Question Forum Dépannage Chauffage : Perte de pression chaudière Oertli
Bonjour,
J'ai un souci concernant ma chaudière Oertli GMS 24 CS FF.
Elle est neuve, installée il y a 6 mois, mais voilà depuis le début la pression indiquée par le manomètre baisse régulièrement, je suis obligé de rajouter de l'eau tous les deux mois sinon on arrive dans le rouge.
Le plombier est passé une fois, a dit que ce n'était pas grave qu'il devait y avoir une petite fuite quelque part dans le circuit de chauffage que l'on verrait plus tard, depuis c'est simple il ne daigne plus répondre...
En même temps j'avais une petite flaque d'eau sous la chaudière, idem c'est pas grave... sympa pour mettre un meuble dessous...
Bref j'ai décidé de regarder un peu, il se trouve qu'il y a 3 évacuations sous la chaudière avec des flexibles souples reliés par un Y qui est enfiché ensuite dans l'ancien tube de cuivre d'évacuation.
Les 2 évacuations de gauche correspondent aux vidages ballon et installation et après test avec une bouteille pendant 1 mois (hors manipulation des robinets) pas une goutte d'eau ne s'échappe.
Le 3e flexible se situe à proximité du robinet de remplissage et après vérification il s'échappe à peu près un demi litre par mois, j'imagine que ce n'est pas normal et que la baisse progressive de pression vient de là ?
Je ne sais pas trop quoi faire, si c'est un problème important de la chaudière qui doit être résolu au plus vite, ou si cela n'en vaut pas la peine et qu'une petite astuce peut solutionner le problème.
Pour ce qui est de la flaque, il se trouve que les 3 flexibles sont versés dans le tube cuivre d'origine qui se situe plus haut, du coup cela fait siphon, il y a de l'eau qui stagne au niveau du Y qui malgré les bagues plastiques n'est pas parfaitement étanche...
Il aurait pu coupé le tube plus bas pour éviter cela non ?
D'avance merci !
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai un souci concernant ma chaudière Oertli GMS 24 CS FF.
Elle est neuve, installée il y a 6 mois, mais voilà depuis le début la pression indiquée par le manomètre baisse régulièrement, je suis obligé de rajouter de l'eau tous les deux mois sinon on arrive dans le rouge.
Le plombier est passé une fois, a dit que ce n'était pas grave qu'il devait y avoir une petite fuite quelque part dans le circuit de chauffage que l'on verrait plus tard, depuis c'est simple il ne daigne plus répondre...
En même temps j'avais une petite flaque d'eau sous la chaudière, idem c'est pas grave... sympa pour mettre un meuble dessous...
Bref j'ai décidé de regarder un peu, il se trouve qu'il y a 3 évacuations sous la chaudière avec des flexibles souples reliés par un Y qui est enfiché ensuite dans l'ancien tube de cuivre d'évacuation.
Les 2 évacuations de gauche correspondent aux vidages ballon et installation et après test avec une bouteille pendant 1 mois (hors manipulation des robinets) pas une goutte d'eau ne s'échappe.
Le 3e flexible se situe à proximité du robinet de remplissage et après vérification il s'échappe à peu près un demi litre par mois, j'imagine que ce n'est pas normal et que la baisse progressive de pression vient de là ?
Je ne sais pas trop quoi faire, si c'est un problème important de la chaudière qui doit être résolu au plus vite, ou si cela n'en vaut pas la peine et qu'une petite astuce peut solutionner le problème.
Pour ce qui est de la flaque, il se trouve que les 3 flexibles sont versés dans le tube cuivre d'origine qui se situe plus haut, du coup cela fait siphon, il y a de l'eau qui stagne au niveau du Y qui malgré les bagues plastiques n'est pas parfaitement étanche...
Il aurait pu coupé le tube plus bas pour éviter cela non ?
D'avance merci !
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 avril 2015 à 10:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Perte de pression chaudière Oertli
Invité

Bonjour,
Pas beaucoup de réponses...
Je ne connaissais même pas le nom de la marque (et je ne suis sans doute pas le seul).
Il me semble que la première des choses à faire est de faire bouger celui qui vous a installé la chaudière !
Répondre "c'est pas grave" n'est pas sérieux.
A votre place je commencerai par écrire au fabricant, puis je passerai cette question à la rubrique "Litiges Travaux".
A tout hasard.... Vous a-t-il remis le certificat de conformité (obligatoire)? (Et ce certificat ne coûte pas 50.000$...).
Ce serait peut-être un moyen de pression ?.....
Bon courage.
GC
Pas beaucoup de réponses...

Je ne connaissais même pas le nom de la marque (et je ne suis sans doute pas le seul).
Il me semble que la première des choses à faire est de faire bouger celui qui vous a installé la chaudière !
Répondre "c'est pas grave" n'est pas sérieux.
A votre place je commencerai par écrire au fabricant, puis je passerai cette question à la rubrique "Litiges Travaux".
A tout hasard.... Vous a-t-il remis le certificat de conformité (obligatoire)? (Et ce certificat ne coûte pas 50.000$...).
Ce serait peut-être un moyen de pression ?.....
Bon courage.
GC
13 avril 2015 à 12:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Perte de pression chaudière Oertli
Bonjour,
Je vous remercie pour vos conseils.
La marque Oertli est possédée par De Dietrich et les bases semblent être identiques.
Je n'ai reçu que la facture et le formulaire TVA 10%, pas de certificat de conformité (si ce n'est celui délivré par GDF par la suite).
Je pense avoir été patient, je vais commencer par une LRAR pour voir si cela fonctionne mieux que mes appels sans réponses depuis 6 semaines...
Je vous remercie pour vos conseils.
La marque Oertli est possédée par De Dietrich et les bases semblent être identiques.
Je n'ai reçu que la facture et le formulaire TVA 10%, pas de certificat de conformité (si ce n'est celui délivré par GDF par la suite).
Je pense avoir été patient, je vais commencer par une LRAR pour voir si cela fonctionne mieux que mes appels sans réponses depuis 6 semaines...
13 avril 2015 à 15:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Perte de pression chaudière Oertli
Bonjour,
Sur la 3ème photo c'est le disconnecteur. C'est normal qu'un peu d'eau s'écoule par là lorsque vous en remettez dans l'installation, mais ce n'est pas normal d'en avoir 1/2 litre par mois. Il doit donc y avoir une fuite à ce niveau là.
Vous pouvez contacter le SAV De Dietrich/Oertli directement si votre installateur ne répond pas, en les prévenant.
Comme votre chaudière est sous garantie vous ne devriez pas avoir de problème pour remplacer le disconnecteur défectueux.
Cordialement,
Vivien Guihard
Sur la 3ème photo c'est le disconnecteur. C'est normal qu'un peu d'eau s'écoule par là lorsque vous en remettez dans l'installation, mais ce n'est pas normal d'en avoir 1/2 litre par mois. Il doit donc y avoir une fuite à ce niveau là.
Vous pouvez contacter le SAV De Dietrich/Oertli directement si votre installateur ne répond pas, en les prévenant.
Comme votre chaudière est sous garantie vous ne devriez pas avoir de problème pour remplacer le disconnecteur défectueux.
Cordialement,
Vivien Guihard
13 avril 2015 à 22:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Perte de pression chaudière Oertli
Bonjour,
Je vous remercie beaucoup pour ces précisions !
Cordialement.
Je vous remercie beaucoup pour ces précisions !
Cordialement.
16 avril 2015 à 15:26