Bonjour.
Certains d'entre vous ont-ils déjà noté la perturbation qu’entraîne les robinets thermostatiques avec un réduit sur la température de l'eau.
Je m'explique : un robinet thermostatique va s'opposer à la baisse de température de l'eau en s'ouvrant davantage et donc en augmentant le débit. Le radiateur ne va donc pas diminuer en puissance autant que l'on aurait espérer.
Avez-vous déjà observé et quantifié ce phénomène ?
Merci.
Certains d'entre vous ont-ils déjà noté la perturbation qu’entraîne les robinets thermostatiques avec un réduit sur la température de l'eau.
Je m'explique : un robinet thermostatique va s'opposer à la baisse de température de l'eau en s'ouvrant davantage et donc en augmentant le débit. Le radiateur ne va donc pas diminuer en puissance autant que l'on aurait espérer.
Avez-vous déjà observé et quantifié ce phénomène ?
Merci.
11 avril 2014 à 16:26
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Réduit température d'eau et robinets thermostatiques
Invité

Bonsoir,
Votre logique est celle d'un robinet ou mitigeur thermostatique pour sanitaire et dans ce cas la sonde agit sur la température de l'eau.
Pour un radiateur c'est l’air ambiant qui agit sur une sonde et c'est elle qui augmente ou réduit le débit dans ce radiateur.
C'est tout.. Cordialement.
Votre logique est celle d'un robinet ou mitigeur thermostatique pour sanitaire et dans ce cas la sonde agit sur la température de l'eau.
Pour un radiateur c'est l’air ambiant qui agit sur une sonde et c'est elle qui augmente ou réduit le débit dans ce radiateur.
C'est tout.. Cordialement.
11 avril 2014 à 17:53
Réponses 2 Forum chauffage
Réduit température d'eau et robinets thermostatiques
Bonsoir. Je me suis mal exprimé.
Le but du réduit de l'eau est de diminuer la consommation d'énergie, en diminuant la puissance utilisée et donc en diminuant la température dans la pièce.
Lors de cette diminution, le robinet va augmenter le débit, puisqu'il est asservi à une température de confort.
Exemple :
Température d'eau de confort : 70°C
Robinet thermostatique réglé à 3 (+/20°C)
Il fait 20°C dans la pièce.
Le soir arrive, température d'eau réduite : 60°C Il fait 18°C dans la pièce le robinet s'ouvre pour essayer d'avoir 20°C dans la pièce.
Cette logique est-elle bonne ou pas ?
Merci.
Le but du réduit de l'eau est de diminuer la consommation d'énergie, en diminuant la puissance utilisée et donc en diminuant la température dans la pièce.
Lors de cette diminution, le robinet va augmenter le débit, puisqu'il est asservi à une température de confort.
Exemple :
Température d'eau de confort : 70°C
Robinet thermostatique réglé à 3 (+/20°C)
Il fait 20°C dans la pièce.
Le soir arrive, température d'eau réduite : 60°C Il fait 18°C dans la pièce le robinet s'ouvre pour essayer d'avoir 20°C dans la pièce.
Cette logique est-elle bonne ou pas ?
Merci.
11 avril 2014 à 21:38
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Réduit température d'eau et robinets thermostatiques
Invité

Bonsoir,
La logique est bonne, mais si vous voulez qu'il y ait 18° dans la pièce il faut le lui dire !
Ceci dit, si la température d'eau choisie ne permet que d'avoir 18°, les thermostatiques seront ouverts au maximum, mais ne feront ni consommer davantage d'énergie, ni monter la température de la pièce au delà de 18°.
Si votre logique est bonne, je ne vois pas du tout où est votre "problème" !....
Meilleurs sentiments.
GC
La logique est bonne, mais si vous voulez qu'il y ait 18° dans la pièce il faut le lui dire !
Ceci dit, si la température d'eau choisie ne permet que d'avoir 18°, les thermostatiques seront ouverts au maximum, mais ne feront ni consommer davantage d'énergie, ni monter la température de la pièce au delà de 18°.
Si votre logique est bonne, je ne vois pas du tout où est votre "problème" !....

Meilleurs sentiments.
GC
12 avril 2014 à 00:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
- N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
- 2. Chaudière qui s'enclenche ou s'arrête trop vite
- N°16346 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus à ventouse, et je n'ai que des soucis depuis que j'ai fait installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs. Il y a également une soupape différentielle sur...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Point de rosée température d'eau d'une chaudière fioul
- N°18091 : Bonjour, Je possède une vieille chaudière Ideal Standard LB2 (~1968), elle est équipée d'un thermostat qui me permet de choisir la température de l'eau. Les anciens proprio la mettaient à 50°, après un test il fait une...
- 5. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 6. Question sur le bon fonctionnement des robinets thermostatiques
- N°22903 : Bonjour à tous. J’ai une petite question sur le fonctionnement des robinets thermostatiques par rapport à la température d’eau de la chaudière. Si j’ai bien compris, les robinets thermostatiques se coupent...
- 7. Erreur E164 chaudière Luna Duo 3 circuit d'eau chaude
- N°19828 : Bonjour à tous, Chaudière Gaz à condensation Chappée LUNA DUO 3.33 FF HTE Mon nouvel appartement est équipé de cette chaudière, installée en 2008 ou 2009. Pendant un an aucun souci. J'ai fait effectuer l'entretien...
- 8. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 9. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
- N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
- 10. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite