Bonjour,
Ma maison est chauffée au gaz, avec une chaudière Vaillant antédiluvienne mais qui fonctionne parfaitement.
Cela fait longtemps que le ballon ECS d'origine de la chaudière a été remplacé par un ballon Atlantic (échangeur eau/eau).
Tout fonctionne bien et il semble que mes coûts de chauffage sont dans les ratios habituels, ma maison semble plutôt bien isolée (même après 20 ans).
Mais j'aimerai quand même étudier l'opportunité et la façon d'ajouter une sonde intérieure : actuellement, la vanne 3 voies du plancher chauffant est pilotée par un Domostat 100 qui n'utilise qu'une sonde extérieure.
Je n'arrive pas à me convaincre que c'est ce qu'il faut et il nous arrive d'avoir trop chaud, comme trop froid, sans que j'arrive à corréler cela à des conditions particulières.
L'idée qui me trotte dans la tête serait de piloter la vanne 3 voies en intégrant la température extérieure, la météo annoncée (voire aussi le vent), et une consigne intérieure dans une pièce dite de référence.
Je suis à la recherche d'une bonne explication sur le fonctionnement d'une installation basique comme la mienne avec une vanne 3 voies pilotée sur sonde de température extérieure seulement.
Toute autre contribution est aussi bienvenue.
Merci d'avance.
Ma maison est chauffée au gaz, avec une chaudière Vaillant antédiluvienne mais qui fonctionne parfaitement.
Cela fait longtemps que le ballon ECS d'origine de la chaudière a été remplacé par un ballon Atlantic (échangeur eau/eau).
Tout fonctionne bien et il semble que mes coûts de chauffage sont dans les ratios habituels, ma maison semble plutôt bien isolée (même après 20 ans).
Mais j'aimerai quand même étudier l'opportunité et la façon d'ajouter une sonde intérieure : actuellement, la vanne 3 voies du plancher chauffant est pilotée par un Domostat 100 qui n'utilise qu'une sonde extérieure.
Je n'arrive pas à me convaincre que c'est ce qu'il faut et il nous arrive d'avoir trop chaud, comme trop froid, sans que j'arrive à corréler cela à des conditions particulières.
L'idée qui me trotte dans la tête serait de piloter la vanne 3 voies en intégrant la température extérieure, la météo annoncée (voire aussi le vent), et une consigne intérieure dans une pièce dite de référence.
Je suis à la recherche d'une bonne explication sur le fonctionnement d'une installation basique comme la mienne avec une vanne 3 voies pilotée sur sonde de température extérieure seulement.
Toute autre contribution est aussi bienvenue.
Merci d'avance.
12 novembre 2021 à 19:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Plancher chauffant et sonde extérieure on peut faire mieux ?
Bonjour,
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photo de votre installation :
- Chaudière,
- Vanne mélangeuse 3 voies,
- Domostat 100,
La réglementation et le DTU "plancher chauffant" impose :
- La mise place d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure,
- La mise en place d'une vanne mélangeuse motorisée 3 ou 4 voies,
- De limiter la température de départ dans le plancher chauffant à 50°C,
- D'avoir une température résiduelle de la dalle (température de surface) inférieure à 28°C,
- De mettre en place un aquastat de sécurité de surchauffe (55°C) à réarmement manuel,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photo de votre installation :
- Chaudière,
- Vanne mélangeuse 3 voies,
- Domostat 100,
La réglementation et le DTU "plancher chauffant" impose :
- La mise place d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure,
- La mise en place d'une vanne mélangeuse motorisée 3 ou 4 voies,
- De limiter la température de départ dans le plancher chauffant à 50°C,
- D'avoir une température résiduelle de la dalle (température de surface) inférieure à 28°C,
- De mettre en place un aquastat de sécurité de surchauffe (55°C) à réarmement manuel,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 novembre 2021 à 11:58