le placard de la chambre et une autre rampe au RDC dans un placard. Ce sont des collecteurs sans nanomètre (difficile de faire les bons réglages).
J'ai diminué le débit des pièces chaudes pour pouvoir augmenter celui des pièces froides. La température est plus homogène dans les pièces du bas mais les deux chambres RDC (Chambre parentale et chambre 2) les plus éloignées sont froides (Pièce porte fermée à T 19°) avec les vannes ouvertes à fond (Soit 5 tours) et une T° de thermostat à 21.5°, Consigne PAC = 22° et Pente = 0.8.
Nous avons aménagé en 2017 et nous n'avons jamais ressenti du chaud sur le plancher de ces 2 pièces. Les pièces du 1er étage sont toujours à 24° même avec un débit très faible (de 2.5 nous sommes passés à 0.5 Tours pour chaque pièce).
Je joins au message une photo avec un tableau sur les débits remis par le chauffagiste et une autre sur le type de collecteur.
Question 1 :
Nous avons aussi remarqué, pour une température d'eau de 34.8°, des différences entre le collecteur du RDC et du 1er étage.
- Collecteur du 1er étage : T° en entrée = 34° et T° en sortie 24°. On attend l'eau circuler.
- Collecteur du RDC : T° en entrée = 31° et T° de sortie 24. On attend rien !
C'est normal d'avoir une différence de T° en entrée ; les deux collecteurs ne sont pas loin de la chaudière.
Pourquoi les pièces du haut restent à une T° de 24° en diminuant le débit et les deux chambres RDC sont toujours aussi froides ?
Question 2 :
Comment vérifier (sans tout casser) que le circuit des deux chambres RDC est obstrué ?
Question 3 :
Nous avons fait construire. Le chauffagiste n'a fourni aucun certificat (ou PV de recette) confirmant la validation du circuit de chauffage (soit aucun tuyau du plancher chauffant obstrué).
Puis-je faire jouer la décennale pour faire venir un expert chauffagiste ?
Question 4 :
Je suis preneur des coordonnées d'un chauffagiste qui pourrait m'apporter une expertise sur Toulouse et proches communes.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dans une maison neuve, nous avons installé une pompe à chaleur réversible air-eau Alezio Évolution AWHP-2 MIV-3.
Nous avons des difficultés à avoir la même température dans les pièces.
J'ai une rampe de collecteur au 1er étage dans le placard de la chambre et une autre rampe au RDC dans un placard. Ce sont des collecteurs sans nanomètre (difficile de faire les bons réglages).
J'ai diminué le débit des pièces chaudes pour pouvoir augmenter celui des pièces froides. La température est plus homogène dans les pièces du bas mais les deux chambres RDC (Chambre parentale et chambre 2) les plus éloignées sont froides (Pièce porte fermée à T 19°) avec les vannes ouvertes à fond (Soit 5 tours) et une T° de thermostat à 21.5°, Consigne PAC = 22° et Pente = 0.8.
Nous avons aménagé en 2017 et nous n'avons jamais ressenti du chaud sur le plancher de ces 2 pièces. Les pièces du 1er étage sont toujours à 24° même avec un débit très faible (de 2.5 nous sommes passés à 0.5 Tours pour chaque pièce).
Je joins au message une photo avec un tableau sur les débits remis par le chauffagiste et une autre sur le type de collecteur.
Question 1 :
Nous avons aussi remarqué, pour une température d'eau de 34.8°, des différences entre le collecteur du RDC et du 1er étage.
- Collecteur du 1er étage : T° en entrée = 34° et T° en sortie 24°. On attend l'eau circuler.
- Collecteur du RDC : T° en entrée = 31° et T° de sortie 24. On attend rien !
C'est normal d'avoir une différence de T° en entrée ; les deux collecteurs ne sont pas loin de la chaudière.
Pourquoi les pièces du haut restent à une T° de 24° en diminuant le débit et les deux chambres RDC sont toujours aussi froides ?
Question 2 :
Comment vérifier (sans tout casser) que le circuit des deux chambres RDC est obstrué ?
Question 3 :
Nous avons fait construire. Le chauffagiste n'a fourni aucun certificat (ou PV de recette) confirmant la validation du circuit de chauffage (soit aucun tuyau du plancher chauffant obstrué).
Puis-je faire jouer la décennale pour faire venir un expert chauffagiste ?
Question 4 :
Je suis preneur des coordonnées d'un chauffagiste qui pourrait m'apporter une expertise sur Toulouse et proches communes.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 décembre 2020 à 21:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Pièce froide avec chauffage plancher chauffant
Bonjour,
A la lecture de vos explications vous avez visiblement un souci de répartition de débits entre votre collecteur de l'étage et celui du RDC :
- Celui de l'étage est trop alimenté,
- Celui du RDC manque de débit.
Votre installation est-elle équipée de vanne d'équilibrage sur chaque départ vers les collecteurs ?
Suite à la réalisation de cette installation, avez-vous eu les prestations ou documents ci-dessous :
- Certificat de conformité gaz,
- Réglage et équilibrage de l'installation,
- Mise en service de la PAC par le constructeur ou une station technique agréée.
Votre installation de chauffage est-elle bien équipée de :
- Un ballon tampon (30 à 50 litres par Kws de générateur installé),
- D'une sonde extérieure,
- D'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
A la lecture de vos explications vous avez visiblement un souci de répartition de débits entre votre collecteur de l'étage et celui du RDC :
- Celui de l'étage est trop alimenté,
- Celui du RDC manque de débit.
Votre installation est-elle équipée de vanne d'équilibrage sur chaque départ vers les collecteurs ?
Suite à la réalisation de cette installation, avez-vous eu les prestations ou documents ci-dessous :
- Certificat de conformité gaz,
- Réglage et équilibrage de l'installation,
- Mise en service de la PAC par le constructeur ou une station technique agréée.
Votre installation de chauffage est-elle bien équipée de :
- Un ballon tampon (30 à 50 litres par Kws de générateur installé),
- D'une sonde extérieure,
- D'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
07 décembre 2020 à 12:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Pièce froide avec chauffage plancher chauffant
Merci pour votre réponse.
A la lecture de vos explications vous avez visiblement un souci de répartition de débits entre votre collecteur de l'étage et celui du RDC :
- Celui de l'étage est trop alimenté,
- Celui du RDC manque de débit.
=> Oui, nous avons diminué l'étage mais j'ai les 2 pièces du bas toujours froide.
Votre installation est-elle équipée de vanne d'équilibrage sur chaque départ vers les collecteurs ?
=> OUI.
Suite à la réalisation de cette installation, avez-vous eu les prestations ou documents ci-dessous :
- Certificat de conformité gaz,
=> Pas de gaz.
- Réglage et équilibrage de l'installation,
=> Il m'a donné ce tableau sans plus.
- Mise en service de la PAC par le constructeur ou une station technique agréée.
=> Pas de papier.
Votre installation de chauffage est-elle bien équipée de :
- Un ballon tampon (30 à 50 litres par Kws de générateur installé),
=> Non
- D'une sonde extérieure.
=> oui
- D'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance.
=> oui dans le couloir zone nuit.
En attente de réponse.
Merci.
A la lecture de vos explications vous avez visiblement un souci de répartition de débits entre votre collecteur de l'étage et celui du RDC :
- Celui de l'étage est trop alimenté,
- Celui du RDC manque de débit.
=> Oui, nous avons diminué l'étage mais j'ai les 2 pièces du bas toujours froide.
Votre installation est-elle équipée de vanne d'équilibrage sur chaque départ vers les collecteurs ?
=> OUI.
Suite à la réalisation de cette installation, avez-vous eu les prestations ou documents ci-dessous :
- Certificat de conformité gaz,
=> Pas de gaz.
- Réglage et équilibrage de l'installation,
=> Il m'a donné ce tableau sans plus.
- Mise en service de la PAC par le constructeur ou une station technique agréée.
=> Pas de papier.
Votre installation de chauffage est-elle bien équipée de :
- Un ballon tampon (30 à 50 litres par Kws de générateur installé),
=> Non
- D'une sonde extérieure.
=> oui
- D'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance.
=> oui dans le couloir zone nuit.
En attente de réponse.
Merci.
07 décembre 2020 à 19:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
- 2. Barrette mixte pour plancher chauffant Niagara et thermostats
- N°20300 : Bonjour, Je possède une chaudière Niagara (année 2000) avec une barrette mixte pour plancher chauffant. Dessus j'ai deux thermostats un pour le bas (plancher chauffant) et un pour le haut (radiateurs). En haut, j'ai 3...
- 3. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 4. Plancher chauffant panne non identifiée
- N°19358 : Bonjour. J'ai un problème sur une installation chaudière à gaz De Dietrich + circuit radiateur + circuit plancher chauffant+eau chaude sanitaire. OK pour les radiateurs et l'eau chaude sanitaire, par contre souci sur le...
- 5. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
- 6. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 7. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 8. Plancher chauffant une pièce chauffe mal
- N°1618 : J'ai un plancher chauffant au rez-de-chaussée basse température, la circulation d'eau se fait bien. Il y a un robinet par pièce, ils sont tous ouverts au maximum (salle, salon, cuisine, couloir, chambre). La chambre donne 1,5°...
- 9. Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant
- N°19257 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne et nous avons constaté que le plancher chauffant (basse température) est branché directement depuis la chaudière c'est à dire il reçoit une température de 65° alors qu'il...
- 10. Choix chaudière électrique avec plancher chauffant
- N°1039 : Nous souhaitons installer dans notre nouvelle maison un plancher chauffant à circulation d'eau couplé à une chaudière électrique, n'ayant pas le gaz dans notre rue. Est-ce une bonne solution ? Nous souhaiterions éviter...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid