Problème Chauffage : Plancher chauffant une pièce chauffe mal
Invité

J'ai un plancher chauffant au rez-de-chaussée basse température, la circulation d'eau se fait bien. Il y a un robinet par pièce, ils sont tous ouverts au maximum (salle, salon, cuisine, couloir, chambre). La chambre donne 1,5° de moins que dans les autres pièces. Je n'ai aucun souci dans ces autres pièces. Que dois-je faire ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Plancher chauffant une pièce chauffe mal
Invité

Bien au contraire, les robinets ne doivent pas être tous ouverts au maximum. Il y a chez vous un déséquilibre. Il faut équilibrer hydrauliquement les ensembles répartiteurs entre eux grâce aux robinets d'équilibrage de chaque circuit.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Plancher chauffant une pièce chauffe mal
Invité

Vérifiez si l'installateur vous a mis une protection de l'eau de chauffage. Ce produit évite les embouages des tuyaux et la perte de quelques calories. Sinon vérifiez la teneur en Ph de votre eau de chauffage.