Bonjour à tous.

J’ai une petite question sur le fonctionnement des robinets thermostatiques par rapport à la température d’eau de la chaudière.
Si j’ai bien compris, les robinets thermostatiques se coupent lorsqu’ils sont arrivés à température. Est-ce qu’il y a une température idéale d’eau de chauffage afin de permettre une régulation. Par exemple, si je mets un thermostatique sur la position quatre, logiquement lorsqu’il est arrivé à température, il doit se couper non ?
Malgré un bon équilibrage chauffage, les radiateurs les plus éloignées de la chaudière ont du mal à monter en température. Logiquement, si les thermostatiques en début de circuit se coupent assez tôt, l’eau chaude doit pouvoir circuler dans le reste du circuit et aller alimenter ces chauffages un peu plus froid. Pour ce faire, est-ce qu’il y a une température idéale ou minimale à adopter sur la chaudière ?
Pour information, la plupart de mes radiateurs sont en acier double paroi.

Merci.
17 janvier 2023 à 12:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Question sur le bon fonctionnement des robinets thermostatiques

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Vous parlez de votre équilibrage qui serait bon mais vous avez des radiateurs qui ont du mal à chauffer : c'est une contradiction car si l'installation était bien équilibrée, vous n'auriez pas ce phénomène.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années, des travaux de décoration peuvent complètement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces. Tant que vos températures ambiantes ne seront pas identiques dans chaque pièce, il est inutile de vouloir chercher une solution avec les têtes thermostatiques.

Les robinets thermostatiques n'ont pour fonction que de gérer les apports gratuits dans la pièce où ils se trouvent et de diminuer la température ambiante dans une pièce non occupée temporairement ou provisoirement.
Il ne faut pas oublier que c'est la température de l'eau qui circule dans le circuit qui permettra d'obtenir la bonne température ambiance, sous réserve que son débit soit suffisant et corresponde bien à la puissance nécessaire à chaque radiateur : une température trop faible, dans le circuit, empêchera d'atteindre cette température, il faudra alors augmenter la température de la chaudière ; un débit trop faible, donc une puissance trop basse, dans un radiateur, ne permettra pas d'atteindre la bonne température ambiante.

La règle de base, c'est l'équilibrage : chaque radiateur doit avoir le débit qui correspond à sa puissance !

Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous le pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. Leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 janvier 2023 à 15:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Question sur le bon fonctionnement des robinets thermostatiques

Sasam
Membre inscrit
Sasam
10 messages
Je vous remercie de cette réponse.

Les tés de réglages au plus près de la chaudière sont peu ouverts : 1/4 de tour à 1/2 tour au maximum et ceux des plus éloignés sont ouverts en grand.
Je me posais aussi la question par rapport au mode d'ouverture des robinets thermostatiques : cela est-il utile, par exemple, de les ouvrir à fond, soit à 5 par exemple ?
Est-ce que j'aurais le même rendement et le même confort si je les ouvre à 4 ou 3,5, en espérant que de temps à autres ils se ferment pour pouvoir plus alimenter d'autres radiateurs ?
17 janvier 2023 à 15:33

Proposer une réponse à Question sur le bon fonctionnement des robinets thermostatiques



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière qui s'enclenche ou s'arrête trop vite
    N°16346 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus à ventouse, et je n'ai que des soucis depuis que j'ai fait installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs. Il y a également une soupape différentielle sur...
  • 2. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
    N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
  • 3. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 4. Fonctionnement de la régulation chaudière
    N°17276 : Bonjour, J'habite une vieille maison, et je suis en train de repenser mon chauffage. Ma question porte sur la régulation. J'ai une chaudière au gaz à condensation (neuve, installée en avril 2015 !). J'ai un thermostat...
  • 5. Têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat d'ambiance
    N°584 : Bonjour, je voudrais savoir ce que je risque à installer, dans mon salon et cuisine américaine de 50m², des têtes thermostatiques sur mes 3 radiateurs, alors que le thermostat d'ambiance s'y trouve aussi ? En effet, cette pièce...
  • 6. Robinet thermostatique réglage température thermostat
    N°3585 : Bonjour. Mon installation chauffage est composée d'une chaudière murale à ventouse qui alimente, par des collecteurs, 3 radiateurs à l'étage et 7 radiateurs au rez-de-chaussée. Les radiateurs sont tous équipés de robinets...
  • 7. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
    N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
  • 8. Réglage thermostat d'ambiance avec robinets radiateurs dans la même pièce
    N°22878 : Bonjour. J'ai toujours des interrogations concernant l'utilisation du TA. Je m'explique : Il est préconisé de laisser ouvert à fond les robinets des radiateurs se trouvant dans la même pièce que le thermostat...
  • 9. Fonctionnement chaudière à condensation Viessmann vitodens 222
    N°21636 : Bonjour à tous. Ayant récemment acheter une maison avec une chaudière à condensation viessmann, je me pose des questions quant au fonctionnement. Voici ma configuration : - Chaudière à condensation Viessmann vitodens...
  • 10. Thermostat d'ambiance réglage configuration chaudière
    N°20489 : Bonjour. Nous avons une ancienne chaudière à gaz De Dietrich, qui fonctionne bien. Nous venons de faire installer un thermostat d'ambiance (Altech V520RF), avec comme idée de mieux réguler la température...
>>> Résultats suivants pour : Question sur le bon fonctionnement des robinets thermostatiques >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
sortie ventouse chaudiererobinet thermostatique danfossbois de chauffagechauffage chaudiere bv01fdp



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite